水空调更新时间:2024-04-16 22:06:28

本专题为土木在线水空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    想安装中央空调,却总担心不合理的安装,让几万块钱产品性能大打折扣,纠结不已时,安装时机也已悄然错过。追悔莫及?实在是为时已晚! 如今,为了让用户把好施工质量关,家装项目经理夏工在此也爆料“舒适100网中央空调安装规范”,他坦言监控好这些安装节点,你也可以成为家用中央空调监理专家。 节点一:室内机安装 室内机在固定以后,一定要用专业的水平尺来测量内机是否水平,以确保排水顺畅,水盘无积水。 不平稳...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:32 时间:2023-08-07
  • 中央空调图片1

    初步设计对供暖与空调系统的循环水泵扬程估算时,应考虑设备的水流阻力、管道系统的摩擦阻力和局部阻力。水系统管道的平均比摩阻和局部阻力,以及主要空调设备的水流阻力估算值,可分别按照表1 、表2选取。 另外: 由于系统不同,循环水泵的扬程也有较大的差距,因此建议通过计算确定。 ①、设计流速越高,比靡阻取值越大。由于水系统的附件设置情况(类型和数量)相对固定,因此当水系统的作用半径较大...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:24 时间:2023-08-07
  • 中央空调图片1

    选出风机盘管型号 分层(分区)计算水平管径 首先确定各盘管水量及接管管径 然后计算干管各段管径(以下管材采用镀锌钢管) (1)计算冷冻水供水管路 水力计算表格式一(来源:“电子教材”) 选管径时流速推荐值(来源:电子教材) 水力计算方法二:鸿业水力计算器 ...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:34 时间:2023-08-04
  • 中央空调图片1

    今天我们一起来学习下大型中央空调系统中的冷冻水系统。 在空调系统中它包括冷却水系统、冷冻(媒)水系统和冷凝水排水系统。 我们的水系统的作用是为我们的空调机组提供冷热量。 空调冷冻水:通过冷冻水泵,把蒸发器制备的冷量输送至空调末端装置的工作介质,也叫冷媒水。 我们可以把空调的冷冻水系统看成人体的一个血液循环。水泵就相当于是我们的心脏,它为我们的系统提...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:99 时间:2023-08-03
  • 中央空调图片1

    中央空调水在 循环系统中反复循环使用,由于水温的升高和蒸发,使水中的可溶性物质不断的浓缩,冷却塔的集水池受到风吹、日晒、雨淋及各种外界环境带来的污染,会产生比直流式冷却水及密闭式冷却水系统更为严重的沉积物附着、设备腐蚀和微生物的大量滋生,由此造成粘泥、污垢堵塞管道,导致冷却 系统中结垢和腐蚀倾向增加,对安全生产造成隐患。 为此,需排放已长期运行水,补充一些新鲜水和水处理药...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:5 时间:2023-08-02
  • 暖通资料库图片1

    膨胀罐参考选型表 制冷量(KW) 膨胀罐容积(L) 配套配件 <12.5 5 自动补水阀及泄压阀 12.5~25 8 25~45 12 45~75 19 75~112.5 24 112.5~150 36 注: ①、膨胀罐最好选择304不锈钢法兰...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:33 时间:2023-08-01
  • 中央空调图片1

    根据冷量 传输介质 的不同,中央空调分为 水系统和氟系统 ,那么 中央空调水系统和氟系统有什么区别? 中央空调水系统原理图 水系统和氟系统区别 1 制冷原理 中央空调水系统:水系统即为一小型的半集中式风机盘管系统,将室内负荷全部由冷热水机组来承担。各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来供冷或...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:29 时间:2023-07-28
  • 中央空调图片1

    ...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:15 时间:2023-07-26
  • 中央空调图片1

    中央空调水处理是通过中央空调的循环水系统来实现的。中央空调的循环水系统主要包括冷却水系统和冷冻(采暖)水中央空调循环水处理系统两部分,其中冷却水系统则为敞开式循环体系,而冷冻(采暖)水系统一般为密闭式循环体系。 虽然中央空调水系统的这两个部分各有特点,但存在同样的问题:它们均是以自来水作为工作介质的,在外界条件(如温度、流速、浓度)改变时,水质多表现为不稳定的状态,就会发生结垢、腐蚀、生物粘泥等...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:7 时间:2023-07-24
  • 中央空调图片1

    本期我们一起来了解下空调水系统的组成、构成、水力计算。 什么是空调水系统? 水系统即空调以水为冷媒,水系统比传统氟系统更为庞大,一般用于大型建筑,同时开启率在90%以上节能,美系品牌占市场主要份额,以商业市场为主。 ...查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:116 时间:2023-07-20
  • 中央空调图片1

