水冷机组更新时间:2026-02-01 22:46:59

本专题为土木在线水冷机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水冷机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    水冷冷却机组在工业生产,中央空调制冷等领域应用甚广。在运行过程中由于循环冷却水与换热设备进行热交换而分解出的矿物很容易附着于换热管内壁,加上循环水与空气接触后携带的灰尘,适宜藻类生长的水温换热管内很快便会生成垢层。研究表明,即便是全新的机组在运行200小时左右管束内就会出现污垢。结垢的不利影响主要有几个方面: 1.污垢的导热系统很低,严重降低设备的换热效率,1毫米厚的结垢会让设备换热效率下降4...查看详情

    用户:watco18 浏览量:411 时间:2018-12-18
  • 建筑给排水图片1

    6058957 冷凝器换热器在日常运行中遇到最普遍而且最棘手的问题就是结垢。据美国能源署统计,美国的能源浪费有30%是由冷水机组结垢造成的。这部分浪费占GDP的0.25%。在中国,这样的浪费并没有得到很大的关注,因此这个数字会更多。 6058945 联合国能源署更有调查表明,全球每年由空调和制冷所产生的二氧化碳达40亿吨,如果空调和制冷设备的效能没有得到大幅提升的话,到2050年二氧化...查看详情

    用户:watco18 浏览量:262 时间:2018-10-31
  • 谁有现在的干式水冷螺杆机的生产标准?能效比是多少?...查看详情

    用户:娃娃918 浏览量:996 时间:2018-10-17
  • 有一台半封闭螺杆机组的压缩机油位不稳定,经常报警-油位故障,调试过膨胀阀的开启度,但是不起作用,冷冻水系统和冷却水系统均正常,请问高手帮忙分析以下还有其他原因没有,拜谢~~...查看详情

    用户:坏人的坏 浏览量:61 时间:2018-03-02
  • 现有个工项目,楼顶布置为130KW制冷能量的风冷模块水机(制冷功率38KW,制热功率40KW)一共是6台机组。现需要绘制电气控制柜的图纸。需要配什么空开、继电器等,由于小弟是学制冷专业对电气不懂,可小弟所在的是小公司,老板叫我做个方案,还请那位大神帮忙,不然过不好年。...查看详情

    用户:98老徐 浏览量:264 时间:2018-02-09
  • 5794560 5794561...查看详情

    用户:黄老三 浏览量:810 时间:2017-06-01
  • 各位老师好: 平常水冷螺杆设计中,冷却塔的选择只是按螺杆机冷凝器水流量进行选择,但现在发现,样册中标明了冷凝器进出水的温度为18/29℃,当地夏季湿球温度大概为28℃,按水流量选择冷却塔话,会不会导致冷量不足,达不到制冷效果。 希望各位老师指导。。...查看详情

    用户:千年小学生 浏览量:1020 时间:2017-03-07
  • 水冷机组冬天用锅炉供热水制热,需要提供哪些参数呢...查看详情

    用户:hhm1001 浏览量:342 时间:2016-11-18
  • 一大型商场,空调系统已正常运行4个月,现在出现1:冷却泵烧坏, 吊柜新风机烧坏。厂家过去说是安装问题。试问,如果是安装问题,会是怎么样的问题导致运行这么久才烧坏。求各种原因各种可能安装及产品质量问题分析。谢(烧坏前,冷却泵,及新风吊柜机均做过维保清洗滤网,过滤器。)...查看详情

    用户:emhly1188 浏览量:1707 时间:2016-08-27
  • 求教水冷机组或者热泵机组选择水泵的依据是什么?不要仅仅是流量和扬程,具体点的...查看详情

