水空调更新时间:2024-05-07 00:00:00

本专题为土木在线水空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    常见中央空调系统分为两类:氟系统和水系统。 #1氟系统 主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是制冷剂,即:以制冷剂作为冷(热)源的载体。如分体机、风管机、多联机等; 氟系统 #2水系统 ...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:34 时间:2023-02-21
  • 中央空调图片1

    调水系统包括冷却水系统(冷却水管、泵、冷却塔、冷凝器、阀门等)、冷冻水系统(冷冻水管、泵、末端、阀门、保温、膨胀水箱等)和冷凝水系统。 一、空调水系统的优缺点 1、优点: ①、温控精度高、温度恒定,无忽冷忽热现象,舒适性好。 ②、运转噪音低,还您安逸静谧的环境。 ③、本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会浪费电能。 ...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:32 时间:2023-02-20
  • 中央空调水系统最佳节能方式,不仅要考虑满负荷运行的能耗指标,还应特别注意在部分负荷下运行的节能问题。空调制冷系统的冷冻水冷却水变流量系统可使冷水机组在部分负荷下运行带来显著的节能效果。单环路变流量冷冻水系统优于一二次环路变流量系统。1.目前制冷系统“节能”指标制冷系统的“节能”问题,意指在规定的参数:如冷水机组冷冻水进,出水温度,冷却水进,出水温度,室内外环境空气的温度、温度……在这些条件下,每生...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:23 时间:2023-02-14
  • 水源热泵性能的好坏确定我们一般会根据三个重要的指标来判断:制冷(热)量、能效比和噪音,今天就为大家来分析下这三项指标:暖通百科 制冷(热)量 空调器在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量,法定计量单位W(瓦)。 国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。 能效比www.ehvacr.com 能效比又称性能系数(COP),是指空调器制冷运转时,制冷量与制冷功率之比,...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:27 时间:2023-02-13
  • 中央空调图片1

    机组安装 管道连接 机组安装就位后进行水系统管道安装施工,或将已布置好的水系统管道与机组蒸发器和冷凝器的水管口连接。 一般要求暖通在线 1、进出水管路应按机组上标识要求连接。一般规定为:冷凝器水管下进上出;蒸发器冷媒接管侧为冷冻水进水口侧。 2、水系统必须选配流量和扬程合适的水泵,以确保机组正常供水。水泵与机组和水系统管路之间除采用防震软接头连接外,还应自设支架以免机组受力。安装...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:25 时间:2023-02-10
  • 中央空调图片1

    转自:暖通专业吴氏宗祠、中建二局三公司安装一公司 工程项目概况: 项目一总占地面积367,679㎡。建筑限高300m。竣工后将跻身xxx新地标式建筑中,xxx省世界第一高楼。 本配套工程为综合大型公共建筑。聚集了甲级办公楼、精品极具特色和酒店、豪华多层及高端复式酒店公寓等高端豪宅。地下五层,三大功能为机械停车位、设备及南站房以及后勤运...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:20 时间:2023-02-06
  • 中央空调图片1

    来源:网络版权归原作者所有,侵权请联系删除 1.常规电制冷空调系统 目前使用较多的空调形式,经过一个多世纪的发展,制冷主机的形式多种多样,具有制冷效率高等的优点,它有如下特点。 优点: ① 系统简单,占地比其他形式的稍小; ② 效率高,COP(制冷效率)一般大于5.3; ③ 设备投资相对于其他系统少。 缺点: ① 冷水机组的数量与容量较大,相应地其他用电...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:27 时间:2023-01-28
  • 制冷技术图片1

    空调水系统根据配送热量的不同分为冷却水系统和冷冻水系统。一、空调水系统组成空调冷却水系统由冷却水管道、冷却泵、冷凝器、冷却塔组成。冷却塔平衡管冷凝器二、空调水系统分类(1)空调冷却水系统按照供水方式,可以分为:直流供水、循环供水。1、直流式供水系统冷却水经冷凝器等用水设备后,直接排入下水道或河道,利用后的冷却水可以综合利用:比如生产、生活用水。2、循环水冷却系统:可分为自然通风冷却循环系统与机械通...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:284 时间:2023-01-28
  • 中央空调图片1

    在空调水系统中,水力失调是最常见的问题。由于水力失调导致系统流量分配不合理,热量不合理,从而引起能量的浪费,或者为解决这个问题,提高水泵扬程,但仍会产生热(冷)不均及更大的电能浪费。 本文阐述了空调水系统中选用水力平衡阀的原因,并介绍了水力平衡阀的特性,以及应用水力平衡阀对水系统进行水力平衡调节的步骤、方法,系统联调的要求、过程和评价。 空调水系统作为空调系统的重要组成部分,其设计的合...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:24 时间:2023-01-28
  • 光伏太阳能图片1