    1、冷却水系统的调试 冷却水系统的调试在冷却水系统试运行后期进行。 在系统工作正常的情况下,用压力表测定水泵的压力,用钳形电流表测定水泵电机的运转电流,要求压力和电流不应出现大幅波动。 用流量计对管路的流量进行调整,系统调整平衡后,冷却水流量应符合设计要求,允许偏差为20%,冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。 多台冷却塔并联运行时,各冷却塔的进、...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:44 时间:2023-07-19
  • 中央空调图片1

    鉴于高层建筑空间的限制以及用户调节使用的方便,很多建筑采用水空调系统方式,室内冷热负荷由冷冻水和热水承担。本文我们就来了解一些有关水系统的知识。 空调水系统分类 水系统即空调以水为冷媒, 水系统 比传统氟系统更为庞大,一般用于大型建...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:22 时间:2023-07-18
  • 中央空调图片1

    一、空调水系统流速的确定 一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。 目前管径的尺寸规格有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN70、DN80、DN...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:65 时间:2023-07-13
  • 中央空调图片1

    暖通中央空调系统的目标是在最低的能耗水平下提供需要的(舒适的)室内温度。为了达到这两个目标,系统可能采用了变频和自控技术。 但是发挥这些设备功能的前提条件是水系统达到全面的平衡。即生产部分(冷水机组)、输配部分和末端设备部分的所有回路应该满足水力平衡的三个必要条件。 第一:所有的末端设备在设计工况下可以获得设计流量; 第二:电动调节控制阀的压差变化不...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:29 时间:2023-07-06
  • 中央空调图片1

    随着人们对生活质量的要求越来越高,水系统中央空调快速地切入家用市场,以其舒适、健康、节能、安全以及智能的独特性质,完美契合未来智慧建筑的品质需求,深受消费者青睐,成为居家空调的首选。 水生 态中央空调有哪些优势? 01 运行范围宽广 中央空调制冷时,...查看详情

    用户:qq73357138 浏览量:6 时间:2023-06-30
  • 中央空调图片1

    中央空调水系统包括: (1)冷冻水循环系统,由冷冻泵和冷水管构成,通过低温冷冻水进入室内进行热交换,带走房间内的热量,降低房间内的温度。 (2)冷却水循环系统,由冷却泵、冷却管和冷却塔组成,冷冻水和室内进行热交换,带走热量的同时热能传递给冷却水,使冷却水温度升高;冷却泵将升温过后的冷却水送入冷却塔,在冷却塔内升温后的冷却水和空气进行热交换降低冷却水温度,然后将降温后的冷却水送回主机。...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:54 时间:2023-06-26
  • 暖通制冷设备研发图片1

    空调水管路由总管、干管及支管组成。各支管与各空调末端装置相连,构成一个个并联回路。为了保证各末端装置应有的水量,除了需选择合适的管径外,合理布置各回路的走向是非常重要的。各并联支路只有在水阻力接近相等时,才能获得设计流量,从而保证末端装置能提供出设计冷量或热量。这里要说明 : 由于管道管径的规格有限,一般不可能通过管径选择来达到各支路的阻力平衡 ; 利用阀门也只能在一定程度上进行调节,且有...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:27 时间:2023-06-25
  • 暖通资料库图片1
  • 中央空调图片1

    所谓定压点,即定压设备与水系统的连接点。定压点确定的最主要原则是:保证系统内任何一点不出现负压或者热水的汽化。在空调水系统中,定压点的最低运行压力应保证水系统最高点的压力为5kPa以上。因此,定压点的确定既与定压点的位置有关,也与定压压力有关。以下图来说明,其中A点为系统最高点,B点为系统定压点。 上图的方式是最常用方式,其对最低定压点压力的要求为: 在配置有风冷型冷(热)水机组的...查看详情

    用户:世事浮沉 浏览量:123 时间:2023-06-20
  • 中央空调图片1

    一、空调设备承压 ①空调机组盘管和风机盘管的承压不超过1. 6MPa; ②标准型的冷水机组的蒸发器和冷凝器的最大承压不超过2.0MPa; ③水泵、板式换热器的最大承压不超过2. 5MPa。 二、管道承压 ①管材公称压力为:低压管道≤2. 5MPa,中压管道为4. 0~6.4MPa; ②阀门公称压力为:低压阀门为1. 6MPa,中压阀门为2. 5~6.4MPa; ③薄壁不锈钢管的最大...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:21 时间:2023-06-19