导线更新时间:2025-12-21 04:27:25

本专题为土木在线导线设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与导线设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    DXF-1型系列电缆分线盒(又称导线分流器)这是一种能够替代预制分支电缆的多規格单芯电缆主支导线间的电流分配裝置,,也可以用在塑铜线上,DXF-1导线分流器可以应用在各种环境的电流分配工程中(选型时建议根据使用环境标注IP级别和耐火等级)。 干线电缆和分支电缆间才用DXF-1系列导线分流器更够安全可靠的的实现电缆分支、变径功能,可以在主干线上分配出多个分支接接点,它改变了传統的导线集中联接方法...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:5783 时间:2015-07-24
  • 线径是导线的直径。有裸线径和带绝缘后的尺寸,在电磁计算时的线径是指裸线径,但在计算槽满率时则考虑带绝缘后的线径。 匝数即是每个线圈的圈数。和绕线时,绕一个线圈、绕线机的转数相同。 并绕根数采用数根线径较小的导线并绕,解决嵌线困难,而代替大电流的大线径要求,这线径较小的导线数,也就是绕线时数根并绕的导线数,称并绕根数。 在此,可以看出,一个线圈的导线根数不一定就是匝数,只有并绕根数等...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:3093 时间:2015-07-24
  • 天正电气图片1

    本帖最后由 a024015 于 2015-8-2 02:28 编辑 我使用平面布线命令,点击第二下的时候视图会自动缩小,是怎么回事?而且,是图形位于最窗口最左边。右边空着。 哦,我选择了导线置上,就成这样了。 5273311...查看详情

    用户:a024015 浏览量:7763 时间:2015-07-23
  • 大截面导线输电技术是指超过经济电流密度所控制的常规的最小截面导线(例如220KV,300mm2;500KV,4×300mm2),而采用较大截面的导线(如500KV,4×500mm2,4×630mm2、4×800mm2),以成倍提高线路输送能力的新型输电技术。 大截面导线是指超过经济电流密度所控制的常规的最小截面导线。导线截面增大后,单位长度导线的电阻减小,在热容量限制内,其允许载流量将增大,...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1276 时间:2015-07-15
  • (1)架设架空避雷线 利用架空避雷线的屏蔽作用来保护输电线路,是一种传统的有效方法。该方法的效果较好,而且可以免除维护,但缺点是:a)投资成本较高;b)防止绕击的效果较差,易使线遭受反击。 (2)安装氧化锌避雷器 采用氧化锌避雷器,可以有效地截断工频续流,限制雷过电压和配电线路的感应过电压。其缺点是:a)保护范围小;b)全线装设的投资成本较大(但人行道,大门口等地域根据有关规定不允许全线装设...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1031 时间:2015-07-14
  • 作为电气设备维护检修的电工人员,能够达到熟练地掌握电动机控制保护电器及导线正确合理的选用方法,对于防止电动机的故障损坏,缩短维修时间,降低维修费用,提高设备运转率,为企业争创低耗高效益具有切实可观的重要意义。为了便于电工人员在企业技术改造和日常维修工作中,简明快捷的对电动机控制保护电器及导线正确合理的选用,编者根据自己从事电气技术工作多年的实践经验,参考了有关资料,并结合现场应用的特点、环境条件,...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:613 时间:2015-07-11
  • 为了减少树枝、鸟类等外物引起架空裸线的故障、减小停电时间、提高供电可靠性,佛山电力局从1999年开始使用10kV架空绝缘导线。从运行情况看,确实达到了预期的效果。但是,也带来了一些新的技术问题,主要是雷击断线问题十分突出。在已架设的20条架空绝缘线路中,在两年时间内已有7条线路受到雷击而断线。因此,为确保架空绝缘配电网的安全运行,必须妥善解决雷击断线问题。 一、架空绝缘导线雷击断线的机理 电工 之...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:785 时间:2015-07-05
  • 1、我国地形分布的特点及冬季大尺度气候特征 首先我们来了解一下导线的覆冰地形的一些气候的性质特征,这就必须需要大自然的条件了。在大尺度地形的背景上,确定局部的、小范围的地形差异。 1.1 地形分布的特点 就目前来看我们的国家一些地表形态是有很多种的情况,山区的地区是非常面积比较大的,总的占地面积是2/3。也就是说这是我们国家在地形的构成上面是一个非常重要的一点。我们国家的山脉主要就是存在对热量、气...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:672 时间:2015-07-04
  • 1、 厢变输出以采用多路供电为原则,常规的供电线路,其额定电流均设定为200A;沿线路杆变50KVA处每路输出。设定为100A;杆变120KVA处输出2路,一路供本项目部办公区设定供电电流为60A;另一路供现场施工用,限流为200A。杆变40KVA一路为本项目部食堂、浴室专用限流80A。 2、 本标供电线路材料1) 架空线路一律采用塑料铜芯线BV型2) 电缆线路均采用YC重型橡套铜芯电缆3) ...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:478 时间:2015-07-03
  • 供配电技术图片1

    绞合连接是指将需连接导线的芯线直接紧密绞合在一起。铜导线常用绞合连接。 1、单股铜导线的直接连接。小截面单股铜导线连接方法,先将两导线的芯线线头作X形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5~6圈后剪去多余线头即可。 5239398 图片展示 大截面单股铜导线连接方法,先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1.5mm2的裸铜线在...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1156 时间:2015-06-28
  • 供配电技术图片1