    用户:qq_1470205926018 浏览量:2053 时间:2016-08-08
  • 52.53是报警b1b2压缩机预启动油压报警 68.69是报警a1a2压缩机油压低 前几天换的冷冻油,过滤器。没换之前都是开的好好的,一换就时常出现这些报警 并且a1a2系统启动时 油泵开好几次打不起油压 ,建立不了油压差。等他油泵多启动3.4次,多这样几次油泵都会受不了 ,多打几次压缩机就启动了 ,启动开机后油压差能到300 ,b1b2也是一样的问题 请教各位大神这到底是什么问题...查看详情

    用户:cow1464137127618 浏览量:745 时间:2016-05-25
  • 例如水冷冷水机,知道制冷量250KW,如何计算冷却塔的大小跟 冷却水流量...查看详情

    用户:qq_1463539740458 浏览量:2212 时间:2016-05-18
  • 制冷季又要开始,水冷螺杆式空调机组经过一个冬季的停机,现在要准备开机试运行了,公司不愿意找维保单位进行开机检查,而且机组去年就没有更换压缩机油,请问如果没有按照规定更换压缩机油会有哪些安全隐患呢?会不会造成压缩机烧毁或者爆炸?...查看详情

    用户:tumu1074669954 浏览量:3502 时间:2016-04-27
  • 如题,当达到设定温度且没有热量继续供给时,系统各方面压力,温度会有什么样的变化?...查看详情

    用户:太湖风 浏览量:2730 时间:2015-12-19
  • 现在有个项目初定方案是采用水冷螺杆+风冷热泵机组,水冷螺杆放在地下室冷冻机房内,风冷热泵放在五楼楼顶, 冷负荷配置总冷量为风冷+水冷螺杆总制冷量,冬季负荷配置为风冷泵制热量*0.8,冬季室外温度约为3℃,制热衰减很少, 风冷热泵制热测试工况为5℃,因此这里考虑衰减到80%,所以乘以0.8. 求相关工程图集,或文献...查看详情

    用户:lilinzwx001 浏览量:769 时间:2015-07-14
  • 大神们,我是菜鸟,刚转行到制冷。我们的压缩机一个离心式一个双螺杆式的。我想请教一下,冷冻机工作的时候油和制冷剂一起在管道里流动吗?蒸发器里面正常情况下有油吗?油压差是哪里的压力差啊?是油泵出口和冷凝器之间的压力差吗?:lol...查看详情

    用户:co1435579799100 浏览量:2662 时间:2015-06-30
  • 制冷技术图片1

    本帖最后由 广州大麦控制器 于 2015-9-21 13:52 编辑 EX8艾默生 ALCO艾科电子膨胀阀 改造难点: 1) 加卸载与常见汉钟 加卸载输出相反,已更改程序处理; 2)电机马达通过液位传感器自动调节,不用考虑膨胀阀部分处理。 52210965221097 52210895221090522109152210925221093522109452210955221096 522108...查看详情

    用户:广州大麦控制器 浏览量:3784 时间:2015-06-23
  • 大金单螺杆水冷机组,型号CUW240E5Y,万分感谢,急求二级密码,主板把压机给锁住了 邮箱zydragonyuan@163.com 微信zydragon988...查看详情

    用户:zydragon 浏览量:3040 时间:2015-04-24
  • RT。 R134a在满液式水冷螺杆机中使用。 但不推荐在干式水冷螺杆机中使用,这是出于什么考虑呢?...查看详情

    用户:lfling 浏览量:2906 时间:2015-04-24
  • 有机组调试经验的各位前辈,由于本人对机组调试这块不太懂,想请教各位在调试时的一般步骤是什么,有哪些关注点。调试肯定是对设计的一个验证,但是变化的参数那么多,如何一步一步发现和解决问题。以水冷螺杆机组为例,测试水温已经达到工况,先观察哪些数据,有哪些数据是和设计时是关联的?请不吝赐教,如果有这样的帖子和资料也希望大家能分享下宝贵的经验,谢谢。...查看详情

    用户:qweq1qweq1 浏览量:1424 时间:2015-03-26