  • 请教各位,大伙手中有没有导线载流量计算的实用计算程序?望有的人上传一份!谢谢...查看详情

    用户:ljyjs 浏览量:1026 时间:2006-12-25
  • 10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。 穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。 口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下: 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘...查看详情

    用户:酷客 浏览量:1306 时间:2006-12-25
  • 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,...查看详情

    用户:apple 浏览量:1738 时间:2006-12-12
  • XDJM,请把你们的资源共享一下,现在我急需有关导线线径的标准,如有,请上传,谢谢!...查看详情

    用户:tao1975 浏览量:1578 时间:2006-12-08
  • 70多米长的走廊(吊顶),照明、插座、空调一共大约150根线,难道都穿管敷设吗? 我用的是金属桥架,我们单位的以为老工程师说,民规上规定了,如果用线槽的话不能超过30根,如果用桥架的话,只能敷设电缆,不能是电线,因为桥架本身就叫“电缆桥架”。 请问各位,象这种情况 你们是怎么做的呀?...查看详情

    用户:dchm2002 浏览量:786 时间:2006-12-07
  • 最近我们这儿在进行小区照明电气安装时,遇到新出来的平行集束导线的线路杆型安装,以前也没遇到过这样的产品,所以请教大家能给与帮助,在这里先谢谢了。...查看详情

    用户:msl2045798 浏览量:1918 时间:2006-12-05
  • 如题目...查看详情

    用户:wfj_13 浏览量:1465 时间:2006-12-05
  • 供配电技术图片1

    如题. 1704016...查看详情

    用户:lqm_17 浏览量:1097 时间:2006-11-24
  • 起其计算公式是什么?? 谢谢!!...查看详情

    用户:ikkoku01 浏览量:928 时间:2006-11-23
  • 资源共享~~~~ 嘿嘿~~~...查看详情

    用户:ynk87 浏览量:1332 时间:2006-11-22
  • 经常有客户反应我公司配电箱内BV铜导线发热而要求增大导线截面,可我们都是按标准做的呀,我想有点发热应是正常的嘛,但不知BV铜导线的表面温度允许多少,有标准吗?...查看详情

    用户:zzcjf000 浏览量:2419 时间:2006-11-21
  • 如题?...查看详情

    用户:guoyong1980 浏览量:4018 时间:2006-11-17
  • 请教开口用那里,是临时吗...查看详情

    用户:wangrong710014 浏览量:1102 时间:2006-11-14
  • 两级开关,比如配电箱出线处开关比下一级配电箱进线处的开关大一级,那么这两个开关之间的导线载流量到底要比那个开关大?...查看详情

    用户:dchm2002 浏览量:1016 时间:2006-11-02
  • 我们安装了多台500KVA--2000KVA变压器,高压电压10KV,低压电压0.4KV,接线组别:DYN11,高压电缆进线,低压铜排出线,连接开关柜,开关柜控制用电设备,对方要求变压器低压O相作直接接地,请问该直接阶地铜排截面如何选取(选取原则)?...查看详情

    用户:wangchuanyong 浏览量:1402 时间:2006-10-26
  • 我现在施工的工程,室内监控电源线采用的是RVVP-2*1.0的导线,和5e-UTP-4*2*0.5网络线、电话线HYV-4*0.4及SYV-75-5-2的监控线同在一个线槽中敷设,我想知道这样做是否可以,另外,有一室外监控摄像机距监控室约380米,我如把SYV-75-5-2的监控线+RVVP-4*1.0的控制线+RV-2*1.0的电源线这三根导线合在一起加工成铠装电缆埋地敷设,这样是否可以,380...查看详情

    用户:xuehua888888 浏览量:5332 时间:2006-10-19
  • 请问架空导线“A3/S1A-465/50”表示什么含义? 绝缘子型号:UB160B、U160BP和FC70CN/200各表示什么含义? 我在网上搜了半天都没找到,哪位高手指导一下,谢谢!...查看详情

    用户:antelope2571 浏览量:3112 时间:2006-10-19
  • 输变电工程图片1

    导线临界档距计算程序,能自定义导线型号、非典型气象和安全系数,欢迎试用并提宝贵意见 1697235...查看详情

    用户:wyz5092 浏览量:3301 时间:2006-10-13
  • 现广州用户及广西用户均要求开关柜的电流电压回路必须使用单芯硬导线,由于硬导线施工难度很大,也难以做到美观,导致班组意见也很大,询问客户为何这样规定,只说这是国家标准的规定,跟他要标准老是说太忙没时间。特请教各位,不知道是否真的有这方面的规定,如有,希望能够提供标准号,谢谢!...查看详情

    用户:sl09023 浏览量:1639 时间:2006-10-13
  • 问大家一个问题,现在知道有一个小加工厂使用30kVA的变压器,高压导线用钢芯铝绞线LGJ应该选多大的,计算方法是什么?低压导线用塑铝线BLV又应该怎么确定导线大小。 现在农村电网的高压导线一般为LGJ-25、35、50,主干线有用LGJ-70的。...查看详情

    用户:meilijijie 浏览量:1859 时间:2006-10-12