3.3 机械加压送风设施 3.3.1 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m。3.3.2 除本标准另有规定外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间及其前室应分别设置送风井(管)道,送风口(阀)和送风机。3.3.3 建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统,并应符合下列规定: 1 建...查看详情
3.2 自然通风设施 3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每 5层内设置总面积不小于2.0 m2的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于 3层。3.2.2 前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0 m2,共用前室、合用前室不应小于3.0 m2。...查看详情
一、厂房/仓库的下列场所或部位应设置排烟设施 1、地上丙类生产场所 ①、车间:人员较多,或可燃物较多; ②、其他房间(不含无窗房间):建筑面积大于300㎡且经常有人停留;或建筑面积大于300㎡且可燃物较多; ③、疏散走道:单层、多层和建筑高度小于或等于32m的高层厂房,长度大于40m;建筑高度大于32m的高层厂房,长度大于20m。 2、地上丙类仓库 ①、库房:占地面...查看详情
高层建筑防火、防排烟系统设备及部件...查看详情
上海市建筑防排烟系统设计标准...查看详情
建筑火灾中,大部分人死于火灾时产生的浓烟。 这是因为: ①浓烟中含有大量的有毒气体,使人在极短时间内昏迷甚至死亡; ②烟气温度过高造成呼吸道灼伤或窒息导致死亡; ③火灾时产生的烟气及燃烧时空气中氧含量迅速降低而导致缺氧窒息死亡。 通常在建筑内,对机械防排烟系统的设计时,排烟口的面积及设置经常被忽视,特别是施工当中更不被注意,导致在实际检测和使用中发现防排烟系统的效果会大打折扣。 笔者在日常监督检查...查看详情
建筑通风及防排烟系统组成及设备选用...查看详情
我国从工业厂房、公益设施到各类高级建筑,通风空调设施的安装越来越普及,越来越重要。空调是建筑物结构的实用性装置,有助于调节建筑物的内部温度、空气湿度,为业主提供了良好的使用环境。通风系统是空调设备的组成部分,主要功能是将室内被污染的空气及时排到室外,同时把室外空气引入室内。当建筑物内设有通风、空调系统(以下简称通风系统)时,建筑物的火灾危险性就有可能增加。这是因为通风系统有可能成为烟火的发源地,为...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
可参考...查看详情
《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251-2017...查看详情
“第4.3.2 条 :防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍;当公共建筑空间净高大于或等于6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m。”这条条文中的2.8倍净高怎么理解?是“对于采用自然排烟方式...查看详情
表格内是最大排烟量,大于6米空间可以按最小清晰高度计算排烟量吗?...查看详情
一、系统分区 1. 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。 2. 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高 度不应超过100m。 3. 设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部分,其机械加压...查看详情
1 防烟系统设计 1.1 防烟设计范围 1 本工程 (楼梯间编号) 地下楼梯间,在首层满足自然通风的条件,采用自然通风。 2 本工程 (楼梯间、前室编号) 不满足自然通风条件的地下室防烟楼梯间、封闭楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室均设置机械加压送风系统。 3 本工程 (楼梯间、前室编号) ...查看详情
免费资源...查看详情
建筑防烟设计中,前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;楼梯间与走道之间压差应为40Pa~50Pa;当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。 困惑是:前室加压送风是按照着火层及相邻上下层常闭送风口开启计算的,当着火层的余压值未超压(不大于30Pa),而相邻层的余压值超压(大于30Pa),则相邻层的余压探测器传递信号至送风机的旁通电磁阀,使送风机送风旁通,此时会使着火层...查看详情
高层建筑防火排烟设计规范如下: 1高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过5.1.1的规定。 2高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000㎡;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000㎡。 3当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施...查看详情
1、住宅的剪刀梯是否必须做正压送风?现在大多数高度小于100米的住宅剪刀梯都具备自然通风的条件,由于没有明确要求,现在暖通专业都要求做正压,不仅每层有正压井,顶部有加压机房增加公摊面积,并且依据3.3.10条和3.3.11条要求,所有剪刀梯的外窗都要求做成固定窗,也就是说有自然通风条件的剪刀梯需要做成一个百米的“大闷罐”,这样具备可靠自然通风条件的非要做成相对不可靠的正压送风,是安全了还是不安全了...查看详情
关于批准《建筑防烟排烟系统复合型耐火风管设计图集》为重庆市工程建设标准设计的通知 日期:2021-08-07来源:设计绿建处 渝建勘设〔2021〕48号 重庆市住房和城乡建设委员会 关于批准《建筑防烟排烟系统复合型耐火风管设计图集》为重庆市工程建设标准设计的通知 各区县(自治县)住房城乡建委,两江新区、重庆高新区、万盛经开区、重庆经开区、双桥经开区建设局,各工程设计单位,各施工图审查机构,各...查看详情