距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线疏散设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与疏散设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
照理疏散通道应该保持畅通啊,设计防火卷帘门干嘛?...查看详情
最近设计一个丙类级别生产厂房, 厂房为120米长X47米宽,层高11.7米(8.3米高度设置电动桥式吊车) 宽度47米方向结构设了三排柱,即两跨, 按规范要求在疏散通道方向每隔20米设疏散指示灯,安装高度在1.0米以下 长度120米方向上疏散灯按规范执行在墙或柱上设疏散灯是没问题, 可宽度47米方向上就犯难了,只有两跨,跨距23.5米,只想在墙或柱上设疏散灯 明显没法达到20间距的规范要求,只能想...查看详情
民用建筑疏散楼梯设计中应注意的几个问题 福建省莆田市消防支队 张一露 摘要:建筑疏散楼梯是建筑消防设计的重要内容,但长期以来,在建筑疏散楼梯设计仍存在着诸多问题,文章列举了其中几种典型情况,并作了探讨和改进。 关键词:建筑 消防 疏散楼梯 建筑物发生火灾时,内部温度急剧上升,产生了大量的高温有毒气体,并迅速弥漫火场,给人员安全疏散和物资抢救带来严重威胁。疏散楼梯作为建筑安全疏散的重要设施,是建筑物...查看详情
请问各位大侠,恋歌房的应急疏散指示系统有什么设计规范啊?...查看详情
最近有一个很小的二层底层为一般的戊类库房,二层为一般办公的楼房,建筑面积约1000m2。二层设置了应急疏散照明及指示。 在图纸审查中,要求应急疏散照明回路应自供电系统的总箱引出,且应配ZR-BV型导线,穿镀锌钢管暗敷。理由是:GB50016-2006 11.1.3及11.1.4。...查看详情
现在新的防火规范上规定应急疏散指示灯(非出口灯)必须安装在离地1.0m以下的墙面上.现在的问题时,如果墙面安装困难(比如商场中很多都是玻璃隔墙,甚至没有),那么我想只有安装在地面上了。但安装在地面上毕竟有很多问题,如机械强度、施工难易、美观效果、甲方意见等。现在厂家生产的地埋型应急疏散指示灯的质量究竟可靠不可靠?不知诸位大虾遇上此问题是怎么想的?...查看详情
请问谁有广东省标准DBJ/T15-42-2005 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》 现手头上有个工程给人提意见,地下室的疏散灯间距不应超过10米 好像还有些地方是不超过5米之类的 哪位大虾传份上来研究研究一下!...查看详情
现在正在做一厂房的消防疏散指示标志、应急照明灯的设计,具体有什么设计规范不太清楚,请各位前辈指点,谢谢,本人在线等候,急急急!!!!!!!...查看详情
高层住宅下部的商业服务网点和商住楼下部的商业营业厅在疏散设计上有哪些异同?是否仍套商业建筑设计规范....查看详情
目前手里刚好接到一个工程, 在进行图纸审查的过程中。 我发现该项目疏散楼梯及电梯前室均做了正压送风与满足规范要求的自然通风及排烟的外开窗。 问题出现了: 1、我提出: 有了满足规范要求的外开窗,为什么还设置正压送风? 设计院回答: 该地方消防局要求高层建筑必须设置正压送风。 2、我接着提出: 既然必须设置正压送风,为什么还去开窗? 是否该处不能开窗扇考虑自然通风的功能? 设计院回答: 开窗方便采光...查看详情
请问一下有关于地下车库疏散标志的设计,是否车辆及人的疏散方向都要设计还是只设计行人的疏散方向就够了呢?如果两者都设的话请问怎样设计才不会误导大家走错方向呢...查看详情
在初步设计的材料表是否需要疏散出口标志,疏散方向指示,疏散应急灯(猫头鹰)的数量? 这个数量是怎么统计出来的,有没有简单的算法? 谢谢....查看详情
此规范2005-05-13发布,2005-06-15施行,新标准允许了新产品--蓄光型疏散标志,但是对疏散标志的设置要求远远高于国标规范,比如地面设置的疏散标志,蓄光型间距不大于3m,内部发光(传统型)不大于5m。...查看详情
疏散指示照明什么时候应设计成常亮状态?...查看详情
作者:吴国林 文章来源:河南消防 点击数:69 更新时间:2005-4-11 高层建筑的火灾特点: (一) 火势蔓延快。在各种类型的高楼大厦中均配有大量的现代化设备并进行过豪华装修, 其中不少为可燃物, 稍有不慎或意外即可招致火灾。贯通全楼的电梯井、排气道、管道井、电缆井等竖向井道则因其火灾时的烟囱效应,使火势迅速扩散至上层。如一座高100 米的建筑, 在无阻挡的情况下, 烟气能在半分钟内达到顶层...查看详情
浴池 休息室要不要加应急照明。。是不是每个房间的出口都要加安全出口指示灯呢。。前两天画了个娱乐 城,很小 。我在每个门口加了安全出口,感觉多,甲方说这样费钱,,我想给他省, 查了规范后,没有规定在房间门口要加安全出口的规定。应急灯没有硬 性规定。 我把图纸发上来,请高手指点一二,,多谢...查看详情
答案:ABCD 根据:《全国民用工程电气技术措施》10.8.5...查看详情
我觉得还是应该有规范依据,《措施》也得有根据。...查看详情