    空调水系统和风系统到底应该怎么设计?要注意啥?附件配件应该怎么选?本期我们一起来看。 一、空调水系统流速的确定 一般,当管径在 DN100 到 DN250 之间时,流速推荐值为 1.5m/s 左右 , 当管径小于 DN100 时 , 推荐流速应小于 1.0m/s, 管径大于 DN250 时...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:141 时间:2023-12-18
  • 专家热线图片1

    一、试压前应具备的条件及施工准备 管道系统安装完毕和无损检测合格后,按设计文件要求进行试压、吹扫工作,清除管道内部的杂物和检查管道的焊缝质量。管道系统试压前,应由施工单位、业主和有关部门进行联合检查。 1、管道系统是否全部按照设计文件安装完毕;(待检管道焊缝涂漆、保温除外) 2、管道支、吊架的形式、材质、安装位置应正确,数量齐全。紧固程度、焊接质量符合要求; ...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:11 时间:2023-12-14
  • 中央空调图片1

    一、中央空调水系统结垢腐蚀的危害 1、结垢将造成换热管换热效率降低,致使空调效果变差,能耗增加。 水垢的主要成份是重碳酸盐、硫酸盐等。碳酸盐垢的导热系数仅为紫铜导热系数的 0.15% ,两者相差悬殊。换热管每增加 1mm 水垢,将使制冷量降低20~40%,空调能耗增加15~30% 2、水垢、锈渣、藻类等杂质,将堵塞过滤器及换热管,导致空调无效果,甚至...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:24 时间:2023-12-04
  • 洁净空调系统图片1

    空气-水空调系统应用较多的是风机盘管加独立新风系统。最完善的空气-水空调系统主要由冷水机组、冷热水与冷凝水系统、冷却水系统、空气处理设备、新风系统组成。 1. 空气处理设备(风机盘管和新风机组) (1)新风机组 新风机组提供保障室内卫生所需的新鲜空气。 (2)风机盘管(末端装置) 对空气进行冷却减湿或加热,从房间或吊顶中抽回风,处理后送入房间。 风机盘管...查看详情

    用户:qq89198089 浏览量:106 时间:2023-12-01
  • 制冷技术图片1

    制冷与空调水系统包括冷媒水循环系统和冷却水循环系统。 一、冷媒水系统的组成 在空调用制冷系统中,除直接蒸发式制冷装置外,常以水作为载冷剂传递和输送冷量,称 为冷媒水,简称冷水 。冷媒水在制冷机的蒸发器中与制冷剂进行热交换,向制冷剂放出热量后,通过水泵和管道输送至各种空气调节处理装置中与被处理的空气进行热交换,释放出冷量后的冷媒水回水,又经泵和管...查看详情

    用户:qq89198089 浏览量:20 时间:2023-11-28
  • 中央空调图片1

    空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:28 时间:2023-11-23
  • 中央空调图片1

    中央空调水系统分为两个循环:冷却水循环和冰水循环。其主要由中央空调主机,板热,冷却水泵,冷却水塔,冷冻水泵一次泵,冷冻水泵二次泵组成。 中央空调主机可算中央空调水系统的核心,在此将对中央空调主机做主要介绍,主机为特灵离心式水冷冷水机。 冷水机组的基本结构: 蒸发器:液态冷媒在蒸发器内吸收热量,由液态变成气态,降低冰水温度。 压缩机:对冷媒进行压缩,提升压力。是整...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:56 时间:2023-11-17
  • 空调水系统试验压力要求 GB50243-2016:通风与空调工程施工质量验收规范中: 9.2.3、管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无要求时,应符合下列规定: 1、冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa时,应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。 2、系统最...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:422 时间:2023-11-16
  • 中央空调图片1

    水泵安装: 1 、工艺流程: 基础复验→隔振器安装→水泵就位→配管安装→单机试运转→管道系统调试。 2. 操作工艺 (1)基础复验 施工前,应对土建施工的基础进行复查验收,特别是基础尺寸、标高、轴线、预留孔洞等应符合设计要求。基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。 (2)隔振器安装 水泵的隔振,经常采用减振垫或减振器。 1 )水...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:26 时间:2023-11-10
  • 暖通资料库图片1

