排烟防火阀更新时间:2024-06-12 04:11:50

本专题为土木在线排烟防火阀设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟防火阀设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    想这两种情况,进出机房都要加防火阀吗?为什么不能只在一端加一个就可以了?如果前一种情况竖井专用,直接排至室外的话,排烟机出口端能不能什么阀都不加? 4813547 4813548...查看详情

    用户:fesmajesty 浏览量:15699 时间:2013-12-03
  • 排烟防火阀,消防部件,普通装置在机械排烟系统的管道上,平常呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完好性请求,起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢,镀锌板,不锈钢。 1.用处(1)阀门平常处于常开状态,当气流温度到达70℃时,温感器动作,阀门关闭;(2)可经过DC24V电源使阀门关闭;(电动型排烟防火阀)(3)手动关闭或手动复位;(4)关闭后DC24V电...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:1161 时间:2013-11-28
  • 《建筑设计防火规范》9.4.6第五条排烟支管上应设置烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀;条文说明并未说明。 《高层民用建筑设计防火规范》8.4.5 在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。条文说明:关于排烟系统要求设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的装置问题。当房间发生火灾后,房间的排烟口开启,同时启动排烟风机排烟,人员进行疏散,当排烟道内的烟气温度达到28...查看详情

    用户:daerba88 浏览量:6253 时间:2013-11-27
  • 关于排烟防火阀的主要运用特性主要如下:排烟防火阀,消防部件,普通安装在机械排烟系统的管道上,平常呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完好性请求,起隔烟阻火作用。排烟防火阀主要材质:碳素钢,镀锌板,不锈钢。排烟防火阀的优点:气密性能好,漏风量低。电动开启耗费电流小。运用寿命长。材质为不锈钢型,防腐性能强。执行机构驱动灵敏。反应、联锁信号精确。排烟防...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:1087 时间:2013-11-25
  • 建筑通风和排烟防火阀门规范 希望对大家有帮助...查看详情

    用户:liutengxiao 浏览量:1704 时间:2013-09-27
  • 1,防排烟电动防火阀连锁风机 是不是所有的排烟阀都要连锁风机启动,任意一个防火阀都联动停排烟机,如果是最末端的280°动作了也联动停排烟机? 同一个防火分区内的,排烟阀动作,联动启动本防火区的排烟机。末端的280度的,动作,停排烟机,可通过阀接入配电柜实现,也可接模块通过编程实现 2,防排烟电动防火阀280°--自动关闭--联动停排烟机海湾8301输出模块的反馈怎么编联动公式停排烟机? 还是用2个...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:1715 时间:2013-09-06
  • 请问280°的排烟防火阀装在9米高的地方,手动复位够不着怎么办?...查看详情

    用户:weilmeng 浏览量:16705 时间:2013-08-30
  • 共板法兰的防火阀 怎么和角钢法兰边的风管进行连接?...查看详情

    用户:liyi7979hf 浏览量:4205 时间:2013-08-06
  • 请问有没有一种执行器能达到‘电动开启,远距离手动开启,280度重新关闭。手动复位,输出信号。’这些功能要求的?如果有,请提供具体型号和厂家。谢谢!...查看详情

    用户:alvex2002 浏览量:2164 时间:2013-04-22
  • 我是个新手先,排烟防火阀我感觉安装在风机室墙外好一点吧,我看的图纸怎么在机室里面,这样可以否?...查看详情

    用户:wode0418 浏览量:3495 时间:2013-03-13
  • 请教各位:防火阀、排烟阀的阀体和叶片的壁厚,按照哪个标准?希望能有标准号...查看详情

    用户:ntsjwx1 浏览量:3363 时间:2012-08-25
  • 电气施工图图片1

    图纸有所不懂,请前辈帮忙 详细解释下图中 只作于信号,不作于跳闸是什么? 这样图纸中在装接时,需要用到转换开关,和中间继电器是一个什么电路行经。 请前辈们 帮我解释下这张图。。 4524757...查看详情

    用户:chen_hao1988104 浏览量:2498 时间:2012-07-05
  • 消防风机如何与防火阀及防排烟口进行联动的原理谢谢高手指点...查看详情

    用户:zqg701349 浏览量:9087 时间:2012-04-22
  • 如果采用屋顶风机的方式,防火阀怎么设置呢?...查看详情

    用户:夜宵77 浏览量:1968 时间:2012-04-18
    用户:bingchen613 浏览量:9645 时间:2012-03-07
  • 280度自熔断防火阀需要几根线,和排烟风机箱穿几根,我的供电图纸上标注的是防火阀与风机箱子一根线连起,但是消防图纸上标注的是风机箱子和防火阀没有线连接,防火阀只是和附近的烟感器连线一根,本人比较菜,希望大家能帮到我,谢谢各位!...查看详情

    用户:lukab787 浏览量:10239 时间:2012-02-01
  • 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第8.2.5条规定:应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。 请问一下有没有必要在每个支管上都要设280℃时能自动关闭的排烟防火阀? 我经常的做法是:地下车库的每个防烟分区的排烟主管上设一个280℃时能自动关闭的排烟防火阀,支管没有加,因为毕竟是一个防烟分区,且同一个防烟分区没有隔墙分隔。有的地方审图的就没有提出这一条,但是有的地方的项...查看详情

    用户:ggssjj2005 浏览量:5390 时间:2012-01-19
  • 回风排烟防火阀FPY-18型 • 用途:主要用在回风排烟合二为一的管道中,这种管道平时作为回风管道,发生火灾时,阀体可有选择地关闭或打开,管道起到排烟管道的作用。 • 规格:A×B≥250×250mm • 技术指标:阀体叶片上平时由左右两个SD控制盒手动牵引打开,管道作回风管道,当某一区域烟感报警,控制中心发出电讯号,所有阀体的左侧控制盒动作,阀体叶片关闭,管道全部封闭。此后烟感探明发因区域,控制...查看详情

    用户:沙加 浏览量:1252 时间:2011-11-16
  • 规范上说的是排烟风机跟入口总管上的排烟防火阀连锁关闭,但是,一个排烟系统中经常有好几个位置都设置了280度得防火阀,比如风机设置在屋顶,承担好几层的竖向排烟,每层排烟干管与排烟主管连接处需设置排烟防火阀,有时候穿防火墙处也需设置排烟防火阀,那么,火灾发生后,很有可能是发生火灾那层与立管的排烟防火阀先关闭,那这时风机是否要与该阀连锁关闭? 如果风机不关闭,系统中已经没有开启的排烟通道了,风机继续运行...查看详情

    用户:lbwlucky 浏览量:21624 时间:2011-06-25
  • 如题,我们工程的地下室的280°c的常开型的排烟防火阀设计上采用了电动控制关闭,我想问一下,从使用功能的角度来说,是不是不设计电动控制关闭也是可以的?设计是不是多此一举了?请大家赐教...查看详情

    用户:shidancheng 浏览量:12444 时间:2011-05-23