低压配电系统更新时间:2025-11-30 05:52:54

本专题为土木在线低压配电系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与低压配电系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 收录于话题 低压配电 系统的接地形式有三种: IT系统、TT系统、TN系统,其中,TN系统又分为TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S系统三种形式。 低压配电系统接地形式 第一个字母表示电源端的接地状态,具体含义如下: T-直接接地 I-不直接接地 第二个字母表示负载端接地状态,具体...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:655 时间:2021-03-22
  • 收录于话题在低压配电系统是使用低压电器的大户,这些低压电器一般都安装在各种专用的配电柜和控制柜内。小编在本文介绍低压配电系统设计要点,是电气技术人员进行低压配电系统设计过程中不可或缺的知识点。 低压配电系统主电路的设计中有几个要点问题: 第一个问题:负荷分级和配电分级; 第二个问题:负荷容量的计算; 第三个问题:各配电设备主电路的设计、连接电缆的设计。 这些问题非常繁杂,又很重要。因此在国家标准...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:19330 时间:2020-12-15
  • 在低压配电室内设置排风系统时,电气和通风分别怎么设置?...查看详情

    用户:sjyzzz 浏览量:134 时间:2020-10-22
  • 电气工程原创版块图片1

    接地的不同作用: 接地分功能性和保护性接地,又有低频接地和高频接地之分。 人脱离不了与地球的接触,所以配电系统就以大地电位为参考电位,将配电系统与地球连接,这就是通常的接大地的接地。 将配电系统与代替大地的导体相连接,以该导体的电位为参考电位,也是接地,例如在飞机上的接地就是以飞机的金属机身代替大地。 系统接地: 电源中性点的接地称作系统接地(过去称工作接地)。它用以使系统正常和安全地工作。例如当...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:3710 时间:2020-10-21
  • 供配电技术图片1

    根据低压配电系统中不同的接地位置,主要分为3种系统,分别是TN系统、TT系统、IT系统。 这里的第一个字母指的是电源端接地点对地的关系,其中T表示直接接地;I表示不接地或通过阻抗接地;第二个字母指的是电气设备端的外露可导电部分与地关系,其中T表示与电源接地点无连接的单独直接接地;N表示直接与电源系统接地点或与该点引出的导体连接。 以通过单词辅助记忆,注意是法文哦。T-来自法文Terre,接地的意思...查看详情

    用户:嘿呀嘿呀 浏览量:4953 时间:2020-09-21
  • 供配电技术图片1

    收录于话题根据 (IEC) 规定的各种保护接地方式的术语概念,低压配电系统按接地方式的不同称为tt系统、tn系统、it系统。其中tn系统又分为tn-c、tn-s、tn-c-s系统。今天我们主要讨论一下: TN系统与TT系统哪个比较好。 (1)TN系统优于TT系统的地方: 1)TN系统往往可利用过电流保护电器兼作接地故障保护(如:断路器的短路瞬时保护),比较简单,而TT系统通常需装设剩余...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:4054 时间:2020-09-17
  • 低压配电系统设计的原则:设计应结合实际情况,积极采用先进技术,正确掌握设计标准;对于供电安全,节约能源、环境保护等重要问题采取切实有效的措施;设备布置要便于施工和维护管理;设备及材料的选择要综合考虑。那么低压配电系统具体如何设计呢?(1)低压配电系统的设计步骤 在设计建筑电气供配电系统时,首先应根据建筑物情况确定负荷等级;然后确定供配电方案;确定各种用电设备功率,在此基础上进行用电负荷计算,并选择...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:610 时间:2020-09-07
  • 低压配电系统设计的原则:设计应结合实际情况,积极采用先进技术,正确掌握设计标准;对于供电安全,节约能源、环境保护等重要问题采取切实有效的措施;设备布置要便于施工和维护管理;设备及材料的选择要综合考虑。那么低压配电系统具体如何设计呢?请继续往下看。 (1)低压配电系统的设计步骤 在设计建筑电气供配电系统时,首先应根据建筑物情况确定负荷等级;然后确定供配电方案;确定各种用电设备功率,在此基础上进行...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:1278 时间:2020-08-20
  • 凡是涉及到低压接地系统的话题,一般争议比较大。 我们先看IEC60364.1/GB16895.1标准和国内建筑电气图集14D504接地装置安装里推荐的“一点接地”方式(图1),在这种情况下,由于从变压器引出的是ABC和PEN线(TN-C系统),所以进线断路器和母联断路器只能采用3极断路器,且进线断路器不能带接地故障保护。 还有另外一种接地方式(图2),变压器中性点直接接地,属于TN-S系统,引出A...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:866 时间:2020-07-22
  • 电气工程原创版块图片1

    电力配电系统示意图: 6256575 配电电网常识: 根据IEC60038/GB10056标准 低压:1000V以下 中压:10kV,20kV,35kV 高压/超高压:110kV,220kV,330kV,500kV 相电压和线电压的关系:UL/Un=400V/230V= 电工学基本概念及元件部分图例: 低压配电主要产品图例: 低压配电系统示意图: 树状图: 低压配电基本概念: 额...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:9617 时间:2020-06-24
  • 低压配电系统短路电流计算及保护开关的选择...查看详情

