疏散设计更新时间:2024-05-05 20:06:04

本专题为土木在线疏散设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与疏散设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 摘要:消防应急照明和疏散指示系统,是一种辅助人员安全疏散和消防作业的建筑消防系统。主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员的安全疏散和灭火救援行动,提供必要的照明条件及正确疏散的指示信息。自《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018,以下简称《技术标准》)实施以来,在消防技术审查过程中,发现消防应急照明和疏散指示系统的设计存在较多争议,本文针对常见问题进行分析,并提出可实施的解决...查看详情

    用户:浙江万总电气 浏览量:63 时间:2021-09-02
  • 在5月9日的公众号文章里小编为大家写了 消防应急照明和疏散指示系统 设计考点总结(一)+真题解析。 今天 小编为 大家做系统设计考点总结(二)和真题解析!一、系统配电应根据系统的类型、灯具的设置部位、灯具的供电方式进行设计。 灯具的电源应由主电源和蓄电池电源组成 ,且蓄电池电源的供电方式分为 集中电源供电方式和灯具自带蓄电池供电方式 。灯具的供电与电源转换应符...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:230 时间:2021-05-28
  • 一、安全出口1、 建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650㎡,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个; 2、 建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650㎡,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个; 3、 建筑高度大于54m的建筑,每个单元...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:241 时间:2021-05-12
  • 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018,是一本比较新的规范,2019年3月1日开始实施。新规实施这部分分数有所增加,三科都有考到,案例也有涉及一两个小问。 小编就结合教材和新规以及历年真题,把重要的考点分次给大家做下总结 ,今天为系统设计考点(一)和真题解析!一、系统的分类和组成: 二、系统类型的选择 应根据建、构筑物的规模、使用性质及日常管理及维护难易程度等因素确定...查看详情

    用户:力能扛鼎的茶叶 浏览量:406 时间:2021-05-10
  • 收录于话题 1、准安全区及分区分阶段疏散 对于建筑体量庞大、人员密集、疏散路径长,将所有人员疏散到室外无疑需要较长时间,因而迫切需要在建筑内部合适的位置设置相对安全的区域,作为火灾区域人员疏散的缓冲过渡带,这个就是 “准安全区” 。所谓“准安全区”往往指大空间建筑形式内火灾荷载较小的半室外、下沉广场及一些基本无可燃物且一定时间内受火灾影响小、基本无烟气影响的室内区域。由于建筑内的部分区域其疏散...查看详情

    用户:wux7788_18763 浏览量:4672 时间:2020-11-16
  • 电气火灾监控系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,应急照明疏散指示系统设计上图四合一 ,以及医院等场所 设计上图案例,仅供交流学习,谢谢...查看详情

    用户:安科瑞柏为为 浏览量:726 时间:2020-10-22
  • 浅谈消防应急照明和疏散指示系统在建筑物中的设计与应用 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要:在消防安全意识逐渐提高的背景下,安全疏散技术也取得了不断发展。基于这种认识,本文对建筑物消防应急照明和疏散指示系统进行了介绍,然后对系统设计与应用方法展开了探讨,为关注这一话题的人们提供参考。 关键词:建筑物;消防应急照明;疏散指示 引 言 在科学技术不断发展的过程中,各种消防系统得...查看详情

    用户:电力社谈 浏览量:474 时间:2020-07-29
  • 供配电技术图片1

    消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天我们主要说的是GB51309-2018-《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》中的系统配电的设计。 6252958 一、系统分类 (1)集中控制型系统 集中控制型系统是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:8902 时间:2020-06-05
  • 照明工程图片1

    消防应急照明和疏散指示系统是由各类消防应急灯具及相关装组成,为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统。民用建筑中应设疏散照明的部位在GB50016-2014《建筑设计防火规范》第10.3.1条做了相应规定。 原先国家规范要求:JGJ333-2014《会展建筑电气设计规范》第9.4.2条规定: “特大型、大型会展建筑宜设韪集中控制型应急照明和疏散指示系统…”和GB50116—2013《火灾自动...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:7471 时间:2020-05-26
  • 未设置火灾自动报警系统的场所需要按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》进行设计吗?近期遇到一个小工程,不需要自动报警,那么应急照明可以按照《防火规范》设计吗...查看详情

