距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线排烟防火阀设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟防火阀设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
如题。 如果有原理图,帮助发一个学习一下。急用啊。谢谢了。...查看详情
排烟支管上设280度排烟防火阀的问题 ---------------------------------------------------------- 看规范: 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97 8.2.5 排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应在排烟支管上设有烟气温度超过 280度时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证280度时能连续工作30min。 《高层...查看详情
排烟风机防火阀应该是常开还是常关? 是电动放火阀...查看详情
如题,请大家帮帮忙,解释下,根据高规的8.4.5条,但是没有条文解释,是不是所有有3通和4通的地方每个方向上都要设置防火阀??...查看详情
我们的工程图纸说明的流程图上要求为常闭,但是图例说明是常开。原来我作的一个工程是常闭但是消防检测的人要求平时常开,怕失火是有故障打不开,请问到底怎么作谢谢...查看详情
请问防火阀,排烟阀安装规范上是怎么要求的?有没有在风机进出口都安装防火/排烟阀门的?...查看详情
请问排烟防火阀与排烟防火调节阀有什么不同??各用在什么地方,谢谢啦...查看详情
排烟风机的防火阀是安装在风机的入风口还是出风口出? 我没有从高规上找到,有没有人晓得在哪个高规上有说明??...查看详情
请上传,谢谢!...查看详情
风量平衡阀=风量调节阀?排烟阀=防火阀?? 还有加压送风系统中的易熔片应该是70度的还是280的?? 谢谢...查看详情
请教各位,排烟防火阀常开还是常闭,我认为是常开的(比如我选用双速风机,排烟和排风合用,如果常闭,怎么实现日常排风?),但是审图的人提出是常闭的,在70度的时候打开,280度的时候关闭,大家怎么理解?另外排烟防火阀与排烟风机和排烟口没有联动关系吧?...查看详情
我是新来的,有个问题请教各位同行,常闭排烟防火阀是怎样与排烟风机连锁的,要求回答越仔细越好,最好是有图纸说明,我看到的05D11标准图集的285页的一个电路图,说的不是很仔细,请版主介绍一下好吗?工程比较急,请做过朋友指点一下了。...查看详情
排烟系统中的280度防火阀是常开的吗?...查看详情
本人有事不明,请高手指导,谢谢了看到有的图连接两个排烟口的支风管于支风管与主风管交接处的支风管根部设了排烟防火阀,不知这是何处规定的,规范的哪一条,哪本规范,请高手指导,谢谢了。...查看详情
有个车库的排风兼排烟系统,风机入口设置了280度的放烟防火调节阀,这个位置需要调节功能吗?是不是多余的,有没有调节的必要?...查看详情
防火阀是风机出来接风管上的位置的...查看详情
负责每个防烟分区的主支管上必须设置排烟防火阀吗?如果不是,该区域烧到280度,怎么办?...查看详情
100多人的厨房排烟管道是否需要防火阀,要的话是否需要与消防报警联动?...查看详情
请先看《建筑时报》一文章 小议排烟防火阀开启状态 编辑同志: 排烟防火阀的应用对于防止建筑火灾的发展具有重要作用,但因正常状态下的阀体开启状态在《高层建筑防火排烟设计规范》、《建筑设计防火规范》中没有明确的规定,导致设计人员看法不一,这也影响了设计图纸明确标注,给设备采购、监理工作等带来了很多不便之处。现借贵报一角,结合个人经验谈一点看法,以供同行参考。 排烟阀主要用于排烟系统的风管上,用于控制排...查看详情
求《排烟防火阀的试验方法》GB15931 望前辈们支持 谢谢...查看详情