GB 15930-2007|建筑通风和排烟系统用防火阀门...查看详情
书上说:‘在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。’ 那么这说的和排烟风机联锁的阀应该是 常开的排烟防火阀吧? 那么常闭的排烟防火阀又用在哪里呢?...查看详情
根据规范,排烟风机入口处需设280度排烟防火阀, 某工程,为工厂,层高>10米,根据规范设置排烟风机,选用屋顶排烟风机,不接风管, 这种情况下,是否必须每个排烟风机入口处设排烟防火阀,另外是否得接风管安装风口 保证风口风速小于10m/s。...查看详情
关于排烟防火阀的控制原理图谁能解释下谢谢啊 谁能说说工作原理 例如信号怎么反馈 怎么控制阀的 谢谢 4251183...查看详情
高手请进来(防排烟电动防火阀联动停排烟机?) 1,防排烟电动防火阀联动停排烟机 是不是所有的防火阀都要联动停排烟机 如同一区最末端的防火阀280°动作了也联动停排烟机? 2,防排烟电动防火阀一种做法是用1个输出模块启动阀试验用,另1个输入模块反馈联动停排烟机。 其中用输出模块的反馈不会写联动公式 只会用输入模块反馈写联动公式(如海湾8301 8300) 高手请赐教? 以上做法造价时有只算了一个输出...查看详情
按照一般图集做法,280度防火阀与排烟风机有2种连锁方式:即直接联动和消控中心软件完成。但是本地消防部门验收时却要求必须直接联动。有必要么?请教高手。...查看详情
如题,如何设置排烟防火阀 是出屋面设置,还是在室内接短风管在风管上设置,在线请教。...查看详情
排烟管道穿越了防火分区,如果在风机入口设置了280度防火阀,在防火墙处还需要设置防火阀吗?用70度还是280度?无论用哪种,毫无疑问都会影响其排烟功能,因为有可能别的防烟分区着火防火阀关闭,导致这个防火分区的排烟功能丧失。 所以我认为排烟管道穿越防火分区不加防火阀,希望大家发表意见,共同探讨。...查看详情
有个地下车库 划分好防烟分区 每个防烟分区一个排烟及补风系统 排烟及补风风机置于屋面上 排烟风机出口设了280防火阀 补风风机出口设了70防火阀 想问问车库内的风管和排烟、补风竖井连接处还需要设防火阀么 另外 一般地下车库都是排风排烟系统共用 风口是选排烟风口 还是有排烟排风两用的专用风口?...查看详情
车库若不设排烟机房,那么280°C排烟防火阀设置有什么意义?280°C 自动熔断的排烟防火阀不是用来保护风机的么,若不设计机房。。。也不采用防火板 该防火阀有用吗?...查看详情
防火阀70度关闭后,那排烟防火阀70度打开排烟还能排的出去吗?不是防火阀70度已经关闭了吗?怎么解释呢?...查看详情
如果一层设置一台风机,有两个个防烟分区,各分区排烟防火阀平时常闭,控制风机的排烟防火阀平时常开,火灾后打开各排烟分区的防火阀,请问是否各排烟分区的防火阀关闭后是否要连锁停风机? 如果一栋大楼有一台排烟风机设置在屋顶上,每层设置一个常闭排烟防火阀,火灾发生后,该层防火阀打开。当该层防火阀关闭时候,是否能联动停屋顶风机?...查看详情
假如一个排烟系统承担两个防烟分区的排烟,风量是按最大的分区面积乘以120确定风量,请问是否需要对这两个防烟分区设置开启用的电动防火阀? 如果按两个防烟分区同时打开的话,就不需要设置电动防火阀,直接在两个防烟分区开设常开百叶风口就可以了,能不能这样理解? 请各位前辈多多指教!...查看详情
70度 http://www.chinabuilding.com.cn/article-596.html...查看详情
纸上谈兵一下,系统上防火阀,排烟阀,多叶排烟口等那些场合常开,那些常闭就不说了,主要问问阀门本身的问题。 找了一些防火阀的样本,发现防火阀平时都是常开,排烟阀都是常闭,着火时电动或手动关闭开启,如果需要防火阀平时关闭,排烟阀平时开启的情况,怎么办?类似的有,需要使用平时常开的多叶排烟口时,怎么选? 以前,我都是平时常开常闭的防火阀都选防火阀,多叶排烟口都是一个型号,但突然有施工单位来问,平时常开的...查看详情
280℃和70℃,常开和常闭。我一直搞不懂,这些防火阀是怎样达到防火功能的。起火时有的阀要关闭,有的阀要打开。究竟什么情况下关闭,什么情况下打开,为什么要关闭,为什么要打开?恳请一个系统的解答!...查看详情
建筑通风和排烟系统用防火阀门GB15930-2007...查看详情
防火阀、排烟防火阀的试验项目包括五项:温感器动作性能试验;关闭可靠性能试验;盐雾试验;漏风量试验;耐火试验。本课题研究主要是针对后两项试验进行的。 (一)防火阀、排烟防火阀的概念防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70oC时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 排烟防火阀是指安装在排烟系统管道上,平时呈...查看详情
请教一下: 1、什么时候必须使用远控排烟防火阀,什么时候使用普通排烟防火阀就可以了。 2、排烟防火阀什么时候需要加手控缆绳,什么时候可以不加? 谢谢!...查看详情
资料共享...查看详情