空气处理机更新时间:2024-04-21 12:01:35

本专题为土木在线空气处理机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空气处理机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 安徽淮南田集电厂第四批辅机空气处理机组、隔离开关、500kV油浸式电流互感器采购招标 2012-07-10 项目编号:HD-CT-05-2008-053-062 所属行业:能源化工 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:安徽 受招标人委托,对安徽淮南田集电厂二期工程2×660MW超超临界机组第四批辅机设备进行公开招标。 一、项目基本情况 招标人:上海电力股份有限公司 设计单位:华东电力...查看详情

    用户:yfzb006 浏览量:505 时间:2012-07-11
  • 请问什么是直接膨胀空气处理机组以及直接膨胀风机盘管。本人外行,请大侠解答,不胜感激。...查看详情

    用户:lengrushuang 浏览量:1322 时间:2012-06-20
  • 哪位有 组合式空气处理机组噪声限定值GB/T13326-2008 规范,网上没搜到,谢谢提供...查看详情

    用户:zzxzwg 浏览量:6350 时间:2012-06-12
  • 对于冬季低温高湿的室外环境情况下,洁净空调空气处理机组热源选用蒸汽好还是热水好?...查看详情

    用户:okpp332 浏览量:1403 时间:2012-05-29
  • 新型专利技术,欢迎专业人士指点、交流。...查看详情

    用户:air-lww 浏览量:962 时间:2012-05-22
  • 听老师说500平米一个分区,用一台,想向大家请教一下,规范和红宝书都没有规定...查看详情

    用户:cfkimi 浏览量:2468 时间:2012-05-11
  • 一台空气处理机组! 新风工况4排管机 和回风工况4排管机(就设备而言 !不考虑使用参数)两台机是不是一样的!...查看详情

    用户:shzy178 浏览量:6430 时间:2012-04-16
  • 拿到一本厂家资料有一点不明白 为什么 在回风工况下6排管机比在新风工况下4排管机名义制冷量要小! 名义风量(m3/h) 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 名义制冷量(kw) 4排管(新风工况) 24 38 54 65 77 110 130 6排管(回风工况) 15 22 29 36 44 61 75 名义供冷水流量(L/s) 4排管(新风工况) 1.14 1....查看详情

    用户:shzy178 浏览量:5378 时间:2012-04-16
  • 就全热交换器和空气处理机组的联合体,打算用在五星级酒店的客房区,摆在天面,这样回收了些冷量,但是这些冷量相对于整个建筑并不大,主机就是这么大,就那么4台4000风的热回收末端能节多少能~~做这个感觉好教条,仅仅为了应付市建委的初步设计报审,实际觉得并不节多少能,是不是?...查看详情

    用户:john3218 浏览量:1338 时间:2012-02-16
  • 提出了医用洁净空调机组及其空调系统特点,特别是空调机组自身问题而引起的二次污染,并针对医用场所提出了空调系统控制对象与控制要求。根据我国《洁净手术部建筑技术规范)和各国标准相应条文,提出更为严密 的对策,以有效避免空调系统的二次污染,为医用环境控制提供更为有效的保障。...查看详情

    用户:wshtd 浏览量:1142 时间:2011-12-20
  • 假设有几个大的宴会厅或是大商场,如果没有专用的空调机房,只能吊装在吊顶内,采用空气处理机组的话,假设空气处理机组的噪音是70分贝,我在机组的出风段加2米的消声器,理论上大概能消15DB的噪音,是不是代表我剩下的噪音只有55dB了呢,还是说压根就不管用,因为机器还是在房间里面,消声器只是消除向风口传递的噪音,但机器还是会直接传下来,要是这样的话,该怎么办?如果在机器外面包消声棉有多大作用呢?一直困扰...查看详情

