排烟防火阀更新时间:2024-05-23 21:27:27

本专题为土木在线排烟防火阀设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟防火阀设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 消防通风方面,求指教送风口,正压送风口,排烟阀和防火阀在设计的时候的考虑(怎么安放)...查看详情

    用户:lhg180 浏览量:1714 时间:2016-06-27
  • 通风排烟图片1

    刚开始做小工程,一个地库的防排烟系统。现在调试阶段发现了一个问题,消防排烟风机(平时排风,火灾排烟)的前端设置了一个代号FDHF的280°防火阀,按照我对图纸的理解,这个防火阀应该是常开的,火灾时连锁停风机(因为平时还要考虑排风,如果常闭平时还怎么排风?),现在问题出现了,当防火阀连锁停风机的时候,防火阀关闭风机停止运行,就在防火阀关闭的一瞬间,“轰”的一声,风机到防火阀之间的风管就被吸瘪了。甚至...查看详情

    用户:co1466770220355 浏览量:4832 时间:2016-06-24
  • 【四川正科通风】如何在排烟风机上设置防火阀?相信很多的用户都遇到过这些问题。下面,就为大家详细介绍一下。 一般情况排烟风机跟入口总管上的排烟防火阀连锁关闭,但是,一个排烟系统中通常有好几个位置都设置了280度得防火阀,比如风机设置在屋顶,承担好几层的竖向排烟,每层排烟干管与排烟主管连接处需设置排烟防火阀,有时候穿防火墙处也需设置排烟防火阀,那么,火灾发生后,很有可能是发生火灾那层与立管的排烟防火...查看详情

    用户:qq_1463536913317 浏览量:2456 时间:2016-05-30
  • 通风排烟图片1

    5431798 1.SD型自动手动关闭装置5431803 自动关闭:SD型自动、手动关闭装置是通过电磁铁的吸合动作来使阀门自动关闭。火灾时自动关闭装置接受烟(温)感器通过火灾控制盘输送来的电气信号(直流24V)或远距离操纵系统发来的电气信号(直流24V)后,电磁铁线圈通电,动铁芯吸合,使动铁芯挂钩与阀门叶片旋转轴挂钩脱开,阀门叶片受弹簧力作用而迅速关闭显示线接点,以供联动相关消防设务。SD型自...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:6710 时间:2016-01-18
  • 如题,新的车库防火规范,风管穿越防烟分区也要设置排烟防火阀,大家怎么理解这个?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:23005 时间:2015-11-02
  • 通风排烟图片1

    5295627 1.在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。需要说明的是,排烟防火阀设置在排烟风机前、后,要依具体情况灵活确定。以地下室排烟系统为例: (1)当地下室仅为一层,且排烟经竖风道排至室外时,排烟防火阀宜设置在排烟风机入口总管上。 (2)当地下...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:6389 时间:2015-08-12
  • 排烟防火阀阀体钢板焊接需要满焊吗?求大神指教!...查看详情

    用户:co1438841005890 浏览量:604 时间:2015-08-06
  • 消防的沟槽管件、排烟阀和防火阀需要型式认证和强制性认证吗?...查看详情

    用户:cc_vv5 浏览量:822 时间:2015-06-30
  • 高层及其它各类现代建筑大都设有通风、空调及防排烟系统,一旦发生火灾,这些系统中的管道将成为火焰、烟气蔓延的通道。为了阻止火势通过风管蔓延扩大,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中均明确规定了防火阀、排烟阀的设置要求。 1、防火阀、排烟阀的主要用途 防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃...查看详情

    用户:haoshihaoshi2 浏览量:530 时间:2015-05-20
  • 排烟风机和排烟防火阀均需要接入控制和反馈信号 排烟风机需要1进1出2个信号,280度常闭防火阀需要1进3出信号(开、关、熔断连锁) 假设有6台排烟风机、6个280度常闭排烟防火阀那么 排烟风机是用6个I/O还是公用1个I/O, 排烟防火阀用6个I/O还是公用1个I/O,排烟防火阀与排烟风机之间是不是一一对应的关系。...查看详情

    用户:juyongtao1982 浏览量:2759 时间:2015-05-02
  • 请教各位大神几个问题: 1.在机械排烟系统中为什么要加排烟防火阀? 2.如果一个排烟系统只负责一个防烟分区,是否需加排烟防火阀? 3.当一个防火分区有火情时,各个防烟分区的排烟口如何启动?全部启动还是如何?...查看详情

    用户:吸吸希希 浏览量:1051 时间:2015-03-18
  • 本帖最后由 滴血雄鹰 于 2015-1-14 16:25 编辑 《高规》8.4.5条要求在排烟支管上加280℃防火阀,但是条文解释又说房间里面的支管需要加,那么地下车库的排烟(排风兼排烟)系统呢?《汽车库、修车库、停车场 设计防火规范》8.2.5条也要求加280℃防火阀。但是现实的设计中,多数的设计院都没有加防火阀,认为不必要。各位在设计中怎么做的呢?对这个问题怎么看呢?(回复内容有理有据、条...查看详情

