消防疏散更新时间:2026-02-04 21:54:08

本专题为土木在线消防疏散设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防疏散设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 像商住楼中的地下车库的污水泵、消防电梯的电缆部分、应急照明和疏散指示系统部分是算消防系统还是算是强电系统呢?我查了一些资料,应急照明和疏散指示系统是属于电气消防的.但是在接触到的工程中,上面的系统的接线都是从强电系统中引出来的.....但是如果一个工程只要求做消防部分的预算报价,那上面所说的部分是不是应该包含进去呢? 假设上面所说的都算进去,但如果一旦中标,那些系统又都是在强电系统上面的,不可能我...查看详情

    用户:wei745839 浏览量:20529 时间:2007-11-07
  • 居住建筑设计图片1

    以下,是几个图,请大家看看有什么错,错在哪里,那幅图是正确的(仅限于消防和疏散的讨论),讲得好的,送分 1755440...查看详情

    用户:gyd0839 浏览量:2368 时间:2007-11-07
  • 最近有一个很小的二层底层为一般的戊类库房,二层为一般办公的楼房,建筑面积约1000m2。二层设置了应急疏散照明及指示。 在图纸审查中,要求应急疏散照明回路应自供电系统的总箱引出,且应配ZR-BV型导线,穿镀锌钢管暗敷。理由是:GB50016-2006 11.1.3及11.1.4。...查看详情

    用户:lsl4000 浏览量:1362 时间:2007-10-24
  • 请问谁有广东省标准DBJ/T15-42-2005 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》 现手头上有个工程给人提意见,地下室的疏散灯间距不应超过10米 好像还有些地方是不超过5米之类的 哪位大虾传份上来研究研究一下!...查看详情

    用户:zhu-879 浏览量:3559 时间:2007-05-17
  • 消防水泵房需要做疏散楼梯吗?...查看详情

    用户:momingwojiu5 浏览量:5100 时间:2007-05-14
  • 困惑:消防疏散梯照明电源是否要求是消防电源? 现象:发现许多大楼消防疏散梯照明电源一般取本层照明电源(三类负荷),只是在每层歇台或平台上设置一盏双头应急灯. 建议:若消防疏散梯照明电源是消防电源,且有应急灯光不是更安全.不知规范里就电源问题是否有规定. 谢谢各位指点!...查看详情

    用户:delin3248 浏览量:1378 时间:2007-04-20
  • 我遇到一个项目,地下车库,六级人防设置,由于消防疏散离楼梯出口比较远,就近有一个人防密闭通道。考虑人防通道门平时常开,而且可以直接疏散到室外,应该可以做消防疏散指示。当然战时另当别论,但毕竟平时状态多,也有人提出考虑人防不可以做消防疏散,规范图籍01FD01也有装安全出口灯的,但它后面有前室、楼梯,若没有前室,经过多个密闭房间后才通向室外,不知道怎么样??大虾,可有权威说法。...查看详情

    用户:ever_po 浏览量:12801 时间:2007-04-13
  • 车库内除了消防用的疏散照明外,是否考虑平常用的车疏散呢,是否再按车到设置一套疏散系统呢?请各位前辈赐教....查看详情

    用户:mianyang 浏览量:869 时间:2006-09-17
  • 北京市标准, 消防安全疏散标志设置标准 DBJ01-611-2002 FDF版,按原件版式排版,基本一模一样。...查看详情

    用户:caiqiang1227 浏览量:2911 时间:2005-12-31
  • 疏散指示灯接消防电还是正常电,怎样接?...查看详情

    用户:lyfwd 浏览量:1748 时间:2005-10-11
  • 消防疏散楼梯照明的控制方式是采用声光控制还是延时控制方式,或者是别的什么控制方式比较合理,主要是要考虑平时节能与消防应急时的可行性。...查看详情

    用户:qing_hee 浏览量:2926 时间:2005-09-25
  • 此规范2005-05-13发布,2005-06-15施行,新标准允许了新产品--蓄光型疏散标志,但是对疏散标志的设置要求远远高于国标规范,比如地面设置的疏散标志,蓄光型间距不大于3m,内部发光(传统型)不大于5m。...查看详情

    用户:城市边缘 浏览量:3323 时间:2005-08-25
  • ZT论文,仅供参考 论文作者:程漠强 一、消防应急疏散照明技术的发展及应用 消防应急疏散照明技术是一项受到各国重视、有多年发展历史和涉及建筑火灾时保证人员生命安全的重要救生疏散技术。消防应急灯具包括照明和标志灯具两类。近十几年,特别是近几年,随着照明技术的迅速发展,高大而复杂的智能建筑日益增多,消防应急照明法规和标准不断健全和完善,消防应急灯具产品品种不断增多(如表一),性能不断改进,技术水平...查看详情

    用户:yinchuan7 浏览量:1399 时间:2005-08-20
  • 请问最新的消防规范有没有对疏散指示灯有要求,顺便有达人能帮忙找一下消防规范,谢谢 我不知道这个问题应该在哪里请教,就冒然发到电气论坛了,请见谅。...查看详情

    用户:arhe_2000 浏览量:1343 时间:2005-08-04
  • 1、高层中的楼梯照明是属于消防照明还是应急照明? 2、当楼梯间照明采用二级负荷供电,疏散指示灯可不可以接在这一回路上? 3、如果可以的话,指示灯还要不要加上一根充电线? 规范上什么地方有这方面的指示?...查看详情

    用户:binghuo 浏览量:3089 时间:2005-05-22
  • 消防应急疏散照明技术的应用及其供电 2005-4-27 摘要:消防应急疏散照明技术是一门涉及消防应急照明和标志灯具产品开发、系统设计、安装应用等项内容的重要建筑防火技术。近十几年来,随着科学技术的迅速发展,消防应急疏散照明技术有了长足发展和广泛应用。另外文章着重对工程上普遍采用的集中电源式供电和自带电源式供电方式进行了比较分析。 关键词:应急疏散照明 发展 供电方式 比较 1 消防应急疏散照明技...查看详情

    用户:李兴龙机电科技 浏览量:1988 时间:2005-04-28