    1、冷冻水系统进场工作方案(第一阶段系统清洗) ①、第一天。用人工方法清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加SD-87杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的杀菌灭藻剥生活污泥处理。 ②、第二天。在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加水至满,然后于膨胀水箱投加SD-81清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。 ③、第三天-第五天。排放冷冻水,将清洗出的锈渣、污泥排...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:8 时间:2023-01-22
  • 冷冻水泵的选择: 通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2)。水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的水压降Δp1、该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降Δp2、该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和。冷水机...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:30 时间:2023-01-19
  • 中央空调图片1

    一、施工准备 (一)作业条件 1、应具有经审核后的施工图及有关技术、质量、安全交底等书面资料。 2、应具有良好的加工作业场地,并具备有良好的消防用具、器材及其他安全防护设施。 3、机具齐全、劳动力充足。 4、立管安装必须在确定准确的立管位置后进行。 5、焊接作业人员必须持证上岗,焊接作业前办理动火手续。 (二)材料要求 1、施工所用的材料都应具有出厂合格证和质量鉴定文件。 2、管材:无缝钢管。管材...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:11 时间:2023-01-19
  • 中央空调图片1

    来源: 暖通南社 版权归原作者所有 空调水系统 空调水系统概述 由于现代高层建筑空间的限制以及用户调节使用的方便,大量采用空气——水空调系统方式,室内冷热负荷由冷冻水和热水承担。在空调用制冷系统中,水管系统包括冷冻水系统和冷却水系统。 制冷机组的能效比: ...查看详情

    用户:qq13888818 浏览量:120 时间:2023-01-16
  • 一、 绝热工程施工技术质量要求: 1、空调工程的制冷系统管道,包括制冷设备和空调水系统绝热工程的施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。 2、管道保温前,要求先清理干净管道表面污染物,后进行保温材料的施工,避免胶水粘接力不够,保温材料粘结开裂。 3、施工人员必须按照施工技术交底进行施工,加强质量意识,严格按照施工工艺及质量标准进行施工。 4、保温胶水宜均匀的涂在管道、部件或设备...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:17 时间:2023-01-16
  • 中央空调图片1

    常用空调水系统阀门: 开式循环水系统: 闸阀、截止阀、蝶阀、球阀、止回阀、Y型过滤器: a.闸阀: 闸阀也叫闸板阀,是一种广泛使用的阀门。闭合原理是闸板密封面与阀座密封面高度光洁、平整一致,相互贴合,可阻止介质流过,并依靠顶模、弹簧或闸板的模形,来增强密封效果。它在管路中主要起切断作用。 优点:流体阻力小,启闭省劲,可以在介质双向流动的情况下使用,没有方向性, 全开时密封面不易冲蚀,结构长度短...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:175 时间:2023-01-12
  • GD-C4-6429空调水系统流量测试记录填写样板谁有呀,发过来参加下?????...查看详情

    用户:新时代建造者 浏览量:9 时间:2023-01-09
  • 请问各位大佬,空调水系统施工完成后进行清洗拉循环,但是供水和回收管按照设计院的图纸是不连通的,比如末端风机盘管,清洗的水是不进入风盘的,是不是要在每层的供回水横管的末端临时增加旁通,之后再拆除?...查看详情

    用户:攻城师96167 浏览量:15 时间:2023-01-03
  • 中央空调图片1

    我刚到设计院的时候,先是遇到个节能改造工程,一个小区,14栋楼,热负荷重新计算,散热器片数重新调整。干了一个月。不能说不枯燥,但也的确迅速的让我掌握了院里自行编制的热负荷计算和单管水平串联水力计算小程序。所以说工作都是一步步做的,工程类型是一点点接触到的,谁也不能一口吃个胖子。 今天我想说一说空调工程,虽然我们在学校都做过空调工程的毕设,对空调工程有一定的了解,分体空调、中央空调是我们熟知的两个名...查看详情

    用户:娴婷雅趣 浏览量:26 时间:2022-12-28
  • 中央空调图片1

    空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置...查看详情

    用户:qq25396809 浏览量:42 时间:2022-12-09
  • 中央空调图片1

    ---------------------------------------------------------------------- 一、试压前应具备的条件及施工准备 管道系统安装完毕和无损检测合格后,按设计文件要求进行试压、吹扫工作,清除管道内部的杂物和检查管道的焊缝质量。管道系统试压前,应由施工单位、业主和有关部门进行联合检查。1、管道系统是否全部按照设计文件安装完毕;(待检...查看详情

    用户:失意的片刻 浏览量:23 时间:2022-12-09