距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防疏散设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防疏散设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
电梯厅与入户门之间形成独立封闭空间,一旦发生火灾,人第一反应是从大门跑(还有一个小侧门通往楼梯间)这时候一旦忘记带钥匙,入户大门被关闭,且消防状态电梯被返回一层关闭电源,人就被困在这封闭空间了,大家怎么看?...查看详情
2017消防工程师预测考点应急照明和疏散指示 5893217 5893217...查看详情
一、系统安装 (二)系统主要组件安装1.消防应急标志灯具的安装1)在顶部安装时,尽量不要吸顶安装,灯具上边与顶棚距离宜大于200mm;吊装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑结构件上;3)标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于1mm;2.消防应急照明灯具的安装1)消防应急照明灯具最好安装在棚顶或距楼地面2m 以上的侧面墙上;2)在侧面墙上顶部安...查看详情
设置要求:一、疏散楼梯间 1.楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。 2.楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。3.楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。4.封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。5.楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。6.封闭楼梯间、防烟楼梯间及...查看详情
1、民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。http://new.fire114.cn/uploads/kindeditor/image/20170413/20170413093650_27538.pnghttp://new.fire11...查看详情
2016年的消防工程师将于11月12日—13日进行考试,不知各位考生们复习的怎么样了,整理的“消防工程师必知点之逃生疏散辅助设施”,希望能给大家有所帮助。逃生疏散辅助设施一、应急照明及疏散指示标志在发生火灾时,为了保证人员的安全疏散以及消防扑救人员的正常工作,必须保持一定的电光源,据此设置的照明总称为火灾应急照明;为防止疏散通道在火灾下骤然变暗就要保证一定的亮度,抑制人们心理上的惊慌,确保疏散安全...查看详情
接上篇《消防工程师之安全疏散和避难新老规范的问答—上》问题11:商业服务网点的疏散距离如何计算?回答:结合新规范在设计中商业服务网点内的安全疏散距离不应大于袋形走道两侧或尽端的疏散门至安全出口的最大距离单、多层为22米,高层为20米。问题12:塔式公寓类高层建筑设置剪刀楼梯时是否可参照《高规》第:6_12_3条的要求有困难时仅设置一个前室?回答:结合新规范,对于塔式公寓类高层建筑属于公共建筑。问题...查看详情
民用建筑部分解读——安全疏散和避难常见问题及回答问题1:如何理解两个安全出口的概念:(1)通过一扇门进入一个前室后再分别进入剪刀楼梯,可否?(2)分别通过两扇门进入同一个前室后再分别进入剪刀楼梯,可否?(3)穿越一个前室进入另一个前室方可进入疏散楼梯间,可否?回答: 新规范塔式住宅确实有困难只能设置一个前室,与消防电梯合用时其前室建筑面积不小于12.00㎡,短边尺寸不小于2.40m。问题2:在建筑...查看详情
14DX603第4-1、4-2页应急照明的控制方式与14DX505-1第38至42的控制方式不同,哪个更适合。...查看详情
请教各位老师了,消防应急照明和疏散系统中,集中电源集中控制系统和集中电源非集中控制系统中,那个集中电源单指蓄电池呢,还是可以用发电机备用电源作为集中电源。...查看详情
...查看详情
现行的消防法规中,对于商业疏散为30米,店铺内的疏散为15米,如果在一层,是否也按照此执行,还是可以适当放宽疏散要求?...查看详情
本帖最后由 疯儿 于 2015-9-1 23:57 编辑 请教个问题哈 13版火规4.9条:消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计。有消防控制室的必须按这个型式设计应急照明了?原来在应急照明箱设模块强启应急照明的做法过时了? 听丁总讲座中提到有消防控制室的建筑就得按4.9条按这种型式设计应急照明了,但规范未见相关条文,实际该怎么做呢?...查看详情
建筑属于超高层一类公共建筑,单层建筑面积为3000平方米,每层为一个防火分区,疏散楼梯门口至末端最远点直线疏散距离31米,经消防局审图为不符合规范要求。 以《建筑设计防火规范》GB50016-2014表5.5.17中其它建筑物高层的位于袋形走道两侧或尽端的疏散门20米做为依据,计得疏散距离仅为25米,我想按这条规范应该是不正确的,本人认为应根据第5.5.17.4条:一、二级耐火等级建筑内疏散门或安...查看详情
1 智能消防应急照明疏散系统概况 集中控制型智能消防疏散系统由集中控制型消防应急灯具控制器自动形成最佳疏散路线并控制现场的集中控制型消防应急标志灯指示,改变逃生方向。该系统的工作原理如下: 在建筑物内疏散通道的地面或靠近地面的墙上每隔一定的距离埋设一只集中控制型消防应急标志灯,消防应急标志灯沿疏散路线埋设直至通向任何一个安全出口。所有的集中控制型消防应急标志灯通过总线方式连入集中控制型消防应急灯具...查看详情
一、 研发背景 消防应急照明与疏散指示标志有重要作用,是城市建筑是保障消防作业和安全疏散必不可少的重要设施,火灾发生时,消防应急照明与疏散指示标志必须能够坚持工作场所的工作照度与安全通道的疏散照度,引导火灾场所的人员避开烟、雾、火,到达安全地带。使逃生者得到生存的机会。但是当前很多建筑物内往往使用的独立型应急疏散标志灯,独立型应急疏散标志灯无法响应火灾现场快速变化,同时日常维护和检修上也严重缺失,...查看详情
一个展览中心,地面上设置灯光型消防应急疏散指示地灯,间距是多少啊?我查了一下网上,有人说是3米,这个有规范依据吗?请高人指点,谢谢了!...查看详情
1 火灾应急照明 火灾应急照明顾名思义是当火灾时用于疏散逃生具备的应急照明。火灾应急照明包括两部分:备用照明和疏散照明。备用照明定义是为供工作人员在火灾发生时需要继续工作场所的照明。这些工作场所主要是些消防工作区域,例如:消防控制室、电话总机房、配电房、发电站、水泵房、风机房等。这些区域规划新的《民规》规定备用照明最少持续供电时间要大于或等于180min,照度不低于正常的照明照度。还有在建筑高度超...查看详情
最近设计某住宅小区,但因为套其他院图签,遂过去碰图,被告知现在某本市注明施工图审查审他们的住宅,要求消防应急照明和疏散指示系统应符合GB17945-2010标准,结果系统做得极为繁杂,包括系统有各种自检功能,系统有各项要求,输出单相电源不能高于30w包括特制灯具等等。比如地下车库选取灯具做应急照明已经不行,另设该系统,因为什么呢,选取平时灯具不符合规范要求。 因为我以前所在院是市院,包括其他市里比...查看详情
1)对于自带蓄电池的消防应急(疏散)照明而言,按防火分区设置ATSE到底有多大意义? GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》已经安全否定建筑物内以往的局部疏散概念,强调必须采用全楼广播、全楼警报鸣响的全楼疏散理念,其4.9.2条明确规定“当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s”(先不论这条...查看详情