导线更新时间:2025-12-21 04:27:25

本专题为土木在线导线设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与导线设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 天正电气图片1

    有时候换了UCS连接两条导线时, 天正电气2014“导线连接”功能不能使用, CAD的倒角命令提示“两个图元不共面。” 只能使用剪切命令来实现导线连接,很是麻烦。 请问你们怎么解决的?? 5058603...查看详情

    用户:helongjk 浏览量:5934 时间:2015-01-29
  • 看到一个帖子,内容如下: 老工房改造,原供电系统为TN-C(三相四线),现设计为TN-S(三相五线);距离较远,为节省费用,有人提出,在原有四芯电缆基础上,外加一根合适的单线作为PE线。 请问: 1. 有无这种做法; 2. 不可以的话,是何种理由。 我还想问的是:若如此做,是否符合有关标准规范,是否存在问题。...查看详情

    用户:mqlin 浏览量:8481 时间:2015-01-22
  • 做智能化工程的,经常会碰到视频线、电源线穿同一根管的情况,比如:SYV 75-5+RVV 2*1.0-TC20-WC这种情况,导线规格如果设置成“SYV 75-5+RVV 2*1.0”那平面统计出来的结果就不对了。请赐教! 还有,画导线一般是画到桥架为止,那桥架内部的导线怎么统计数量呢?...查看详情

    用户:edward160 浏览量:2057 时间:2015-01-14
  • 为什么电气的“自由连接”没用了?点了“自由连接”,连线总是从设备默认的一个点引出来……卧槽,这跟“智能连接”没差啊,我不想用天正图块默认的那个点啊!!必须连了之后手动去调啊卧槽!!T20是要闹哪样啊!!...查看详情

    用户:cunzaiyxy 浏览量:1604 时间:2015-01-06
  • 在下没有理解下面这句话的含义: 校正后的载流量,应不小于用电设备在额定负载持续率下的额定电流或短时工作电流。 上面的额定电流是指连续工作制下的额定电流?这里的短时工作电流又指什么?提前感谢各位的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:2598 时间:2015-01-04
  • 配电箱引出带6个50w用电设备,4平方导线,问一下最远能带多远,最远半径有没有要求...查看详情

    用户:豆芽 浏览量:987 时间:2014-12-17
  • 看到这样一般个工程,土建施工时,电气施工人员没有及时予埋保护管,而使一个埋地敷设的回路BV-3*25+2*16-SC50无法按图纸施工.因为毛石基础上有圈梁,已经施工完,地面还准备做地热,线路又长,总之无法按图施工.土建进度正准备砌一层的墙. 为了解决此问题,施工人员建议把此回路的导线分别穿4根PVC25管敷设(N与PE线考虑穿一根管),这样就可以敷设在一层的顶板里(板厚100).总觉得这样做太别...查看详情

    用户:miwangzhiai 浏览量:2236 时间:2014-12-02
  • 电气工程施工图片1

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-1-27 20:10 编辑 目前遇到这么一个问题,设计院设计图纸管径是SZ50,但是现场施工某些局部50管施工难度很大不好掌控,在不影响安全和穿线的前提下如何缩小管径。现在我不知道多大管径可以穿多粗的线。请问有这方面的对照表吗?塑料管与钢管各自对应的表格。 5012976 5012976...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:4588 时间:2014-11-28
  • L1NPE 3*4SC20 FC...查看详情

    用户:zhy36620256 浏览量:3846 时间:2014-11-18
  • 我 安装的是CAD2014+t20 导线标注不显示...查看详情

    用户:foolabout1105 浏览量:7568 时间:2014-11-15
  • 低压架空线路电压降怎么算,导线采用LGJ-35,距离2.1km,变压器为30kVA...查看详情

    用户:qfrnlw 浏览量:2554 时间:2014-11-10
  • 前辈们,能详细介绍下,TN-C,TN-C-S系统配电箱进线,出线根数...查看详情

    用户:晓晓meng 浏览量:1115 时间:2014-11-07
  • 假如同样25A的线路,选用不同的型号的线(如yjv,bv.。。。)截面积应该会不同,天正能不能区分不同型号的载流...查看详情

    用户:sdzp123456 浏览量:3081 时间:2014-10-28
  • 本帖最后由 jiang_chengq 于 2014-10-23 11:26 编辑 地下室车位和车道普通照明和车道应急照明为什么都是5根BV2.5的导线呢?...查看详情

    用户:jiang_chengq 浏览量:6013 时间:2014-10-23
  • 原本是25平63的开关,施工单位擅自改成16平63安,这样行吗,按理来说应该不可以吧。 但是人家房子都盖好了才说.... 大大的经验行吗?...查看详情

    用户:imzhuangqi 浏览量:722 时间:2014-10-18
  • 为什么我一用平面布线,导线设置这个功能就会弹出CAD致命错误,用的是CAD2006+天正2014测试版,哪位大神能解决?...查看详情

    用户:dzq112358 浏览量:4347 时间:2014-10-07
  • 设置的导线是黄色,但是画出来是红色,怎么解决,求大神...查看详情

    用户:ckw1215 浏览量:2632 时间:2014-09-22
  • 天正电气图片1

    求支援,我在设置里设置到导线设置为0.25,蓝色,为什么画出来是0.37绿色了呢~~~~~~~~~求支招 49698844969885 4969884 4969885...查看详情

    用户:发呆火炬手 浏览量:4915 时间:2014-09-15
  • 注册电气工程师图片1

    本帖最后由 vanandrew 于 2014-9-11 15:23 编辑 持使用导线截面的朋友可能是出于《一次手册》中的表8-27有两栏“计算经济截面”及“铝部总截面”,这里面似乎明确了两个问题:1、经济截面与铝部截面是两个不重合的 2、经济截面应与导线截面挂钩 翻开《一次手册》412页关于400mm2钢芯铝绞线共有6种规格(题干使用了其中的LGJ 400/50的导线),其总截面从427.31m...查看详情

    用户:vanandrew 浏览量:2940 时间:2014-09-11
  • 是80-48*2/3=48米吗...查看详情

    用户:blick1984 浏览量:2795 时间:2014-09-10