    电工人员在对多股铜导线进行接线时,有单卷、复卷、缠卷三种方法,无论哪一种方法,都须要把多股导线顺次解开成30度伞状,用钳子逐个把每一股电线芯拉直,并用砂布将导线表面擦干净。下面主要介绍施工中最常用的单卷接线法。 直线连接时,把多股导线线芯顺次解开,并剪去中心一股,再将各张开的线端相互插嵌,插到每股线的中心完全接触,如图(a);把张开的各线端合拢,取任意两股同时缠绕5至6圈后,另换两股缠绕,把原有...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1568 时间:2015-06-28
  • 1区别于普通架空裸导线的优点 1.1绝缘性能良好 架空绝缘导线由于多了一层绝缘皮,有了较裸导线优越的绝缘性能,可减少线路相间距离, 降低对线路支持件的绝缘要求,提高同杆线路回路数,可以防止外物引起的相间短路。 1.2受腐蚀程度小 架空绝缘导线的外皮多了一层塑料,比裸导线受氧化腐蚀程度小,提高线路的使用寿命。 1.3简化杆塔结构 可以简化线路杆塔结构,甚至可沿墙敷设,既节约了线路材料,又...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:992 时间:2015-06-25
  • 本帖最后由 两只羊 于 2015-6-23 13:12 编辑 关于配电箱内接线铜线的大小选择,各位大神们有什么推荐,或者你认为值得初学者学习的内容。 百度了一下载流量,看得有点晕乎乎的,没有懂。 现在看图纸对形成电流回路有点感觉了,接线怎么选择还是一窍不通。 哪位大神有低压配电箱相关图文教程请走私我。...查看详情

    用户:两只羊 浏览量:518 时间:2015-06-23
  • 核心提示:架空线路横担间和导线间的距离是多少? 答:(1) 10 kV及以下线路与35 kV线路同杆架设时导线间垂直距离不应小于2m。 (2)对于35 kV双回架空线路横担间和导线间的距离是多少? 答:(1) 10 kV及以下线路与35 kV线路同杆架设时导线间垂直距离不应小于2m。 (2)对于35 kV双回路或多回路线路,不同回路的不同相导线间的距离不应小于3 m。 (3)同杆架设10 kV及以...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1603 时间:2015-06-19
  • 核心提示:文章依据国内外相关标准与规范,讨论了建筑电气分支线路中6mm2及以下细导线的连接方法与质检手段,为提高分支线路安全性提出建议。强调工程中必须采用正确的工艺与材料进行导线连接的重要性。1 概述 爱迪生为“电线(Electric Conductor)”注册专利时指出:绝缘电线要能防水和防火,但当因事故造成电线变得红热时,其绝缘层将起火燃烧。统计显示,超过60%的建筑电气火灾,是由线路引起的。...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1483 时间:2015-06-18
  • 为了减少树枝、鸟类等外物引起架空裸线的故障、减小停电时间、提高供电可靠性,佛山电力局从1999年开始使用10kV架空绝缘导线。从运行情况看,确实达到了预期的效果。但是,也带来了一些新的技术问题,主要是雷击断线问题十分突出。在已架设的20条架空绝缘线路中,在两年时间内已有7条线路受到雷击而断线。因此,为确保架空绝缘配电网的安全运行,必须妥善解决雷击断线问题。 一、架空绝缘导线雷击断线的机理 架空...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:541 时间:2015-06-17
  • 1 故障现象 某台架式配电盘屋内布置配变,在连日强降雨天气中发生跳闸停电。经检查发现,该变压器配电盘中漏电总保上方的400V进线、熔断器、避雷器等设备上均存在水珠,漏电总保与交流接触器线圈烧损。 2 处理经过 开始认为设备上存在水珠是由于设备烧损造成的凝结物,对其进行了擦拭,同时对烧损设备进行了更换,送电后正常,但发现漏电总保上方的设备上仍源源不断出现水珠。后停电仔细检查,发现400V绝缘进...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1612 时间:2015-06-16
  • 农村低压电力技术规程释义》(下面简称《释义》对《农村低压电力技术规程》作了切合实际、深入浅出的解释,对广大农电工作者正确理解规程、执行规程起到了良好的指导作用,这应予以肯定,只是对电压偏差,电压损失的概念及在导线选择中的解释,尚需进一步探讨,以求能在实践中正确地运用。 1 电压损失与电压偏差的区别 《释义》106页,5.2.3条说:选择导线截面时应符合下列要求: 5.2.3.1 线...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:714 时间:2015-06-16
  • 特殊型导线在水利工程中的应用实践 本文介绍了无连接角的附合导线的计算公式,并通过工程实例说明了该方法在水利工程测量中的应用。 导线;水利工程;应用实践 附合导线是图根控制测量中经常使用的一种方法。因其布设灵活、计算简便,在水利工程测量中得到了广泛应用。正常的附合导线需要观测两端已知点上的连接角,才能完成导线点坐标的计算。但在某些工程尤其是水利除险加固工程中,由于测区内的控制点被破坏,使得附合导...查看详情

    用户:xmns_38903 浏览量:612 时间:2015-06-15
  • 电气工程施工图片1

    建筑电气配电线路的分支线路及插座、灯具、吊扇等末端设备安装工程中,需完成大量6mm2及以下截面导线的接续、分线、T接工作。长期以来,国内针对上述细导线的电气连接有:“绞接+涮锡+绝缘胶带包覆”工艺和安全压线帽连接工艺,但其连接工艺无法满足日后线路维护的需要,相对发达国家先进成熟的细导线连接工艺,已明显落后,致使线路故障与事故率明显高于发达国家(中国电气火灾发生率是美国的4~5倍),因此有必要向国...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:6335 时间:2015-06-13