    制冷与空调水系统包括冷媒水循环系统和冷却水循环系统。 一、冷媒水系统的组成 在空调用制冷系统中,除直接蒸发式制冷装置外,常以水作为载冷剂传递和输送冷量,称 为冷媒水,简称冷水 。冷媒水在制冷机的蒸发器中与制冷剂进行热交换,向制冷剂放出热量后,通过水泵和管道输送至各种空气调节处理装置中与被处理的空气进行热交换,释放出冷量后的冷媒水回水,又...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:86 时间:2023-11-03
  • 中央空调图片1

    一、试压前应具备的条件及施工准备 管道系统安装完毕和无损检测合格后,按设计文件要求进行试压、吹扫工作,清除管道内部的杂物和检查管道的焊缝质量。管道系统试压前,应由施工单位、业主和有关部门进行联合检查。 1、管道系统是否全部按照设计文件安装完毕;(待检管道焊缝涂漆、保温除外) 2、管道支、吊架的形式、材质、安装位置应正确,数量齐全。紧固程度、焊接质量符合要求; 3、焊缝及其他检查部位不应隐蔽; 4、...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:10 时间:2023-11-02
  • 中央空调图片1

    来源:百度文库...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:35 时间:2023-10-16
  • 中央空调图片1

    水系统管道软连接是暖通空调专业经常遇到的一种管道柔性连接形式。水系统管道软连接普遍使用的产品有挠性橡胶软接头、波纹金属软管。 由于挠性橡胶软接头、金属软管安装方便,技术含量不高。普遍认为其简单,在设计、安装过程中对其重视不足,选用安装很随意,由此带来的工程质量问题也十分严重、不容忽视。 软连接的静态问题是软连接尚未安装在管道系统中,存在的潜在的问题或隐患,包括软连接产品质量问题和选用问题...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:18 时间:2023-09-25
  • 中央空调图片1

    家用中央空调是由一台主机通过风管送风或冷热水管,铜管接多个末端(室内机)的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调。 系统可分为分类: 水系统; 风管系统; 冷媒系统。 一、水系统 室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,室内外机通过水管连接。(室外机组产生冷/热水,用水泵送入每个室内机。室内...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:18 时间:2023-09-22
  • 中央空调图片1

    水系统空调作为以水为冷(热)源载体的制冷(热)系统,凭借其“除湿量小、舒适度高”“运行稳定”“耗电量小”“无污染”等优势,正广泛受到市场的青睐。然而,水系统空调以水为媒介的特性也决定了其如果施工不到位,极有可能埋下漏水隐患,影响用户日常生活,给用户造成不必要的财产损失。 为此,本文针对可能导致水系统空调漏水的原因及解决办法进行了梳理,希望能给大家带来一定的参考。 一、冷...查看详情

    用户:qq34536815 浏览量:7 时间:2023-09-14
  • 暖通资料库图片1
  • 中央空调图片1

    空调水系统分类: 按水压特性划分,可分为开式系统和闭式系统。 按冷、热水管道方式划分,可分为二管制系统、三管制系统和四管制系统。 按各末端设备的水流程划分,可分为同程式和异程式系统。 按水量特性划分,可分为定水量系统和变水量系统。 按水的性质划分,可分为冷冻水系统、冷却水系统和热水系统。 1.开式系统 水系统与大气体直接相通。常见于冷却水系统,系统比较简单。 ...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:52 时间:2023-09-13
  • 中央空调图片1

    1、水冷机组+AHU/FCU 2、风冷热泵+AHU/FCU 3、平时情况的风系统 4、新冠时期的运行模式建议 和常规看着差不多,其实主要就是不回风或增加紫外杀菌。 5、冷却塔水系统图 6、热泵原理图 ...查看详情

    用户:qq68502775 浏览量:26 时间:2023-09-12
  • 中央空调图片1

    空调水系统管道平均比摩阻和局部阻力估算值 初步设计对供暖与空调系统的循环水泵扬程估算时,应考虑设备的水流阻力、管道系统的摩擦阻力和局部阻力。水系统管道的平均比摩阻和局部阻力,以及主要空调设备的水流阻力估算值,可分别按照表1 、表2选取。 另外: 由于系统不同,循环水泵的扬程也有较大的差距,因此建议通过计算确定。 ①、设计流速越高,比靡阻取值越大...查看详情