本专题为土木在线空气处理机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空气处理机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我手头上有一个项目,餐厅中有一个300平方的宴会大厅,我想用回风工况的空气处理机,估算冷负荷大约110kw左右,请问我该选择多大风量和冷量的回风工况机组?是按照冷量选择吗? 顺便请教各位大虾,新风工况和回风工况的空气处理机到底如何计算与选择,原则是什么?一直很困惑!坐等。。。...查看详情
急求“在选择空气处理机组时,如何校核冷量。(是从大水量还是小水量对应的冷量开始校核;校核时实际进风的湿球温度有和影响):) :) ”...查看详情