    用户:tianlsh 浏览量:1499 时间:2019-09-30
  • 超过100m建筑,前室必须做加机械加压送风系统。 避难层将楼梯间分成高、低区楼梯间,低区楼梯间到避难层需经过前室,此前室仅一层,一般无法与上下层共用竖向的前室加压风道。 排烟规范,3.4.6条,N1—设计疏散门开启的楼层数量,(2)前室:采用常闭风口,计算风量时取N1=3。 当仅给一层前室加压送风时,N1是否可以取N1=1 ,不然风量太大了。...查看详情

    用户:eastersong 浏览量:3120 时间:2019-08-26
  • 综合医院建筑设计规范(防火与疏散) 一、医院建筑耐火等级不应低于二级。 二、防火分区应符合下列要求: 1.医院建筑的防火分区应结合建筑布局和功能分区划分。 2.防火分区的面积除应按建筑物的耐火等级和建筑高度确定外,病房部分每层防火分区内,尚应根据面积大小和疏散路线进行再分隔。同层有2个及2个以上护理单元时,通向公共走道的单元入口处应设乙级防火门。 3.高层建筑内的门诊大厅,设有火灾自动报警...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:671 时间:2019-08-23
  • 公共建筑设计图片1

    6028830 大型商业综合体由于本身规模庞大、功能复杂等因素,导致在安全疏散设计时存在首层楼梯不能直通室外、疏散距离过长、疏散宽度不足等问题。针对这些问题,从规范的角度以及对项目案例的分析,提出了“借用相邻防火分区疏散”、“利用步行街疏散”、“避难走道”、“下沉式广场”、“天桥、连廊”等概念,并就这些概念提出了相关细化的设计要求。 设计难点 1、首层楼梯不能直通室外 ...查看详情

    用户:co建筑学院 浏览量:4344 时间:2018-08-29
  • 注册消防工程师图片1

    ◆应急转换时间人员密集场所的应急转换时间不应大于1.5s,其它场所的应急转换时间不应大于5s。◆蓄电池组初装容量100m及以下建筑的初始放电时间不小于90min;100m以上建筑的初始放电时间不小于180min;避难层的初始放电时间不小于540min。◆供电 设计大于2000m2的防火分区单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置; 小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路;应急照...查看详情

    用户:橙子内训01 浏览量:1442 时间:2018-03-20
  • 建筑防火设计规范商业建筑疏散宽度计算表(2015)...查看详情

    用户:juchengly 浏览量:3572 时间:2017-11-07
  • TB 10020-2017 铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范...查看详情

    用户:猪头阿三 浏览量:1363 时间:2017-10-25
  • 出入口:?...查看详情

    用户:lyzhongzhi123 浏览量:2308 时间:2017-04-15
  • 疏散指示灯方向通常按照疏散门开启方向设计,一高层建筑,屋顶疏散楼梯的门向屋顶疏散开启,那么顶层的指示灯是否应该设计向屋顶方向呢? 若一超高层建筑,避难层下方多少楼层?指示灯方向应该向上设计疏散至避难层?...查看详情

    用户:jh8518 浏览量:836 时间:2017-02-23
  • 1 前言民用建筑内的安全疏散系统包括出口形式、数量和宽度、疏散距离和疏散诱导指示等。建筑物发生火灾时,因建筑内部温度急剧上升,导致建筑内产生大量有毒气体并迅速弥漫火场,对人员疏散和灭火救援造成严重威胁。从许多国内外火灾案例看,大多数人员伤亡是因为没有可靠的安全疏散设施,人员不能及时疏散到安全区域,受高温、烟气毒害窒息后遇难的。为了确保人员能在火灾情况下从建筑物内顺利疏散出去,建筑消防安全疏散设计、...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1621 时间:2016-08-24
  • 建筑规范图片1

    file:///C:UsersAdministratorDocumentsTencent Files185604731ImageC2C\_JJ$U]BDTN1P}`A5D$`W`FJ.png 5570259...查看详情

    用户:sea807 浏览量:4287 时间:2016-07-15