    用户:滴血雄鹰 浏览量:9865 时间:2015-01-13
  • 通风排烟图片1

    498206249820634982064 排烟防火阀类型有以下几种类型:常开型排烟防火阀、常闭型排烟防火阀、远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型)、自动复位型排烟防火阀。 各种排烟防火阀的功能如下所示: 一、常开型排烟防火阀的功能: 1、平时呈常开状态,火灾发生时,由控制中心输出DC24V电源后,阀门自动关闭。2、当管道温度达到280℃时,熔断器动作,阀门自动关闭。3、输出阀门关闭信号,联锁排烟风机...查看详情

    用户:nuantong_new 浏览量:9213 时间:2014-10-15
  • 哪位高手指点下,屋顶的排烟风机入口设置的排烟防火阀是常开还是常闭的?这是单纯的排烟风机,我个人觉得两种方式都可以:一是在排烟风机入口设常闭的排烟防火阀;二是在排烟风机入口设常开的280度防火阀,出口设逆止阀。两种方式都可以实现防火并连锁关闭风机、以及防止室外空气倒灌的作用。请问这两种方式哪种更好些?...查看详情

    用户:zlj168vip 浏览量:8332 时间:2014-09-16
  • 之前做地下车库通风排烟时,车库的排烟风管均与平时排风合用,且在穿排风机房处设置280℃防火阀。但是《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的8.2.5 排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证280℃时能连续工作30min。 这是不是意味着汽车库的任一排烟支管均要设置防火阀?...查看详情

    用户:小小兵 浏览量:5281 时间:2014-07-13
  • 在这个飞速发展的社会上,各行各业都在不断的飞速发展着,我公司出产的排烟防火阀是指安装在通风,空调体系的送,回风管路上, 平常呈敞开状况,火灾发作时,当管道内气体温度到达70℃主动关闭,在必定时间内能满意耐火稳定性和耐火完好性要求,起隔烟,阻火效果的阀门。 排烟防火阀设置在通风空调体系中起到的的一种活跃的,有用的消防设施. 对于各类修建,尤其是高层修建,由于热烟气烟囱效应效果,一旦发作火灾,烟气延伸...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:1008 时间:2014-04-28
  • 排烟防火阀如何与消防通风机进行联婚,经过以下6点即可完成: 1、排烟防火阀可与通风机、排烟风机联锁; 2、阀门的操作组织一侧应有不小于200mm 的净空间以利维修; 3、装置阀门前有必要查看阀门的操作组织是不是无缺,动作是不是灵活有效; 4、排烟防火阀应装置在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两边的防火阀距墙外表不该大于200mm;排烟防火阀两边各2.0m范围内的管道及其绝热资料应采用不燃资料...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:739 时间:2014-04-15
  • 排烟防火阀是装在排烟系统管道上,鸭嘴阀在必定时刻内能满足耐火稳定性和耐火完好性需求,起阻火隔烟作用的阀门。动作温度通常为280℃。水力控制阀发作火灾,排烟防火阀可主动或手动翻开进行排烟,当烟气温度到达或超越280℃时,阀门主动封闭,低温阀门避免火灾延伸。排烟风机应保证在280℃时仍能接连工作30min。 排烟防火阀的设置需求主要有以下三个方面: 榜首、排烟系统的排烟支管上,排气阀、排泥阀应设排烟防...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:764 时间:2014-04-14
  • 排烟防火阀是一种特制的消防部件,是指安装在排烟系统的管道上,平时呈敞开状态,火灾时当管道内气体温度到达280℃时主动关闭,在必定时间内能满意耐火稳定性和耐火完好性需求,起隔烟阻火效果的阀门。 排烟防火阀的作业原理是借易熔合金的温度操控,运用重力效果和绷簧组织的效果关闭阀门。当火灾发作时,火焰侵略风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使回忆合金发生形变使阀门主动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。作为...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:1259 时间:2014-04-11
  • 有些修建地下室、停车场选用送风与排烟适用风道时,我们发现送风机和排烟机前的截止阀只能现场手动,不能实现操控室的长途操控,平常,送风机作业,其前端的截止阀呈敞开情况,一旦发作火灾时,需人到现场往封闭风机前的截止阀,这很不实践,直接影响排烟系统。因而,主张将排烟防火阀添加长途操控功用。 排烟防火阀是指安装在排烟系统管道上,平常呈敞开状态,火灾时当管道内气体温度到达280℃时主动封闭,在必定时间内能满意...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:1537 时间:2014-04-10
标签达人