  • 电气人对信号接地并不陌生,昌晖仪表在本文讲讲低压配电IT系统、TT系统、TN系统的接地方式。这三种接地方式容易混淆,它们的原理、特点和适用范围各有不同,希望能对广大的电气人有所帮助。 定义 根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB 50054-2011),低压配电系统有IT系统、TT系统、TN系统三种接地形式。 ①IT、TT、TN的第一个字母表示电源端与地的关系 T表示电...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:1369 时间:2018-08-26
  • 设置喷淋系统的多层建筑内,在一层有个27㎡的低压配电室,配电室内没有变压器、没有高压柜。 问题:该低压配电室需要设置气体灭火系统吗?应该参照那一条规范?能帮忙指导下吗...查看详情

    用户:xmeiyi 浏览量:1405 时间:2018-05-10
  • 供配电技术图片1

    一、漏电漏电,是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的,检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的就是静电,如果长亮定是漏电无疑。5825633 漏电产生的原因有二:(1)有些用电器采用的电路板自身有问题(电路板低压电路没和220V的交流电隔离,本身就 带有市电),采用开关电源的电器多属这一种情况。如有些老式彩电,人一摸到天线就会...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:2693 时间:2017-07-06
  • 简谈低压配电系统的数字化趋势 近几年,中国的互联网行业无论是技术还是商业模式都经历了飞速的发展,已经成为仅次于美国发展速度第二快的国家。而在此轮高速发展的过程中,基础是硬件技术不断革新,加速了设备的智能化、数字化,最容易想到的就是智能手机,在中国已经有超过一半的人口在使用智能手机;催化剂则是软件和服务,提高了智能设备的使用率,比如通讯软件拉近了所有人的距离,网络支付提升了交易的高效便捷性,生活(导...查看详情

    用户:qq_1483063341559 浏览量:612 时间:2017-06-12
  • 最近做了一个个乡镇医院,变电所在室外单独建立;低压部分采用TN-C-S系统,四芯电缆进线,在建筑总配电间单独做了重复接地,使TN-C变为TN-C-S系统。当地的一个审图专家说我错了,说配电系统错了,说医院不能采用TN-C-S系统,应该采用TN-S系统(非手术室等重要场所),非要所有电缆进线采用五芯电缆,没办法,只有改为五芯电缆进线。我觉得采用TN-C-S没错,你们认为呢...查看详情

    用户:zhangyilei06 浏览量:4773 时间:2017-02-10
  • 5686152...查看详情

    用户:cchj3289 浏览量:2403 时间:2016-12-29
  • 谁有GB/T 18216.7交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气 第7部分:相序部分...查看详情

    用户:caisy1980 浏览量:653 时间:2016-10-09
  • 低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。1)第一个字母表示电源端与地的关系:T-电源端有一点直接接地I-电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。2)第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:T-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。 一 IT系统IT系统就是电源中性点不接地...查看详情

    用户:tmgcs7 浏览量:14721 时间:2016-09-21
  • 欢迎各位大拿提意见 对于四级开关以及零线接地问题一直是耿耿于怀,奈何脑子笨,理解不了,附件为我根据自己的理解画的一个一次图,欢迎各位大拿给提提意见...查看详情

    用户:rfstone 浏览量:677 时间:2016-09-13
  • 本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 18:25 编辑 11CD403 低压配电系统谐波抑制及治理...查看详情

    用户:cmb178 浏览量:4517 时间:2016-05-14
  • 现在都在大力提倡TN系统在低压进线柜内一点接地,如果对两路电源的低压配电系统,是在两台进线柜内都各自做接地后PEN分成PE与N,还是只在一台进线柜内做接地后,还是在母联柜处做接地?看王老的书似乎是在母联处(或配电系统的中间)做一点接地,大家都怎么做的?...查看详情

    用户:tnc 浏览量:10273 时间:2016-05-08
  • 供配电技术图片1

    电源引入几根线(几芯电缆),380V母线是电缆还是钢制导体、380V母线的出线都是几根线(几芯电缆) 380V电压不是3根相线就是3根相线1根PEN线,TA2电流互感器只有1个如何穿过3根相线(最左边回路),依次类推的还有1个回路有2个电流互感器等等 5436090 5436091 5436090 5436091...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:1402 时间:2016-01-27
  • 供配电技术图片1

    5431816 5431817 5431818 5431819 5431820 5431835 5431822 5431823 5431824 5431825 5431826 5431827 5431828 5431830 5431831 5431815 5431816 5431817 5431818 5431819 5431820 5431822 5431823...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:5688 时间:2016-01-15
  • 请教10KV、20KV配电系统及低压配电系统什么位置设置电压表(测几相),电流表(测几相)、电能表等测量仪表的依据出自何处? 谢谢各位高手了...查看详情

    用户:goodpretty 浏览量:717 时间:2015-12-25
  • 输变电工程图片1

    file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/214143eykzjl6b5b35ygcg.jpg5416737 上图所画为电厂厂用低压配电系统图,此图中关于继电保护的问题想请大家给些意见。 图中 1#电源来自发电厂1#发电机组厂用电6kV高压配电室F-C开关柜,通过电缆敷设至车间6/0.4kV干式变压器高...查看详情

    用户:电气耐力 浏览量:870 时间:2015-12-21
  • 在看电气施工图的时候,有些疑惑,高层建筑地上部分,低压配电干线图中,常看到照明配电干线图,应急照明配电干线图、公用设备配电的干线部分;地下车库的供电配电干线图中,还有动力设备的供电;比较疑惑的地方是,在这些设备的供电时,有没有明确的分为哪几个系统来画图呢?...查看详情

    用户:litao101516 浏览量:1065 时间:2015-12-13
  • 求助谁有11CD403 低压配电系统谐波抑制及治理——电气专业 电子版我电脑里误删啦?...查看详情

    用户:sjg9876 浏览量:2858 时间:2015-11-17
  • 1.低压供电系统的接地方式及特点 1.1TT方式供电系统 TT系统中,第一个符号T表示低压系统电源中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备金属外壳和正常不带电的金属部分与大地直接连接(保护接地),而与系统如何接地无关,在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地。 TT供电系统的特点如下: (1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可极大减少...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:673 时间:2015-09-02
  • 供配电技术图片1

    0 概述 胜利油田物探院配电室于1992年建成投产,已安全运行16年,配电系统分为高、低压两大部分,高压部分有聊城甲线和淄博甲线两条10KV进线,有6台1250KVA有载调压变压器。物探院属于重要电力负荷用户,主要包括网络二楼处理机房机群及其配套用电设备;网络三楼解释机房、局域网服务器及其配套用电设备、局信息中心ERP机房计算机及其配套用电设备;综合楼处理和解释机房用电设备;制冷机组及其配套用...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:657 时间:2015-08-30
  • 1)220/380v低压配电系统特点 (1)应用范围广,现在工业与民用用电除矿井、医疗、危险品库等外,均为220/380v,所以应用范围非常广泛。 (2)低压配电系统一般均为tn—s,或tn—c—s系统。tn—c系统为三个相线(a、b、c)与一个中性线(n),n线在变压器中性点接地或在建筑物进户处重复接地。输电线为四根线,电缆为四芯,没有保护地线(pe),少一根线。设备外壳,金属导电部分保护接地接...查看详情