距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消火栓规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
《消防给水及消火栓系统技术规范规》(15S905)图示供大家下载,帮大家更好的理解新消规。...查看详情
有说室外消火栓管道只能用球墨铸铁管,但是我想高区、中区的室外埋地消火栓管道可以用热镀锌钢管并做防腐处理,那么室外消火栓管道应该也可以用热镀锌钢管吧? 是否有规范或者明文规定,室外消火栓管道必须用球墨铸铁管吗?...查看详情
临时建筑的室外消防用水是否要双路供水。...查看详情
消火栓给水技术规范图示参考版...查看详情
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014...查看详情
各位对消火栓技术规范对应的图集整体看法如何? 其中如:消防水池的分格,不能有共用池壁;消防泵安装地面不能低于消防水池池底;稳压泵的设置位置与参数等。...查看详情
今天看群里讨论这个问题,之前做的项目根据面积大小决定设置与不设置。按钮有启泵和报警两种吗?设置消火栓的场所是否必须要设置消火栓报警(启泵)按钮?现在一些大院消火栓启泵按钮仍然能直接启泵,是否规范?有些疑惑,请各位前辈指教。 5329582...查看详情
消防给水及消火栓系统技术规范2014版...查看详情
新规范7.4.12第二项要求所有厂房的室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,且水枪充实水柱按13m计算。充实水柱没有问题,但市政消火栓的压力一般不会超过0.25MPa,但条文是且的关系,那是不是意味着所有厂房均要设置泵房水池(一般市政不允许从官网直接抽水),各位针对这一条是如何执行的?急!...查看详情
本帖最后由 版专攻 于 2015-8-13 17:09 编辑 消规正式实施啦,消规正式实施啦,消规正式实施啦!重要的事情说三遍!!!! 经住房和城乡建设部批准,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014于10月1日起正式实施。因为是新规范,很多专业设计人员还不熟悉,因此有必要对本规范进行解读,特别是强制性条文部分,这有助于避免各专业设计人员违反强条和造成大的设计返工修改。 《消防给...查看详情
有的请分享一下 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014解读及应用 2230948898@qq.com...查看详情
消火栓规范 7.4.12条 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置; 此条消火栓压力处于0.50~0.70MPa之间是否可以不设置减压装置?...查看详情
GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范...查看详情
本帖最后由 汤泡饭 于 2015-8-3 15:07 编辑 GB50974-2014中规定了室内消火栓可以设置在楼梯间内,但是7.4.6的条文解释叙述“楼梯间及其休息平台等安全区域的消火栓仅应与一层视为同一平面。”这个“一层”怎么理解? 按照以前建规中消防电梯前室内消火栓不计入总数的规定来理解的话,这个“一层”指的其实是这些楼梯间内消火栓都应该算是第一层的而不是当前楼层的?或者“一层”的叙述...查看详情
新消规把标准提高之后,好像是现在高位水箱必须做了,最少都18立方。一般情况下都需要设立增压设备才能满足最不利消火栓的栓口动压,现在搞消防设计,甲方对此表示非常不满啊!!!有没有办法能不设消防水箱,当然除了常高压的消防给水系统之外。...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/58/1438071758.jpg 本期精要问题推出的是关于消火栓泵及防排烟风机控制方式,感兴趣的朋友们看过来吧~ 1问:消火栓系统中,出水干管压力开关和高位水箱流量开关直接启泵如何实现? 答:可将消火栓系统类比湿式自动喷水灭火系统,压力开关和流量开关的作用相当于湿式自喷系统中湿式报警阀组压力开关的作用。压力开关或流量开...查看详情
规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中7.4.12的第二条中,“高层建筑、厂房、库房和室内净高度超过8M的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,”这一条,高层这个词是只说的建筑,还是包括后面的厂房库房?我现在有一个厂房,地上三层,层高4.8米,地下一层,层高3.9米,请教是不是也是栓口动压不小于0.35MPa?...查看详情
本帖最后由 青春年少 于 2015-7-22 10:39 编辑 详见建设部网站http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201507/t20150721_222986.html 住房城乡建设部关于批准《楼梯 栏杆 栏板(一)》等24项国家建筑标准设计的通知 各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委(规委)及有关部门,新疆生产建设兵团建设局: 经审查,批准由中国建筑标准设...查看详情
对《消防给水及消火栓系统技术规范》若干条文的探讨,有需要的话另外上传对稳压泵的理解、计算。...查看详情
按照新消火栓规范,是不是厂房室内都要上消火栓,H<24m的5个类形厂房,用水量都为10L/S,无可燃物是不是也得上呀?...查看详情