低压配电系统更新时间:2025-11-30 05:52:54

本专题为土木在线低压配电系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与低压配电系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气资料库图片1

    摘要:作为国家提出的绿色电网、节能降耗已成为现代化企业努力的目标,也是企业急需解决的问题。作为地铁车站这类市政公共交通建筑的着重系统——配电系统。实现绿色电网实质上是解决电网中存在的各种电能问题,主要是涉及到谐波与无功问题两个方面,就某条地铁线目前的电力系统状态而言,其在低压配电系统中装设有源电力滤波器进行谐波治理,但APF实际未投入。系统中的谐波问题仍然存在,因此需对该站点进行详细的测试,同时为...查看详情

    用户:acrelpq 浏览量:45 时间:2023-05-20
  • 看到标题,很多人可能会不以为意,不就是一个开关吗,它就是用来切断回路的,用三极也好,用四极也罢,没啥大不了!还有人说,中性线上仍有一定大小的电流通过,会带电、不安全,中性线要切断,必须要用四极开关!正好,前两天收到一家国内还比较知名的高低压成套设备盘厂发来的一份变配电所低压柜技术图纸,发现了一个问题,图纸中低压柜的两个进线主开关和母线联络开关都采用了【4P】的框架断路器,联系对方技术人员后,被告知...查看详情

    用户:pl_13712248 浏览量:97 时间:2023-03-10
  • 低压配电系统:是由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即1千伏以上电压)、配电变压器、低压配电线路(1千伏以下电压)以及相应的控制保护设备组成。TN系统TT系统和IT系统。TN系统是最常见。民用住宅楼都用TN系统。TT是野外用的。IT在特殊场合用,比如矿井,手术台之类,对安全性要求高的场合。但是IT系统需要特殊维护,外行不能硬来。剩余电流动作保护器:就是一个漏电保护器。...查看详情

    用户:pl_05001312 浏览量:61 时间:2023-03-09
  • 高压系统图审图通病:1.高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。2.有无计量专用柜。3.选用标准图是否正确。4.继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。5.进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。6.二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。7.高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。8.高压母线的规格型号选择是否正确...查看详情

    用户:pl_43793451 浏览量:141 时间:2023-03-06
  • 前面讲过照明系统图,其负荷主要是AC220V的灯具、方便插座、~220V的风扇或电加热器等小型用电设备,下面我们来谈谈低压供电。低压用电设备主要是指AC380V的低压用电设备(个别地方也有AC220V用电设备),所谓动力配电系统是低压配电系统的一种方式。动力配电系统主要是向用电设备数量较少、容量较小的设备供电,其特点是方便、灵活,比如:工厂企业里的办公楼、宿舍楼、仓库等,小区里各栋楼内的供电。动力...查看详情

    用户:pl_48757650 浏览量:81 时间:2023-03-03
  • 低压配电中,一个非常重要的环节就是低压配电系统。前面讲过了动力配电系统,下面主要谈谈变电所的低压配电系统图(0.4kV)。变电所附属的低压配电系统主要负责向其周围的动力配电系统、低压用电设备、变电所用电设备供电。1、变电所的低压配电柜属于比较重要的供配电电气设备,一般情况下,变电所和独立配电室(低压配电柜较多时)的布置应符合《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013的相关规定,且不...查看详情

    用户:pl_82488754 浏览量:119 时间:2023-03-03
  • 供配电技术图片1

    相关课程推荐: 供配电系统设计案例提高班 (点击红色文字免费试听) 一、低压配电系统的接地型式 1.TN系统接线 TN—C系统:整个系统的中性线N与保护线PE是合一。 TN—S系统:整个系统的中性线N与保护线PE是分开。 TN—C—S系统:系统中有一部分线路的中性线N与保护线PE是合一。 2.TT系统: TT系统是中性点直接接地的三相四线制系统中的保护接地方式。配电系统的中性线N引...查看详情

    用户:香菜冰淇淋 浏览量:177 时间:2023-02-09
  • 光伏太阳能图片1

    1.2.1.1 高压输配电系统概述 v 我国发电厂的发电机组输出额定电压为 3.15 ~ 20KV ,为什么要升压至 500KV 传输? 1 、为了减少线路能耗、压降 2 、节约有色金属、降低线路工程造价。 v 配电变压器铭牌上标明输出额定电压为 400/230V ,而非 380/220V ,为什么? ...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:134 时间:2023-01-22
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:配电线路 低压配电系统中线路接线方式主要有放射式、树干式、链式接线和环形接线等,下面对这个几种接线方法进行讲解。 一、放射式接线方式 放射式接线方式如下图所示,从图中可知从低压母线引出专用供电线路给某一用电设备进行供电,线路与线路之间互不影响,某低压供电线路发生了故障不会影响其他供电线路的正常工作,所以这种接线方式的低压线路供电可靠性较高,同时容易实现选择性动作,故障切除范围小,...查看详情

