消火栓规范更新时间:2024-05-01 04:12:21

本专题为土木在线消火栓规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 4.3 消防水池 4.3.1符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时; 3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。4.3.2消防水池有效容积的计算应符合下列规定: 1当市政给水管网能保证室外消...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:155 时间:2022-07-28
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范规》...查看详情

    用户:wx_1624419925459 浏览量:31 时间:2022-07-28
  • 5.1 消防水泵 5.1.1消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。5.1.2消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。5.1.3消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流...查看详情

    用户:素流年 浏览量:163 时间:2022-07-27
  • 7.4 室内消火栓7.4.1室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。7.4.2室内消火栓的配置应符合下列要求: 1应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内; 2 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消...查看详情

    用户:人生如秀 浏览量:536 时间:2022-07-20
  • 1、消火栓箱在安装的时候,栓口出水方向应向下或与设置消火栓的墙面成90°角,然后栓口不应安装在门轴侧。2、室内消火栓箱的安装应保持平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级。3、消火栓箱门的开启不应小于120度。4、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm。一、消防栓有哪些种类:1、室内消防栓。室内消火栓带有阀门接口,与水带、水枪配合使用。通常安装在消火栓箱内,属于减压型的消火栓,成为工厂、仓库...查看详情

    用户:小潘潘 浏览量:588 时间:2022-07-19
  • 消防给水及消火栓系统技术规范-图示...查看详情

    用户:投机倒把小虾米 浏览量:151 时间:2022-06-29
  • 这里第6条,配水干管和配水管如何区分?或者说当配水干管为DN150,配水管为DN100,那么根据第5条可以用机械三通,根据第6条不可以用机械三通,这个该如何施工呢?...查看详情

    用户:wx_88054469 浏览量:93 时间:2022-06-10
  • 2.15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》图示(高清版)...查看详情

    用户:cof1502412381400 浏览量:90 时间:2022-05-18
  • 给排水设计圈...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:134 时间:2021-07-12
  • 消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014的第7.2.2条,规范建议消火栓直径DN150,那么既然建议直径DN150,根据国标图集13S201,那么栓口就应该是1个DN150和2个DN80或者DN65的标准配置。但是目前室外地下式只有DN100规格没有DN150规格,是不是意味着我们的市政室外消火栓地下式需要增加DN150产品规格呢?而且对于市政消火栓出流量15L/s,运行压力不小于0....查看详情

    用户:yunyun 浏览量:69 时间:2021-06-04
  • 布置室内消火栓的2种情况: 1、同一平面有2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位,且规范要求消火栓的布置间距不应大于30m。 2、同一平面有1支水枪的1股充实水柱达到任何部位,且规范要求消火栓的布置间距不应大于50m。 根据间距计算公式:第一种情况时其间距等于(消火栓保护半径R的平方-消火栓保护宽度b的平方)的开平方。第二种情况是第一种情况的2倍距离。 消火栓保护半径R等于水带的铺设长度L(25*...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:4088 时间:2021-03-11
  • 三、供水设施...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:423 时间:2021-03-02
  • 1.水灭火系统的作用...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:523 时间:2021-03-02
  • 消火栓系统的选择 依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—2014整理编纂 一、市政与室外消火栓的系统选择要求及理由(7.1.1条): (一)要求:市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓系统。 (二)理由: 湿式消火栓系统管道是充满有压水的系统,高压或临时高压湿式消火栓系统可用来对火场直接灭火,低压系统能够对消防车供水,通过消防车装备对火场进行扑救。 (三)湿式消火栓的优势与防冻...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:674 时间:2020-12-11
  • 消火栓(箱)安装 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。 4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于120°;采用石材等装饰材料的消防箱门应开启灵活(开启拉力≯50N);箱门外标识明显。 5)消火栓箱内水龙带、水枪、软管等安放到位。 消火栓( ...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:536 时间:2020-10-20
  • 建筑消防给水图片1

    本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了 消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项 ,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。 4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于12...查看详情

    用户:harrisonding 浏览量:16390 时间:2020-08-04
  • 室外给水设计标准7.5.5规定配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过五个。但我在一些图纸里看到两个阀门之间消火栓数量不一,多的有十七八个,而且阀门也不是专门分开消火栓的,是排气阀前面的阀门。那么这条规范有没有必要执行?...查看详情

    用户:cof1594860285856 浏览量:3142 时间:2020-07-17
  • 建筑消防给水图片1

    1、当高位消防水箱的最低有效水位不能满足水灭火设施最不利点处的静水压力或无法设置高位消防水箱而设有稳压泵时,“水消规”5.3节规定,稳压泵的设计流量和压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求,也应满足报警阀压力开关的动作要求。 “水消规”5.3.2条第1款规定,稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。这样当设有流量开关的消防水箱出水管,管径为DN100、DN12...查看详情

    用户:不爱生气才怪 浏览量:15919 时间:2019-02-26
  • 我们按照 《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.4.7 “建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;” 的要求在高层建筑的楼梯间内设置室内消火栓。 但施工图审查意见却认为不能设在楼梯间内,以《建筑设计防火规范》6.4.1条 “疏散楼梯间应符合下列规定:3 楼梯间内不应有影响疏散...查看详情

    用户:gz1358260 浏览量:6868 时间:2018-09-26
  • 2014版消火栓规范8.2.8条, 架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。那请问一下消火栓管道水泵的出口压力是13公斤,地下室横干管,横支管,以及高层、小高层每一层的工作压力是怎么确定的,也就是说如果确定横干管,横支管,立管如何确...查看详情

    用户:好难过01 浏览量:2689 时间:2018-04-28
推荐专题
标签达人
消火栓规范热门资料