距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线建筑排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
出处条文规定GB51251 3.1.1 建筑防烟系统的设计应根据建筑高度、使用性质等因素,采用自然通风系统或机械加压送风系统。 3.1.2 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑, 其防烟楼梯间、独立前室、共用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。 3.1.3 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑, 其防烟楼梯间、独...查看详情
建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017里的防火风管耐火性能90min什么意思?...查看详情
1、消防给水设计 在所有的消防设计中,消防给水的设计是最为关键的,它是消防工作中最为核心的一部分,直接关系到消防工作的成败。一般来说在消防给水设计中需要考虑到消防水池的设计、消防栓的安装设计、消防水箱储水量的设计、消防水泵的设计和消防给水系统的形成这五个方面的内容,下面一一来分析下如何进行具体的设计工作。 1.1 消防水池的设计 在消防水池的设计当中,很多地区的设计都是不单...查看详情
川渝地区建筑防烟排烟技术指南(试行)收录于话题转自机电人脉,版权属于原作者,供学习交流。...查看详情
收录于话题解答专家云南省正元安泰建设工程设计咨询有限公司 崔跃 教授级高级工程师 问题GB 51251—2017《建筑防烟排烟系统技术标准》(以下简称《烟标》)第4.5.2条规定:”补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50%”。某高度小于6 m的房间,1个防火分区,分为2个防烟分区,防烟分区1面积200 m 2 、排烟量15 000 m 3 /h,防烟分区2面积450...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 概述 防烟通风设计 排烟通风设计 防排烟系统设施与控制 人防地下室通风设计...查看详情
丁类厂房,如附图1。车间上下宽度64m,长度是146m——左半部分(局部三层的)长度是32m;右半部分(单层的)长度是113m。 可以大致分成两大部分——左半部分是三层,层高6m,第三层与第二层是连通的(可以看到三层镂空的部分,再有个设有栏杆的平台)。 右半部分是单层,层高17.7m。 整个车间内是大大小小的金属罐体,内置水性的物料(就是说,物料来了后就加水,...查看详情
建筑防排烟防火资料课件...查看详情
收录于话题建筑防排烟 系统的形式 有 防烟 系统 与排烟 系统两 种 。 防烟 旨 在 将 烟气 封 锁 在 一 定 的区 域 内, 阻 止 烟气 的 侵 入 , 保 证 疏 散 线 路 畅 通 。 防烟设 施 包 含 两 种 ...查看详情
大量火灾表明,烟气是导致建筑火灾人员伤亡的最主要原因,建筑物内设置防排烟系统,主要有以下三方面的作用: 一、为安全疏散创造有利条件 火灾统计和实验表明,凡设有完善防排烟设施和自动喷水灭火系统的建筑,很少由于浓烟或高温作用,使室内人员睁不开眼睛,透不过气的情况,对疏散方向、路线较为清楚,一般都能为安全疏散创造有利条件。 二、为消防扑救创造有利条件 当建筑物发生火灾处于熏烧阶段,房间充...查看详情
来源: 兰州启源暖通科技有限公司,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 通风系统 6260331 一、通风系统的概念和作用 建筑通风就是把建筑物室内被污染的空气直接或经过净化处理后排至室外,再将新鲜的空气补充进来,达到保持室内空气环境符合卫生标准要求的过程。 可见,通风是改善空气条件的方法之一,它...查看详情
来源: 山东格瑞德集团有限公司,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有有防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特...查看详情
来源:陕西省暖通空调与制冷行业协会,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 目前,地下车库项目的特点主要是密闭性高和建筑面积普遍较大,在施工要求与消防设计越来越严格的情况下,如何能减小汽车尾气中的有害气体的浓度,并减少车库设备运行和建造成本费用,同时还要满足设计规定的消防排烟要求,也是目前在设计工作中所面临的一个设计难...查看详情
来源:知行暖通,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 通风防排烟 1 避难层通风: 4层、19层、34层四周全部为百叶,为开敞式避难层,故避难空间为自然通风,且保证避难空间有两个不同朝向的通风面。 安装在避难层的通风设备均集中放置,与避难空间完全隔离;避难层气流组织为:进风设备布置在东...查看详情
来源:暖通家族,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 该科技综合楼是集办公、科研,娱乐、演出、餐饮等功能为一体的现代综合性建筑,本文着重对其通风、人防、防排烟,空调制冷、自控系统等方面的设计作了介绍,特别着重论述影剧院空调系统的设计,并给出各项设计计算指标和技术数据。树上鸟教育暖通设计在线教学杜老师。 6256035...查看详情
来源:荣胜消防工程师,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 一、什么是防烟系统。 通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。 二、布置具体位置及送风口的形式 ...查看详情
来源:科曼通风设备,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 专业更好3C排烟风机,优势突出,性能不受高温影响、使用优势相当不错、高效率、体积比轴流风机少、装配很方便等优点。可以依照皆不同建筑的皆不同要求,采用不同的设计,以到达通风排烟的采用效果;采用排烟风机的场地有很多,各位都可以依照皆不同商户的要求,设计专业的排烟通...查看详情
62290166229018排烟系统分段设置,公共建筑每段高度不超过50米 , 条文说明是避免系统负担层数过多或竖向高度过高而失效,我理解的是比如一个系统负担个7、8层左右,但是竖向风管的高度是不能超50米的,同事理解的是系统分区 ,比如一个系统负担5-10层,另一个系统负担11-16层,两个系统的风管都伸到屋面的排烟机房里,一个系统的风管高度是能超50米的。请教各位,一类高层公共建筑是怎么做排烟...查看详情
来源:暖通设计 版权归原作者所有 6227781 6227782 适用范围: 新建、扩建和改建的工业与民用建筑的防烟、排烟系统的设计、施工、验收及维护管理。 主要修订内容: 1、对第3章,第4章等进行修订,包括增加特殊构造形式中庭的排烟设计方法; 2、修订排烟口最大允许排烟量的规定; 3、进一步明确排烟风机和排烟口的连锁关闭要求; 4、增加对风管提高耐火极限的构造说明; 5、明确系统负担高度和建筑...查看详情
请问像这种地下一层公共建筑的储藏间需要做机械排烟么?中间区域肯定要机械排烟,储藏间要6次换气做平时通风...查看详情