    用户:zsd_7962099525 浏览量:182 时间:2022-11-17
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:电压偏差 0 引言 电压偏差是电能质量的主要内容,如果用电设备的实际电压和额定电压值之间差距比较大,会直接对他们的性能产生一定的影响。常用照明设备荧光灯,其发光效率、光通量、使用寿命均与电压有关。荧光灯的光通量约与它的端电压平方成正比,过低则启辉发生困难,过高则镇流器过热而缩短使用寿命。一些异步电动机( 如风机、水泵、空调压缩机等) 如果电压偏低,就不能带动...查看详情

    用户:zsd_7432926068 浏览量:154 时间:2022-10-28
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:电流动作保护电器 低压配电系统的漏电保护装置是20世纪40年代从欧洲开始发展起来的,在发展初期有两种型式:电压动作型漏电保护装置和电流动作型漏电保护装置。剩余电流保护电器属于电流动作型漏电保护装置。 电压动作型漏电保护装置是通过电压线圈检测设备外露金属外壳与大地之间的故障电压,当检测到的故障电压超过预定的危险极限值时,推动脱扣机构使主开关触头断开,切除故障电压进行保护。...查看详情

    用户:zsd_7962099525 浏览量:78 时间:2022-09-23
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:低压配电设计 低压配电系统设计的原则:设计应结合实际情况,积极采用先进技术,正确掌握设计标准;对于供电安全,节约能源、环境保护等重要问题采取切实有效的措施;设备布置要便于施工和维护管理;设备及材料的选择要综合考虑。那么低压配电系统具体如何设计呢?请继续往下看。 (1)低压配电系统的设计步骤 在设计建筑电气供配电系统时,首先应根据建筑物情况确定负荷等级;然后确定供配电方案;确定...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:87 时间:2022-09-21
  • 电气设备在使用过程中可能会出现绝缘损坏、老化或导线接头脱落等现象,使电气设备的金属外壳带电,导致人体触电。为了防止电气设备外壳漏电的触电事故,一般可采用保护接地和保护接零措施。 保护接地有IT系统和TT系统两种形式;而保护接零有TN系统形式, TN系统又有TN-C、TN-S和TN-C-S三种形式。 1.保护接地 将电气设备的金属外壳经接地线、接地体与大地连接来的做法称为保护接地。 ...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:88 时间:2022-08-31
  • 大佬们谁有IEC61643《低压配电系统的电涌保护器》最新版!!!帮忙发一下邮箱893327229@qq.com!!!感谢了!...查看详情

    用户:马力 浏览量:40 时间:2022-08-10
  • 求大佬分享IEC61643 低压配电系统的电涌保护器!!!帮忙发一下邮箱893327229@qq.com。谢谢啦!...查看详情

    用户:马力 浏览量:38 时间:2022-08-10
  • 来 源:网络整理,如有侵权请联系删除 关注送 点击以上名片,关注机电天下公众号,公众号对话框回复: 规范 。 自动得到500本常用规范电子版下载链接! 来自机电天下永久会员资料库,加入会员得到所有资料(超过4T)以及后续无限更新! 【点击了解永久VIP会员】...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:60 时间:2022-08-05
  • ...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:74 时间:2022-06-13
  • 讲到低压配电系统的接地方式,想必大部分电气人员都非常清楚了。但是目前仍然有部分电气人员稀里糊涂的。其实低压配电系统中不同的接地形式各有各的特点和优缺点。而电力系统的接地直接关系到用户的人身和财产安全以及电气设备和电子设备的正常运行。如何针对实际情况选择合适的接地系统,确保配电系统及电气设备的安全使用,是电气设计人员面临的首要问题。那么低压配电系统接地方式都有哪些?其特点又是什么呢?下面就跟着小编一...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:162 时间:2022-03-31
  • 一、项目背景 由于公司电网电压波动,低压电动机及变频器由于受到外部电网波动,导致非计划停机,对公司正常生产、科研及项目造成极大影响。经过查找原因分析,发现电网晃电幅度和时间均超过接触器线圈保持电压的范围和时限,致使接触器欠压释放,变频器对电压较为敏感,电压跌落80%以下低电压保护功能动作,变频器报低电压故障而使变频器停止运行。 作为一家连续型生产企业,由于受到晃电现象的影响,伴随电网电压暂降,超过...查看详情

    用户:godgoalcn 浏览量:95 时间:2021-10-26
  • 强电系统主要分为三部分:高压配电系统、低压配电系统、防雷与接地系统。(1)高压系统的概念高压 就是电压等级为1000V及以上的电压即为高压。高压主要分为三类:发电电压:6KV、10kv、15kv等输送电压:35kv、110kv、220kv、380kv、500kv等区域电压:6kv、10kv等电力系统的概念是:由发电、输电、变电、配电、用电的设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一...查看详情

    用户:妮a妮 浏览量:2192 时间:2021-08-17