消火栓规范更新时间:2026-01-05 18:43:10

本专题为土木在线消火栓规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第5.2.6条第9点...查看详情

    用户:tumux_71407 浏览量:24 时间:2025-05-07
  • 来源:说说消防 如有侵权,请联系删除 经常做消防工程的朋友都很清楚,消防设施施工,越来越需要按照规范施工,验收也是越来越按规范、标准执行。这对于建筑消防设施来说,除了需确保功能、性能,采取的技术措施也需按照规范、标准来施工。错误的做法,现场验收时,一不小心就是通过不了。 1、 设计为两路市政供水,施工现场为一路,不满足设计及规范要求 问题描述: 室外消火...查看详情

    用户:sjsk孙家杰 浏览量:169 时间:2025-04-22
  • 市政给排水图片1

    四川省首例针对供水单位的行政处罚案 一 案情简介 2023年7月20日,四川省眉山市消防救援支队在对某供水单位进行监督检查时, 发现该公司未按规定维护保养其供水区域内(环天快速通道青龙段)的市政消火栓,导致3具市政消火栓不能正常使用 ,该行为违反了《四川省公共消防设施条例》...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:107 时间:2024-01-24
  • 建筑消防给水图片1

    本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了 消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项 ,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3...查看详情

    用户:圣诞节的小麋鹿 浏览量:236 时间:2024-01-03
  • 新规指《消防设施通用规范》(GB55036-2022);原规范指《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)。新规要求在前。 3.0.1 消防给水系统应满足水消防系统在设计持续供水时间内所需水量、流量和水压的要求。 3.0.2低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa(原规范:低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小...查看详情

    用户:瞬间即逝 浏览量:228 时间:2023-08-18
  • 建筑消防给水图片1

    ...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:92 时间:2023-08-03
  • 建筑消防给水图片1

    分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,综合技术经济和安全可靠性等因素确定。今天分享分区供水的相关内容。 01分区供水设置条件 以下条件任意一款成立时,系统就要竖向分区供水: 1.系统工作压力大于2.40MPa。(系统工作压力是指水泵零流量时系统的压力) 2.消火栓栓口处静压大于1.0MPa。 3.自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。(自动喷水系统...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:165 时间:2023-03-24
  • 室内消火栓栓口压力在0.50MPa至0.70MPa时,是否设置减压装置,是多年来争论不休的问题! 一、规范要求: 《 消防给水及消火栓系统技术规范 》7.4.12要求:消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。 二、疑问: 压力在0.50MPa至0.70MPa之间,要不要设置减压装置? 三、解答: 消火栓栓口动压力大于0.50MPa时,应设置减压装置...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:331 时间:2022-12-16
  • 关于箱门开启角度的问题,消火栓箱的产品标准和施工验收标准不一致,两者并不矛盾!灭火器箱确有矛盾,满足产品标准应判定合格。解说如下: 一、消火栓箱的产品标准和验收标准不一致,两者并不矛盾: 1、《消火栓箱》(GB14561)要求,箱门的开启角度不得小于160°(5.13); 2、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)要求,消火栓箱门的开启不应小于120°(12.3.10)。 3、以上两...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:197 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则: ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:1409 时间:2022-10-14
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:消防电梯前室的室内消火栓,不宜计入室内消火栓使用数量,宜仅供消防队员专用(不配置消防水带,由消防队员自带)。-本文仅供探讨根据《栓规》7.4.5要求:“消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量,应作为1股充实水柱与其他室内消火栓一样同等地计入消火栓使用数量”。本要求有违防火救援的相关原则,探讨如下:消防电梯前室是消防队员进入室内扑救火灾的进攻...查看详情

    用户:w8896 浏览量:236 时间:2022-08-23
  • 9.2 消防排水 9.2.1下列建筑物和场所内应采取消防排水措施: 1消防水泵房; 2设有消防给水系统的地下室; 3消防电梯的井底; 4仓库。9.2.2室内消防排水系统应符合下列规定: 1室内消防排水宜排入室外雨水管道; 2当存有少量可燃液体时,排水管道应设置水封,并宜间接排入室外污水管道; 3地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。9.2.3消防电梯的井底排水设施应符合下列规定:...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:193 时间:2022-08-03
  • 10.3 减压计算 10.3.1 减压孔板应符合下列规定: 1 应设在直径不小于50mm 的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍; 2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm; 3应采用不锈钢板材制作。10.3.2节流管应符合下列规定: 1直径宜按上游管段直径的1/2确定; 2长度不宜小于1m; 3节流管内水的平均流速不应大于20m/s。10.3.3减压孔板的水...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:212 时间:2022-07-29
  • 8.3 阀门及其他 8.3.1消防给水系统的阀门选择应符合下列规定: 1埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀; 2 室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等; 3室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀; 4 埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,室内架空管道的阀门应采用球墨铸铁或不锈钢阀门,室外架空管道的阀门应采用球...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:300 时间:2022-07-29
  • 8.2 管道设计 8.2.1消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。8.2.2 低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。8.2.3高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行供水压力确定...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:223 时间:2022-07-29
  • 6.2 分区供水 6.2.1符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: 1系统工作压力大于2.40MPa; 2消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。6.2.2分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2....查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:104 时间:2022-07-29
  • 5.5 消防水泵房 5.5.1消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: 1消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; 2消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; 3 消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。5.5.2 消防水泵机组的布置应符合下列规定: 1相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:232 时间:2022-07-28
  • 5.3 稳压泵 5.3.1 稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定: 1 宜采用单吸单级或单吸多级离心泵; 2 泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量; 2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:246 时间:2022-07-28
  • 4.4 天源水源及其他 4.4.1井水等地下水源可作为消防水源。4.4.2井水作为消防水源向消防给水系统直接供水时,其最不利水位应满足水泵吸水要求,其最小出流量和水泵扬程应满足消防要求,且当需要两路消防供水时,水井不应少于两眼,每眼井的深井泵的供电均应采用一级供电负荷。4.4.3江、河、湖、海、水库等天然水源的设计枯水流量保证率应根据城乡规模和工业项目的重要性、火灾危险性和经济合理性等综合因素确定...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:117 时间:2022-07-28
  • 4.3 消防水池 4.3.1符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时; 3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。4.3.2消防水池有效容积的计算应符合下列规定: 1当市政给水管网能保证室外消...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:351 时间:2022-07-28
推荐专题
标签达人
消火栓规范热门资料