距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防疏散设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防疏散设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
如有侵 权,请联系删除...查看详情
目前,市场上消防应急标志灯产品功率标注在1W至3W的,占绝大多数。但调查中也能发现,部分品牌厂家的消防应急标志灯功率只有0.25W。工程项目采购方有时也会感到困惑,选择品牌标志灯具,质量可靠,但功率低,达不到工程图上标志灯的参数要求(3W),甲方、监理要求严格按照图例选,因而经常陷入两难困境。这种现象,也成为消防应急标志灯具行业的痛点之一。 1 消防工程验收标准不考核应急标志...查看详情
来源: 老王和你聊电气 如有侵权,请联系删除 一、问题描述及原因分析 1.问题描述 1)采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,采用普通插头与插座之间连接;【图示1】 2)疏散指示灯具采用普通插头与插座连接。【图示2】 图示1 图示2 2.原因分析 ...查看详情
#1 灯具本身:类型、材质、规格、防护等级、质量合格证明 1、现场安装的应急照明控制器、集中电源或应急照明配电箱、灯具(应急照明、应急疏散指示标志、安全标志)的产品名称、型号、规格与建设单位提供的消防产品质量证明文件(认证证书和检验报告)不一致。 2、应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱和灯具的选型与设计文件不符。 3、采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具或选用非...查看详情
来源:消防百事通如有侵权,请联系删除 《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2024,2025年5月1日实施。 新规范明确定义了一些以前含糊不清的应急照明及疏散指示标志灯具。 1、消防应急照明灯具 火灾等紧急情况下为人员逃生和消防作业提供照明的灯具。 2、消防应急疏散标志灯具 ①用图形和/或文字完成下述功能的灯具 ②指示安全出口...查看详情
《消防安全疏散标志设置标准》...查看详情
国家标准 GB17945《消防应急照明与疏散指示系统》 经历了3个版本,分别为2000、2010和2024版,最新版本2024版已经发布,并于2025年5月1日起实施。在刚刚结束的“ 2024 中国消防安全产业大会&交易会暨第十七届消防行业品牌盛会”上,应急管理部沈阳消防研究所丁宏军研究员介绍了新标准的主要变化内容: 1)A型灯具的电压由DC 36V变为DC 48V。 保...查看详情
来源:消防工程 如有侵权,请联系删除 《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024是由国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布的强制性国家标准,该标准由应急管理部归口管理,并由TC113SC6(全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分会)执行。该标准于2024年4月29日正式发布,并将于2025年5月1日正式实施。 本文对...查看详情
《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024是由国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布的强制性国家标准,该标准由应急管理部归口管理,并由TC113SC6(全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分会)执行。该标准于2024年4月29日正式发布,并将于2025年5月1日正式实施。 本文对《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024新国标重点内容做出标注并...查看详情
在现代建筑设计中,消防应急照明与疏散指示系统作为保障人员生命安全的重要设施,其联动机制的设计与实施至关重要。这一系统通过高度集成化的技术手段,能够在火灾等紧急情况下迅速响应,为建筑内的人员提供清晰、有效的疏散指引,确保他们能够快速、安全地撤离到安全区域。本文将深入探讨消防应急照明与疏散指示系统的联动机制。 一、系统组成与基本原理 消防应急照明与疏散指示系统主要由应急照明控制...查看详情
消防应急照明和疏散指示系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统。 由消防应急照明灯具、疏散指示灯具、应急照明集中电源、应急照明配电箱、应急照明控制器等设备组成。 1、消防应急照明和疏散指示系统。fire、emergency、lighting、and、evacuate、indicating、system 为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统。...查看详情
来源:消防工程 如有侵权,请联系删除 消防应急照明和疏散指示标志的作用 消防应急灯的作用是在突发火灾事件的时候,电路断电后提供应急的疏散照明,其特点是当电源正常时受控,而在电源出故障(停电)时由内部蓄电池提供临时的应急照明。这样可以在黑暗和充满烟雾的环境中,为人们提供逃生指示和照明,不但可以指引人们迅速逃离现场并找到逃生通道,而且可以在黑暗的环境中,减轻人们对火灾的恐...查看详情
来源:消防根根 如有侵权,请联系删除 一、灯具尺寸如何选择? 1《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 3.2.1- 6 标志灯的规格应符合下列规定: 1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯; 2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯; 3)室内高度小于3...查看详情
在地下车库的设计中,确保人员能够在紧急情况下快速、安全地疏散至安全出口是至关重要的。通过掌握以下知识点,我们将能够正确计算地下车库的疏散距离,为设计安全可靠的地下车库提供指导。 你想知道如何确保地下车库疏散通道畅通无阻吗? 你是否对计算疏散距离要不要考虑车辆等障碍物有疑问? 本文将解答你所有的疑问! 怎么计算地下车库消防疏散距离? 在做地下室设计的时候,计算人员疏散距...查看详情
消防应急照明和疏散指示标志的作用 消防应急灯的作用是在突发火灾事件的时候,电路断电后提供应急的疏散照明,其特点是当电源正常时受控,而在电源出故障(停电)时由内部蓄电池提供临时的应急照明。这样可以在黑暗和充满烟雾的环境中,为人们提供逃生指示和照明,不但可以指引人们迅速逃离现场并找到逃生通道,而且可以在黑暗的环境中,减轻人们对火灾的恐慌和混乱程度,提高火灾发生时的逃生效率。 总之,消防...查看详情
应急照明 疏散指示 (一)灯具本身:类型、材质、规格、防护等级、质量合格证明 1、现场安装的应急照明控制器、集中电源或应急照明配电箱、灯具(应急照明、应急疏散指示标志、安全标志)的产品名称、型号、规格与建设单位提供的消防产品质量证明文件(认证证书和检验报告)不一致。 3、采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具或选用非持续型灯具(不应采用...查看详情
消防疏散楼梯做为安全出口的楼梯,它的作用是协助人员逃离火灾现场和给与消防灭火人员辅助进攻的路线。建筑若没有消防疏散楼梯,是通不过消防验收的,因此在设计消防疏散楼梯时,要按照相关设计要求去做, 消防疏散楼梯设计要求如下: 1.疏散用的楼梯间应符合下列规定: 1.1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置; 1.2 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料...查看详情
GB17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》 前 言 本文件依据GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 本文件代替GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》,与GB17945-2010相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下: a) 增加了A型消防应急灯...查看详情
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.9条的规定,当方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,灯具的设置间距不应大于20米;而当方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,灯具的设置间距不应大于10米。这是为了确保在紧急情况下,疏散指示系统能够为人员提供清晰、准确的疏散指示,减少混乱和延误。 然而,在...查看详情