建筑排烟更新时间:2024-05-12 08:49:49

本专题为土木在线建筑排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则: 与《...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:174 时间:2022-10-14
  • 建筑消防给水图片1

    本文解读新版“防排烟规范”对“消防给排水专业”的影响,提出自动喷水灭火系统设计中需要注意的相关问题; 同时解读“空调机房、新风机房、送排风机房、空气处理机房和制冷机房“等场所是否需要设置自动喷水灭火系统的问题。 最后附注:“外壳防护等级(IP代码)的意义!” 哪些情况下需要设置自动喷水灭火系统 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251要求: 一、对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:28 时间:2022-10-12
  • 建筑消防给水图片1

    概念:固定窗是指设置在设有机械防烟排烟系统的场所中,窗扇固定、平时不可开启,仅在火灾时便于人工破拆以排出火场中的烟和热的外窗。 1、设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的固定窗。 2、任一层建筑面积大于 2500㎡的丙类厂房(仓库);任一层建筑面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑及类...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:151 时间:2022-09-28
  • 建筑消防给水图片1

    建筑中庭空间是人们探索建筑空间过程中的一个创造性成果,中庭设计注重自然元素的引入和利用,以及安静舒适的休息停留场所的营造,一般连续跨越多个楼层,给人们带来特殊感受的同时削弱了建筑的防火、防烟功能。 一、防火分隔 建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:289 时间:2022-09-22
  • 建筑消防给水图片1

    相关资料推荐: 浅谈地下建筑的防烟排烟设施 https://ziliao.co188.com/p62382763.html 知识点:建筑防烟排烟设施设置要求...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:16 时间:2022-09-19
  • 建筑防烟排烟系统技术规范解读.ppt...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:14 时间:2022-09-18
  • 感谢观看...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:94 时间:2022-08-26
  • 一、厂房/仓库的下列场所或部位应设置排烟设施1、地上丙类生产场所①、车间:人员较多,或可燃物较多;②、其他房间(不含无窗房间):建筑面积大于300㎡且经常有人停留;或建筑面积大于300㎡且可燃物较多;③、疏散走道:单层、多层和建筑高度小于或等于32m的高层厂房,长度大于40m;建筑高度大于32m的高层厂房,长度大于20m。2、地上丙类仓库①、库房:占地面积大于1000㎡;②、疏散走道:单层、多层和...查看详情

