建筑排烟更新时间:2025-12-15 14:06:13

本专题为土木在线建筑排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1、设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。 2、挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。 3、设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。 4、...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:160 时间:2025-11-04
  • 1、 防烟系统 分为 自然通风系统 和 机械加压送风系统 2、 采用 自然排烟或机械排烟的方式 ,将 房间、走道 等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为 自然排烟系统 和 机械排烟系统 。 3、 挡烟垂 壁 用不燃材料制成, 垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:209 时间:2025-11-04
  • 来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 工作原理: 火灾排烟:火灾时接消防中心指令开启防烟分区的防火排烟阀、管道式排烟风机排烟,也可以在防烟分区就地开启防火排烟阀、管道式排烟风机排烟并向消防中心报告。当烟气温度超过280℃时,防火排烟阀、管道式排烟风机自动关闭,并向消防中心报告。 生产车间排除生产烟雾:需要时手动控制开启管道...查看详情

    用户:聪明反被聪明误 浏览量:71 时间:2025-10-11
  • 来源:消防观察者 如有侵权,请联系删除 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 4.4.12 排烟口的设置应按本标准第 4.6.3条经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。 4.3.2 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定...查看详情

    用户:qq99406193 浏览量:190 时间:2025-07-21
  • (与“过道多长要考虑排烟”相似,但侧重单边长度)单边长度达到多少时,公共建筑需要设置排烟设施?...查看详情

    用户:tumux_70579 浏览量:14 时间:2025-06-11
  • 建筑长度大于20米内走道设置机械排烟,20米指...查看详情

    用户:tumux_60251 浏览量:19 时间:2025-05-07
  • 建筑防烟排烟系统技术标准3.2.1...查看详情

    用户:tumux_81675 浏览量:30 时间:2025-05-07
  • 从某种程度上来讲,《建筑防火通用规范》关于应急排烟排热窗的设置来源于《建筑防烟排烟系统技术标准》中对楼梯间及建筑房间固定窗的要求,或者说是对《建筑防烟排烟系统技术标准》中固定窗要求的一种技术改进与提升。因此,需要将这两本规范相关条文结合起来对比分析。 一、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 施行日期:2018年8月1日 3.3.11设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼...查看详情

    用户:qqqq56593 浏览量:1242 时间:2025-02-21
  • 如何认定《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.5条第2款中厅排烟量 40000m39;/h的使用条件?...查看详情

    用户:生酱规范图集库 浏览量:167 时间:2025-01-08
  • 一、机械加压送风系统及其组件的设置 1.系统设置要求 (1)对于建筑高度 大于100m 的建筑中的防烟楼梯间及其前室其机械加压送风系统应 竖向分段独立设置 ,且 每段 的系统 服务高度不应大于100m 。 (2)除另有规定外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间及其前室应分别设置送风井(管)道,送风口(阀)和送风机。 (3)建筑高度 小于或...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:241 时间:2024-11-06
  • 火灾烟气中所含一氧化碳、二氧化碳、氟化氢等多种有毒成分,以及高温缺氧等都会对人体造成极大的危害。及时排除烟气,对保证人员安全疏散,控制烟气蔓延,便于扑救火灾具有重要作用。对于一座建筑,当其中某部位着火时,应采取有效的排烟措施排除可燃物燃烧产生的烟气和热量,使该局部空间形成相对负压区;对非着火部位及疏散通道等应采取防烟措施,以阻止烟气侵入,以利人员的疏散和灭火救援。因此,在建筑内设置排烟设施十分必要...查看详情

    用户:uutt36620 浏览量:1800 时间:2024-10-11
  • 给排水工程施工图片1

    《消防设施通用规范》和《建筑防火通用规范》已于今年3月1日和6月1日先后实施,现对比两本通用规范与废止的若干本现行规范里的强制性条文内容,以供大家直接地了解新规范中消防防排烟要求的变化,与消防防烟排烟内容有关的废止强制性条文数量及新通用规范强制性条文数量对比如下图所示: 具体内容对比如下表格所示 —————————————— 对于原有规范内容比...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:108 时间:2024-05-29
  • 丁类建筑共3层,每层2500m2,单层建筑面积不大于5000m2,3层累加为7500m2,大于5000m2,是否考虑排烟,如何设置?(根据规范丁类建筑大于5000m2才考虑设置排烟,单层没超,总建筑面积超5000m2)...查看详情

    用户:ttssii 浏览量:81 时间:2024-05-15
  • 通风排烟图片1

    一、系统分区 1. 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。 2. 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高 度不应超过100m。 3. 设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:138 时间:2023-08-07
  • 通风排烟图片1

    民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施: 1、设置在一、二、三层且房间建筑面积大于 100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所; 2、中庭及与中庭相连通的回廊; 3、公共建筑内建筑面积大于 100㎡且经常有人停留的地上房间; 4、公共建筑内建筑面积大于 300㎡且可燃物较多的地上房间; 5、建筑内长度大于 20m 的疏散走道; 6、设于高层民用建筑地下...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:143 时间:2023-07-31
  • 通风排烟图片1

    ...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:55 时间:2023-05-18
  • 建筑规范图片1

    目前,地下车库项目的特点主要是密闭性高和建筑面积普遍较大,在施工要求与消防设计越来越严格的情况下,如何能减小汽车尾气中的有害气体的浓度,并减少车库设备运行和建造成本费用,同时还要满足设计规定的消防排烟要求,也是目前在设计工作中所面临的一个设计难点。 传统的风管式通风排烟系统和新型的诱导通风排烟系统是现今车库通风排烟设计中应用最广泛的两种设计方法,以下将对这两种设计方法进行说明和详细的对比,为...查看详情

    用户:zsd_5647265543 浏览量:86 时间:2023-03-28
  • 请教一下大家怎么理解新规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.2.2-5条,建筑面积大于300㎡的地上丙类库房需要设置排烟设施的。是指一个隔间大于300㎡,还是一个单体大于300㎡(无论里面小隔间多小)呢? 现在有一个8.9米高500多平的丙类仓库,里面三个隔间,按照一个单体大于300㎡设置排烟系统,每个隔间(防烟分区)排烟量都要45万多,排烟管得是3米*2米多的,感觉太夸张...查看详情

    用户:lsaknn 浏览量:614 时间:2023-03-23
  • 一、建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m。二、除本标准另有规定外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间及其前室应分别设置送风井(管)道,送风口(阀)和送风机。三、建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统,并应符合下列规定:1、建筑高度大于32m的高层建筑,应采用楼梯间两点部位送风的...查看详情

    用户:pl_49248110 浏览量:524 时间:2023-03-03
  • 1、根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),下列民用建筑楼梯间的防烟设计方案中错误的是( )。A.建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟B.建高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟C.采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大布置间隔为3层D.采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0m的...查看详情

    用户:pl_23244618 浏览量:49 时间:2023-03-03