    用户:j04150201 浏览量:6661 时间:2011-10-11
  • 空气处理机如何选型啊?根据负荷选时,按照回风工况选,还是按照新风公开选型呢?比如,一个1000m2的超市(层高3.5m),选择空气处理机的话,冷量需要200kw左右,从空气处理机样本中选型时,按照回风工况选型吗? 另外,风机盘管国标是50/60度,热泵机组的国标是40/45度,实际运行时应该是按照40/45度运行的,但是如果按照50/60选型的话,风盘的热量可能散不出来啊。 风盘的国标是不是有问题...查看详情

    用户:ssl8443221 浏览量:14291 时间:2011-08-24
  • 一个高12m大空间,主机容量1820KW,末端是20-40台风柜,末端风量如果按公式“风量=0.83*制冷量/送回风温差”来算,算得风量320000m³/h,按6m层高换气次数5次算,得200000m³/h,假如我为了节能,冷量都一样的情况下,选风量200000m³/h,会有什么后果?...查看详情

    用户:john3218 浏览量:1666 时间:2011-08-02
  • 还是那个高11m,6000㎡的厂房,设计1:循环风量按规范每小时换气次数5次(可是规范都说了高大建筑风量按冷量计算),于是得出选42台8000风的风柜,其中4台全新风工况,全新风工况的一台压损22m。选的回风风柜是回风温度27°C的标准风柜,单台制冷量是60.2KW,水流量2.88L/S,机和机的中心距只有4.5m。 设计2,按制冷量的1/8算的循环风量,选20台该厂家10000风的风柜,其中2台...查看详情

    用户:john3218 浏览量:5046 时间:2011-07-29
  • 样本上空调风柜有新回风工况两种情况下的制冷量,水流量,我理解是这样:比如说某台6排管8000风的风柜,新风工况下制冷量是134KW,水流量是6.4L/S。是不是传达这么一个信息,机器最大制冷量是134KW,只需给机器提供小于6.4L/S的水流量,调节机器出水管上的比例积分阀和静态平衡阀,并且机器进出水管选大些,按流速1.6m/S选,就能在0-134KW制冷量的范围内调节?...查看详情

    用户:john3218 浏览量:4930 时间:2011-07-24
  • 表冷器回风20摄氏度,供水16摄氏度,但送风却是14摄氏度,这可能么???请大家别拘泥于这三个数,我的疑惑是,送风温度怎么可能比供水温度还低呢??我总觉得送风是由供水冷却的,它怎么的也点高于等于供水温度吧!我怎么想不明白呢,跟温度没关系,是能量的事???!!!...查看详情

    用户:q332759204 浏览量:1493 时间:2011-06-25
  • 请问有空气处理机组生产工艺流程吗?分享一下,谢了!...查看详情

    用户:jjx0710 浏览量:1382 时间:2011-06-15
  • 最近刚接触的中央空调,把制冷原理已弄懂,可对很多问题还是懵懵懂懂。。。。。。我接触的是水系统中央空调,我想知道从蒸发器中流出的冷冻水的去向,是不是一些去到盘管风机中,直接对房间制冷,另一些去到空气处理机组中,去冷却新的空气对吗?还有空气处理机组的出风也是去需要制冷的房间对吗?如果是这样的话,风机盘管和空气处理机组的关系倒底是怎样的?小弟是新人,跪求正解。谢谢各位大哥大姐~...查看详情

    用户:xiaokchouchou 浏览量:3114 时间:2011-05-25
  • 空气处理机组的冷热盘管可以合用,但当加热过程与冷却过程的水量或所需盘管面积相差很大时,宜分设冷热盘管和调节阀。 请问什么情况叫相差很大,另外相差很大的分设冷热盘管主要是基于什么原因?...查看详情

    用户:cqucjj 浏览量:1336 时间:2011-05-25
  • 同一厂家同一风量的空气处理机组,在新风工况和回风工况下,机组在构造上是不是完全一样的,只是接管管径可能不同。 也就是说回风工况的可以当成新风工况来用...查看详情

    用户:coolheating 浏览量:24059 时间:2011-03-30