水冷机组更新时间:2024-05-04 06:52:29

本专题为土木在线水冷机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水冷机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一、目的 规范空调设备及装置维护保养工作,确保空调设备及装置在良好状态下运行。 二、任务与重点 1 、要求切合部门实际工作安排,以预防保养为主,确保设备正常运转及日常供应运行下进行三级保养(包括日常/一级:月度/季度、二级:半年/年度) 2 、冷水机组维修保养和水质处理由专业公司负责。 3 、空调系统负责空调系统所属设备与装置的维修保养,并按空调系统保养计划做好设备...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:104 时间:2021-08-06
  • 来源: 暖通南社 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:52 时间:2021-07-27
  • 本次中央空调性能对比的机型为: 模块式风冷冷(热)水机组; VRV变频多联机组; 螺杆冷水机组。 一、模块式风冷冷(热)水机组 风冷模块式冷热水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组。作为冷热兼用型的一体化设备,风冷模块式冷热水机组省略了冷却塔、水泵、锅炉及相应管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间小,维护管理方便且节约能源,适用广泛。因此,风冷...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:81 时间:2021-05-27
  • 收录于话题一、模块式风冷冷(热)水机组 风冷模块式冷热水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组。作为冷热兼用型的一体化设备,风冷模块式冷热水机组省略了冷却塔、水泵、锅炉及相应管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间小,维护管理方便且节约能源,适用广泛。因此,风冷模块式冷热水机组通常适用于既无供热锅炉,又无供热管网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程,是设计中优先...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:8095 时间:2021-02-01
  • 本次中央空调性能对比的机型为: 模块式风冷冷(热)水机组; VRV变频多联机组; 螺杆冷水机组。 一、模块式风冷冷(热)水机组 风冷模块式冷热水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组。作为冷热兼用型的一体化设备,风冷模块式冷热水机组省略了冷却塔、水泵、锅炉及相应管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间小,维护管理方便且节约能源,适用广泛。因此,风冷模块式冷热水机组通常适用...查看详情

    用户:gienix 浏览量:148 时间:2021-01-20
  • 机组的预防性保养 一、制冷压缩机 1.换油: 机组每年必须换冷冻油一次,或视实际情况或油品分析结论决定需否提前换油。 2.换油过滤器: 当油压下降了30%或机组运行半年后更换油过滤器。同时检查过滤器中是否存在金属屑,以确认机组内部的磨损状况。 3. 紧固滑阀: 检查并紧固滑阀的管路联结。 4.检查线圈 : 检查 滑阀的电磁阀线圈。 5.检查压缩机马达: 1.检查马达的绝...查看详情

    用户:灯一盏 浏览量:107 时间:2021-01-13
  • 收录于话题螺杆式机组启动步骤: 1. 检查机组供电电源,是否稳定、标准; 2. 开启冷冻水进/出水阀门; 3. 启动冷冻水循环泵,检查运行电压,电流是否正常; 4. 开启冷却水进/出水阀门; 5. 启动冷却水循环泵,检查运行电压,电流是否正常; 6. 检查冷冻水,进/出口压差是否正常; 7. 检查冷却水,进/出口压差是否正常; 8. 确认冷冻/冷却水系统,循环正常...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:271 时间:2020-11-16
  • 制冷机组有水冷机组和风冷机组之分。小型冷库以风冷机组,它有简单、紧凑、易安装、操作方便、附属设备少等优点,这种制冷设备也是较易见的。制冷机组的制冷机是制冷设备的心脏,常见的压缩式制冷机有开放式、半封闭式和全封闭式之分。全封闭式压缩机体积小、噪音低、耗电少、节能。它是小型冷库机型,由全封闭式压缩机为主组成的风冷式制冷机组,可以做成象分体空调那样的形式,在墙壁上挂装。现在市场上比较好的全封闭制冷压缩机...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:320 时间:2020-08-27
  • 冬季机组运行没开冷却塔风机运行负荷99%,冷凝温度36度,开启一台风机后,2分钟内主机负荷骤降到56%,开风机前后冷却水进出水温变化不大,机组也没发生喘振现象,这样负荷的骤变总觉得不正常,会是什么原因造成的?...查看详情