    用户:l-shx 浏览量:762 时间:2020-05-30
  • 供配电技术图片1

    非常时期行非常手段,火神山的建造是如此,火神山的设计同样是如此。 在疫情防控严峻形势之下,以生命至上为设计首要原则,与时间赛跑,充分考虑项目建造实际困难的设计才是优秀的设计。可以说,设计单位在此次疫情防控中打赢了一场漂亮的阻击战。 火神山效果图(来源于网络) 一、外部电源及供电方案 本项目高压供电部分是由供电部门负责设计和实施,且存在较多一级负荷和一级负荷中特别重要负荷。 ...查看详情

    用户:陌声人 浏览量:6208 时间:2020-03-18
  • 供配电技术图片1

    来源:电气圈 作者:郑俊观 版权归原作者所有,侵权请联系删除 转移故障电压概述 在低压配电系统中一般认为当设备的相线碰到其金属外壳,人体触摸到设备金属外壳时会发生电击事故。对于这种电击事故的防护,可以通过安装过电流保护器自动切断故障,起到保护设备及人身安全的作用。但是有一种人身电击事故并不是由于本地设备或者线路发生故障后引起的故障电压造成的人身触电事故,这个故障电压是由于其他地方发生接地故障...查看详情

    用户:欢镜 浏览量:2243 时间:2020-03-13
  • 供配电技术图片1

    电工对仪表接地并不陌生,本文将讲低压配电IT系统、TT系统、TN系统的接地方式。这三种接地方式容易混淆,它们的原理、特点和适用范围各有不同,希望能对广大的电工有所帮助。 定义 根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB 50054-2011),低压配电系统有IT系统、TT系统、TN系统三种接地形式。 ①IT、TT、TN的第一个字母表示电源端与地的关系T表示电源变压器中性点直接接地;...查看详情

    用户:环保124 浏览量:3072 时间:2020-02-04
  • 供配电技术图片1

    剩余电流动作保护电器(英文名称:Residual Current operated protective Device,缩写为RCD),简称剩余电流保护电器,是一种漏电保护装置,被广泛地应用在低压配电系统中,是低压电网防止电击事故、电气设备漏电损坏和电气火灾的有效防护措施。 低压配电系统的漏电保护装置是20世纪40年代从欧洲开始发展起来的,在发展初期有两种型式:电压动作型漏...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:2891 时间:2020-01-07
  • 供配电技术图片1

    来源:建筑电气杂志 版权归原作者所有,侵权请联系删除 配电系统的安全防护中,电气装置的电击防护是十分重要的设计内容。在GB 50054 - 2011《低压配电设计规范》中,电击防护分为直接接触防护及间接接触防护。在GB 16895. 21 - 2011 / IEC 60364 - 4 - 41:2005《低压电气装置 第4 - 41部分:安全防护 电击防护》中则分为基本防护及故障防护。住建部...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:1551 时间:2019-11-26
  • 供配电技术图片1

    来源:电气设计圈版权归原作者所有,侵权请联系删除一、低压配电系统的型式低压配电系统中常用的型式有:IT系统、TT系统、TN系统,下面我们看看详细介绍。1、IT型如下图62044022、TT型如下图6204403必须说明:《农村低压电力技术规程》DL/T499-2001中规范:3.4.5 采用TT系统时应满足的要求:1、采用TT系统,除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地,且应保持与相线...查看详情

    用户:温稳 浏览量:2121 时间:2019-09-25
  • 道路工程图片1

    6156432 低压配电盒——CMF11系列 产品概述: ?所有元器件均为汽车级选型,支持插拔式安装(保险丝、断路器、二极管、继电器、电阻)。 ?可根据客户电路需求进行快速开发,开发周期短(2~3周); ?批量化应用,适用于恶劣环境如振动、潮湿以及高压喷溅; 产品特点: 应用于工程机械、叉车、农机、特种车辆等设备上为其设备分配低压电力,控制保护后端电器。保险及继电器数...查看详情

    用户:埃而生电气 浏览量:355 时间:2019-05-23
  • 供配电技术图片1

    低压配电系统 1、确定电源 ★路数 ★电压等级 ★供电半径 2、不同用电负荷等级的用户采用不同的供电方式 ★220V ★380V ★10KV ★35KV 3、低压配电系统设计要点 详见《电气技术措施2009》 6084607 6084609 ★树干式 6084610 ★放射式 6084611 60846126084613608...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:2695 时间:2018-12-17
  • 供配电技术图片1

    接地系统在国内一直是一个不太受到注意的问题。 但是大多数的现场干扰几乎都和接地系统有关,那么今天带大家了解一下接地! 根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB 50054-2011),低压配电系统有IT系统、TT系统、TN系统三种接地形式。 ①IT、TT、TN的第一个字母表示电源端与地的关系 T表示电源变压器中性点直接接地;I标志电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地。 ...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:9631 时间:2018-11-02