本专题为土木在线消火栓规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
根据新建筑防火规范,楼梯间等位置建筑不划分到任意一个防火分区内,消火栓规范要求消火栓设置在楼梯间等位置,那么设置在楼梯间的消火栓是否可以同时保护两边的防火分区?...查看详情
本帖最后由 xiao青 于 2015-1-15 12:06 编辑 消防给水及消火栓系统技术规范强条汇总,只是把新消规的各个强条汇总在一起,方便查阅及施工图完成后检查。...查看详情
我现在在乍得施工一个五星级酒店,欧标规范,有个问题咨询下,室外干管简易消火栓如何设置啊?室外简易消火栓栓头距成熟地面多高?距大楼多远?...查看详情
本帖最后由 青春年少 于 2015-1-13 13:56 编辑 几本规范上看到的关于室外消火栓、水泵接合器的条文 建筑设计防火规范 8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定: 4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓; 5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消...查看详情
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-12 11:05 编辑 GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范_(高清含条文说明)...查看详情
5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。 5. 4. 7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m. 7.3.3 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个. 为满足以上3条,小区室外消火栓的数量真是多得不得了!10-20m...查看详情
请教各位高手,2014年新出的GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范在2015年的考试中会考吗,那和以前的建筑及高层防火规范诸多条不是重复了吗,如果两者有矛盾呢?谢谢...查看详情
消防给水及消火栓系统技术规范---水泵控制方式:压力开关和流量开关,流量开关的流量怎么设定?...查看详情
江苏省关于GB50974《消防给水及消火栓系统技术规范》问题的讨论扫描版,好像最后缺了一点,希望有的同志们给补上呗。大家互相讨论,共同提高。...查看详情
本帖最后由 版专攻 于 2014-12-3 15:24 编辑 从q*q群转过来的,很多大家争议的问题都有涉及,供参考50172235017224 5017228 5017223 5017224...查看详情
从网上找到其他网友上传的黄晓家在上海的《消防给水及消火栓系统技术规范》宣贯的录音和照片,一直有土木在线网友给我消息要,因为比较大,只能通过网盘分享,但不知道弄网盘地址是否违反论坛相关规则,今天研究了下论坛发帖规则,应该不算违反,就发出来吧,感谢上传至网络和录音的网友,感谢我下载的网站,为了活跃论坛,设一土木币的下载权限。 录音截图: 5063937 宣贯现场: 5063938 5063939 50...查看详情
消防给水及消火栓系统技术规范疑问1、第3.3及3.5节,室内、外消防用水量单独列出地下建筑。疑问:此处的地下建筑是否包含汽车库?或是地下车库等消防用水量 还按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》进行取值?2、第5.4.4条,“……,消防水泵接合器在每座建筑附近就近设置”疑问:按宣讲,从环网接至各栋消防管设置止回阀后水泵接合器接入;(1)是否消火栓系统低区也单独成环后才能在地下室接出,每栋高 低区...查看详情
本帖最后由 胖阿蒙 于 2015-1-29 15:58 编辑 4990959 4991470 4991472 4991473 4991474 4991481 4991485 如果大家觉得好,能顶一下贴吗? 4992177...查看详情
20141029消防局《消防给水及消火栓系统规范》贯宣讲座ppt材料...查看详情
《消防给水及消火栓系统技术规范》编号为GB50974-2014,自2014年10月1日起实施。规范继承了《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的相关内容,内容包括设计、施工、调试验收、维护管理四个环节,涵盖消防水源、供水设施、管网及消火栓用水设备各个方面。该规范是建筑消防设计和验收的主要内容,消防给水和消火栓系统是灭火准备的重要组成部分,解读此规范尤为重要。 下载规范免费下载请点击: ...查看详情
新的火灾报警规范,消火栓按钮作用于信号,不直接启泵,由消防控制室启动消火栓泵,那我的问题是,那没有火灾报警的建筑,有消火栓,水专业也做了消火栓泵,怎么办呢,还是直接启泵还是不管了?...查看详情
本帖最后由 moshengwufy 于 2014-10-10 11:24 编辑 《消防给水及消火栓系统规范》GB 50974-2014(以下简称《消规》)已于2014年10月01日实施。对于给水排水专业这是一本十分重要的规范。通过学习,将《消规》的特点初步小结一下,以便于能更好的理解和掌握,仅供参考。一、第一本消火栓专用标准规范体系表将规范分为通用标准和专用标准。《建规》、《高规》和新《建规》等...查看详情
最新的《消防给水及消火栓系统技术规范》宣贯材料:D...查看详情
本帖最后由 gps_lxb 于 2014-9-30 13:25 编辑 上海消防局所做的新编《消防给水及消火栓系统技术规范》的宣贯...查看详情
本帖最后由 天津于工 于 2014-11-23 22:17 编辑 各位给排水专业工程师,大家好,新版《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 近期已经发布并开始实施,考虑到大家在设计过程中对新规范中的规定有疑问以及不明之处,特开设此讨论提问专帖,收集整理各位给排水工程师们的疑问,针对大家的疑问定期提交给《消防给水及消火栓系统技术规范》的主编以及相关专业给予解答。反馈后在本版一楼...查看详情