    用户:hardrain75 浏览量:471 时间:2020-01-08
  • 水冷螺杆机组维修案例解析1、排气温度低,不能回油;2、安全阀冲开;3、机组不能加载;4、高压保护5、低压保护6、高低压差保护,油压差保护7、压缩机不能正常开启8、逆缺相保护9、开水泵后冷凝器内突然出现大量液体。案例一、排气温度低,油位保护现象:开机约1~2分钟或2~3分钟后,既出现油位保护,机组报警停机;油位保护时压缩机油视镜中确实看不到油;机组排气温度始终上不来,只有40℃左右分析:开机前油加热...查看详情

    用户:贝贝猫商城采销 浏览量:342 时间:2019-09-24
  • 中央空调图片1

    水冷冷却机组在工业生产,中央空调制冷等领域应用甚广。在运行过程中由于循环冷却水与换热设备进行热交换而分解出的矿物很容易附着于换热管内壁,加上循环水与空气接触后携带的灰尘,适宜藻类生长的水温换热管内很快便会生成垢层。研究表明,即便是全新的机组在运行200小时左右管束内就会出现污垢。结垢的不利影响主要有几个方面: 1.污垢的导热系统很低,严重降低设备的换热效率,1毫米厚的结垢会让设备换热效率下降4...查看详情

    用户:watco18 浏览量:364 时间:2018-12-18
  • 建筑给排水图片1

    6058957 冷凝器换热器在日常运行中遇到最普遍而且最棘手的问题就是结垢。据美国能源署统计,美国的能源浪费有30%是由冷水机组结垢造成的。这部分浪费占GDP的0.25%。在中国,这样的浪费并没有得到很大的关注,因此这个数字会更多。 6058945 联合国能源署更有调查表明,全球每年由空调和制冷所产生的二氧化碳达40亿吨,如果空调和制冷设备的效能没有得到大幅提升的话,到2050年二氧化...查看详情

    用户:watco18 浏览量:226 时间:2018-10-31
  • 谁有现在的干式水冷螺杆机的生产标准?能效比是多少?...查看详情

    用户:娃娃918 浏览量:937 时间:2018-10-17
  • 有一台半封闭螺杆机组的压缩机油位不稳定,经常报警-油位故障,调试过膨胀阀的开启度,但是不起作用,冷冻水系统和冷却水系统均正常,请问高手帮忙分析以下还有其他原因没有,拜谢~~...查看详情

    用户:坏人的坏 浏览量:12 时间:2018-03-02
  • 现有个工项目,楼顶布置为130KW制冷能量的风冷模块水机(制冷功率38KW,制热功率40KW)一共是6台机组。现需要绘制电气控制柜的图纸。需要配什么空开、继电器等,由于小弟是学制冷专业对电气不懂,可小弟所在的是小公司,老板叫我做个方案,还请那位大神帮忙,不然过不好年。...查看详情

    用户:98老徐 浏览量:214 时间:2018-02-09
  • 5794560 5794561...查看详情

    用户:黄老三 浏览量:781 时间:2017-06-01
  • 各位老师好: 平常水冷螺杆设计中,冷却塔的选择只是按螺杆机冷凝器水流量进行选择,但现在发现,样册中标明了冷凝器进出水的温度为18/29℃,当地夏季湿球温度大概为28℃,按水流量选择冷却塔话,会不会导致冷量不足,达不到制冷效果。 希望各位老师指导。。...查看详情

    用户:千年小学生 浏览量:965 时间:2017-03-07
  • 水冷机组冬天用锅炉供热水制热,需要提供哪些参数呢...查看详情

    用户:hhm1001 浏览量:329 时间:2016-11-18
  • 一大型商场,空调系统已正常运行4个月,现在出现1:冷却泵烧坏, 吊柜新风机烧坏。厂家过去说是安装问题。试问,如果是安装问题,会是怎么样的问题导致运行这么久才烧坏。求各种原因各种可能安装及产品质量问题分析。谢(烧坏前,冷却泵,及新风吊柜机均做过维保清洗滤网,过滤器。)...查看详情

    用户:emhly1188 浏览量:1643 时间:2016-08-27
  • 求教水冷机组或者热泵机组选择水泵的依据是什么?不要仅仅是流量和扬程,具体点的...查看详情

    用户:qq_1470205926018 浏览量:1998 时间:2016-08-08