本专题为土木在线导线设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与导线设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
(1)架设架空避雷线 利用架空避雷线的屏蔽作用来保护输电线路,是一种传统的有效方法。该方法的效果较好,而且可以免除维护,但缺点是:a)投资成本较高;b)防止绕击的效果较差,易使线遭受反击。 (2)安装氧化锌避雷器 采用氧化锌避雷器,可以有效地截断工频续流,限制雷过电压和配电线路的感应过电压。其缺点是:a)保护范围小;b)全线装设的投资成本较大(但人行道,大门口等地域根据有关规定不允许全线装设...查看详情
1、我国地形分布的特点及冬季大尺度气候特征 首先我们来了解一下导线的覆冰地形的一些气候的性质特征,这就必须需要大自然的条件了。在大尺度地形的背景上,确定局部的、小范围的地形差异。 1.1 地形分布的特点 就目前来看我们的国家一些地表形态是有很多种的情况,山区的地区是非常面积比较大的,总的占地面积是2/3。也就是说这是我们国家在地形的构成上面是一个非常重要的一点。我们国家的山脉主要就是存在对热量、气...查看详情
1、 厢变输出以采用多路供电为原则,常规的供电线路,其额定电流均设定为200A;沿线路杆变50KVA处每路输出。设定为100A;杆变120KVA处输出2路,一路供本项目部办公区设定供电电流为60A;另一路供现场施工用,限流为200A。杆变40KVA一路为本项目部食堂、浴室专用限流80A。 2、 本标供电线路材料1) 架空线路一律采用塑料铜芯线BV型2) 电缆线路均采用YC重型橡套铜芯电缆3) ...查看详情
核心提示:架空线路横担间和导线间的距离是多少? 答:(1) 10 kV及以下线路与35 kV线路同杆架设时导线间垂直距离不应小于2m。 (2)对于35 kV双回架空线路横担间和导线间的距离是多少? 答:(1) 10 kV及以下线路与35 kV线路同杆架设时导线间垂直距离不应小于2m。 (2)对于35 kV双回路或多回路线路,不同回路的不同相导线间的距离不应小于3 m。 (3)同杆架设10 kV及以...查看详情
核心提示:文章依据国内外相关标准与规范,讨论了建筑电气分支线路中6mm2及以下细导线的连接方法与质检手段,为提高分支线路安全性提出建议。强调工程中必须采用正确的工艺与材料进行导线连接的重要性。1 概述 爱迪生为“电线(Electric Conductor)”注册专利时指出:绝缘电线要能防水和防火,但当因事故造成电线变得红热时,其绝缘层将起火燃烧。统计显示,超过60%的建筑电气火灾,是由线路引起的。...查看详情
1 故障现象 某台架式配电盘屋内布置配变,在连日强降雨天气中发生跳闸停电。经检查发现,该变压器配电盘中漏电总保上方的400V进线、熔断器、避雷器等设备上均存在水珠,漏电总保与交流接触器线圈烧损。 2 处理经过 开始认为设备上存在水珠是由于设备烧损造成的凝结物,对其进行了擦拭,同时对烧损设备进行了更换,送电后正常,但发现漏电总保上方的设备上仍源源不断出现水珠。后停电仔细检查,发现400V绝缘进...查看详情