    用户:bu不乱 浏览量:15 时间:2022-08-26
  • 来源:意静科技 如有侵权,请联系删除 建筑火灾中,大部分人死于火灾时产生的浓烟。 这是因为: ①浓烟中含有大量的有毒气体,使人在极短时间内昏迷甚至死亡; ②烟气温度过高造成呼吸道灼伤或窒息导致死亡; ③火灾时产生的烟气及燃烧时空气中氧含量迅速降低而导致缺氧窒息死亡。 通常在建筑内,对机械防排烟系统的设计时,排烟口的面积及设置经常被忽视,特别是施工当中更...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:136 时间:2022-08-25
  • 建筑防烟排烟系统风管耐火极限对照表 注: 1、《建筑防烟排烟系统设计标准》GB 51251-2017对设置在专用管井内的加压送风管耐火极限没有明确要求,可以采用满足《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016表4.2.3-1中压系统厚度的钢板风管。 2、对于从楼梯间顶部隔墙连接外墙固定窗的风管,其耐火极限不应低于楼梯间防火隔墙的耐火极限;例如,对于耐火等级一二级的建筑楼...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:97 时间:2022-08-18
  • 问题 GB 51251—2017《建筑防烟排烟系统技术标准》(以下简称《烟标》)第4.5.2条规定:”补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50%”。某高度小于6 m的房间,1个防火分区,分为2个防烟分区,防烟分区1面积200 m2、排烟量15 000 m3/h,防烟分区2面积450 m2、排烟量27 000 m3/h。根据《烟标》第4.6.4条、第4.5.2条等条文...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:56 时间:2022-08-17
  • 一、系统分区 1. 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。 2.建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。 3.设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部分,其机械加压送风系统应分别独立设置。 当受建筑条件限制,...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:29 时间:2022-08-17
  • 一、总则及防排烟部分 问题1 :《建筑防烟排烟系统技术标准》是否仅属于暖通专业?答: 《建筑防烟排烟系统技术标准》属于全业规范 ,哪个专业违反相关的条文则应提在相应的专业。例如:建筑专业没有在楼梯间顶部设置固定窗,则应在建筑专业上提。 问题2 :条文1.0.2,“对于有特殊用途或特殊要求的工业与民用建筑,当专业标准有特别规定的,可从其规定”,如何理解?答: 有专业标准(...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:147 时间:2022-08-09
  • 地上26层,地下一层,防排烟,加压送风。内容包括系统图,平面布置图,设计说明,大样图等。 内容源于网络,如有侵权,请联系删除 以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载 相关资料推荐: 某地高层建筑地下车库诱导风机通风防排烟系统设计施工图 https://ziliao.co188.com/d62285823.html 某高层建筑地下车库通风防排烟设计施工图 https://ziliao...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:58 时间:2022-08-04
  • 一、厂房/仓库的下列场所或部位应设置排烟设施 1、地上丙类生产场所 ①、车间:人员较多,或可燃物较多; ②、其他房间(不含无窗房间):建筑面积大于300㎡且经常有人停留;或建筑面积大于300㎡且可燃物较多; ③、疏散走道:单层、多层和建筑高度小于或等于32m的高层厂房,长度大于40m;建筑高度大于32m的高层厂房,长度大于20m。 2、地上丙类仓库 ①、库房:占地面积大于1000㎡; ②、疏散走道...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:47 时间:2022-08-04
  • 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:117 时间:2022-07-28
  • 一.建筑防排烟旳一般规定 1.1建筑中旳防烟可采用自然通风方式或机械加压送风方式;排烟可采用自然排烟方式或机械排烟方式。1.2民用建筑下列部位应设立防烟设施:1防烟楼梯间及其前室;2消防电梯间前室或合用前室;3高层建筑旳避难层(间);4人民防空工程避难走道旳前室;1.3民用建筑下列部位应设立排烟设施:1高层建筑面积超过100m2、非高层公共建筑中建筑面积不小于300 m2且常常有人停留或可燃物较多...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:153 时间:2022-07-27
  • 第一节防烟排烟系统的分类、组成及工作原理 高层建筑发生火灾,烟雾是阻碍人们逃生和进行灭火行 动、导致人员死亡的主要原因之一。 一.火灾烟气的危害主要有三个方面: 1.毒害性:烟气包含高浓度的一氧化碳(CO)及其他各类有毒气体如氢氰酸(HCN),氯化氢(HCI),对人体产生的直接危害。 2.减光性:烟气极大降低可见度,使人易于失去正确的疏散方向,降低了人们在疏散过程中的行进速度. 3.恐怖性:火灾...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:51 时间:2022-07-27
  • 建筑防排烟系统技术规范(条文)(定稿)2014 可以参照确定防排烟风管到底必须不必须采用角钢法兰连接。 详细资料可以戳下面链接即可下载。 推荐资料: 建筑防排烟系统技术规范(条文)(定稿)2014 https://ziliao.co188.com/p62379983.html 某市某高层建筑防排烟系统施工设计图 https://ziliao.co188.com/d62284130.html ...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:69 时间:2022-07-26
  • 4.1 一般规定 4.1.1 建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用自然排烟系统。4.1.2 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。4.1.3 建筑的中庭、与中庭相连通的回廊及周围场所的排烟系统的设计应符合下列规定: 1 中庭应设置排烟设施。 2 周围场所应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中的规定设置排烟设施。 3 回廊排烟设施的设置应符合下列规定: ...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:42 时间:2022-07-26