距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线导线设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与导线设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
黑色表示装置和设备的内部布线; 棕色表示直流电路的正极; 红色表示三相电路的W相,半导体三极管的集电极,二极管、整流二极管或晶闸管的阴极; 黄色表示三相电路中的U相,晶闸管和双向晶闸管的控制极; 绿色表示三相电路的V相; 蓝色表示直流电路的负极,半导体三极管的发射极,半导体二极管、整流二极管或晶闸管的阳极;三相电路的零线或中性线;直流电路中的接地线; 白色表示双向晶闸管...查看详情
请问谁有JKLYJ-10/95架空绝缘导线安全系数K=4的张力放线弧垂表啊,能否分享一份,我很需要。...查看详情
后面具体举的例子 以最大应力时比载、大风条件时比载、最大风速25m/s为例,(其它条件计算方法一样)。导线设计安全系数为3.0。(1) 小规格导线为LGJ-120/20;σm=41000/(3*134.49)=101.62 (N/mm2);u1=0.61g4a/(0.85g6a )=0.61*43.753*10-3/(0.85*55.42*10-3)=0.567β1= gma/σma=56.38*...查看详情
(单联又称一位、一联、单开、单位;单控又称单极;双联、双控等以此类推。) ↓↓↓ 1、没有口诀,方法简单,从最末梢灯具往电源端看; 2、按照灯具需要,确定1个灯具至少用几根线,如Ctrl、N两根; 3、按回路中(共管)灯具之间工作关系,凡同时开闭的则公用同2根线; 4、凡遇到共管线路中不同时开闭的灯具,每增加1个单独开闭的功能,则增加1根导线; 5、统计共有几个单独开闭的回路,确定控制开关回路数,...查看详情
win7 64位 天正电气2014 CAD2012 照明平面图中,我要标注导线线号WL1,选择“导线标注”,结果引线可以说是无限长。哪位大神能帮帮忙,万分感谢...查看详情
比如:消防探测器回路中,用的是RVS多股导线,在接线盒内并联连接时,你们是怎么连接的? 1、并联绕接后涮锡 2、用接线鼻子压接,如果是镀锡鼻子(可能不需要在涮锡),如果是紫铜线鼻子(必须涮锡) 3、所以的支路都集中压接在设备的接线端子上 4、干脆直接并联后缠上绝缘胶布完事 讨论一下,你所见过的是那种方式,当然上面有规范和不规范的,也可以说说你们是怎么做的...查看详情
导线下的系统导线不能连续画线,画完一根就没有直段下一点,怎么破...查看详情
为什么有的标注5有的标注4 不应该是强启线 L N PE 四条吗 和开关有关系吗 谢谢啦...查看详情
51328435132844 请问下这个规程上面规定1-10kV配电线路导线间的最小线间距离指的是A和C,还是A和B的距离,导线三角排列...查看详情
如图,如何计算 检修插座箱的导体载流量?如何选取电缆的导线芯数(是3*2不是别的呢)和横截面积,是通过计算电流吗?该怎么电工手册啊谢谢啊 啊啊...查看详情
小子今天遇到点问题: 1 我有一个4KW的功率 计算电流20A多一点 但是空开选25A的 可是4平方线是22A的(反正我看别人都是按照35℃搞得) 肯定带得了4KW的负荷 按照25A断路器的话 我就只能用6平方的 这个怎么整? 2 一个总配电柜计算电流是411A, 断路器只有400 500 630A的 那我空开只能用500A的啊 隔离开关就是630A了 那整定就得630A了·· (看前辈的图都是一...查看详情
以这个为例解释下 5112065...查看详情
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-13 09:10 编辑 任何工程测量都是从整体到局部,必须对建筑进行整体的控制测量,再进行局部的碎片式测量。这样一方面保证了测量的精度,同时也能让施工作业的进展更加顺利。 控制测量包括平面控制测量和高程控制测量,在小区域的平面控制测量中,常采用导线测量方法,不仅布设灵活,而且通视方向要求少,非常适合铺设在带状地区或者隐蔽地区。 导线测量常用的三种...查看详情
画接线图时如何进行线型的选择...查看详情
5081177 这是工程测量规范GB50026-2007中关于导线测量的技术要求; 其中“导线全长相对闭合差”和“方位角闭合差”都可以根据测量数据计算出来; 那么,“测角中误差”和“测距中误差”如何根据测量数据计算出是否符合要求呢?具体如何应用呢?...查看详情
T20下,把dwb文件夹下的图库替换了,无法标注导线数,烦死了,软件自带的图库又不是很全...查看详情
在图片中提到了两种情形,分别为起动后电刷短接和不短接的情况,我原来的理解至少应为转子额定电流的100%,但实际这两种情况都小于100%,原因是什么?提前感谢您的回复,顺祝您周末愉快...查看详情
求各位老师解惑,谢谢!如图,负荷开关至出线断路器之间的导线如何选配?要是按照出线开关额定电流选配的话,具体在图中INS到iC65N/3PC25A这两个开关之间会用4平方导线连接,疑问是这个4平方的导线谁来保护?25A的这个断路器对其出线端做保护,可4平方进线导线谁来保护,如果说由上级断路器保护的话,上级断路器额定电流250A好像也保护不了哦?还是说根据GB50054-2011 第6.2.5 短路保...查看详情
配电箱外壳接地的导线:如与PE线(PE母排)相连接导线截面怎样选择?如用导线与接地装置相连接又该怎样确定导线截面?...查看详情
DL448-2000《电能计量装置技术管理规程》中5.4.g中有这样的规定“互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2。” 我在想,如果是600/5的电流互感器,其二次侧电流最大是5A,1.5平方的铜芯线足以满足其载流量的要求。规范这样描述,怎么理解呢?希望各位同仁指点迷津,谢谢。...查看详情