  • 输变电工程图片1

    1、地下一层的建筑封闭楼梯间采用可开启外窗自然通风时,有效面积不足1.2㎡。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第3.1.6条 封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:54 时间:2022-11-07
  • 知识点:地下车库通风排烟系统使用效果 来源:网络,如有侵权,请联系删除 众所周知,汽车在车库内启停的过程中会产生大量的危害人体健康的气体,例如氮氧化物、一氧化碳、铅微粒、硫化物等,其中一氧化碳的气体浓度最高,危害最大。 而且相较地上建筑而言,地下建筑的空间密闭程度高,因此室内的污染物不容易扩散。因此保证有害气体的浓度控制在有关卫生标准规定的范围内对于地下室车库通风设计尤为重要,是衡量...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:43 时间:2022-11-03
  • 通风排烟图片1

    知识点:地下车库常用通风排烟系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 现将传统通风排烟系统与诱导通风排烟系统的一次性投资及运行费用进行对比分析。这里不讨论由于采用智能诱导通风排烟系统的方案所降低的建筑层高节约造价成本部分。通过上述传统通风排烟系统及诱导通风排烟系统的原理可知,两种通风系统均需要送风机(送风兼消防补风),排风兼排烟双速风机,所以两种方案中的风机设备的投入成本可认为是相等的。以...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:37 时间:2022-11-03
  • 通风排烟图片1

    知识点:地下车库诱导通风排烟系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 诱导通风系统技术起源于欧洲,发展于日本。 诱导通风以动量守恒原理为基础。 诱导通风系统采用超薄型送风机和高紊流系数喷嘴为一体的模式,从喷嘴喷射出高速气流,从而诱导周围静止空气,使其在满足一定风速要求的同时,可以具有一定有效射程和覆盖宽度。 目的是为了诱导新鲜空气无风管的条件下,按照一定的流场组织进入室内,并将室内的污...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:22 时间:2022-11-03
  • 知识点:地下车库传统通风排烟系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 地下车库平时的通风系统是为了保证车库里面的人员健康安全,降低地下车库内的有害气体的浓度而设置的。 建筑面积比较小的地下车库采用自然通风的方式就可以达到使用的要求。 但是大型的地下车库采用自然通风难以满足需求,只能采用机械通风的方式才能达到设计要求。 在地下室车库通风与排烟系统中,通常采用的设计方案是将送风系统兼作为排...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:25 时间:2022-11-03
  • 建筑消防给水图片1

    今天给大家总结排烟系统的联动控制,如果仅仅看规范条文不难理解,但是坑点不少,希望大家注意! 01 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定: 1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:135 时间:2022-11-02
  • 通风排烟图片1

    目前,地下车库项目的特点主要是密闭性高和建筑面积普遍较大,在施工要求与消防设计越来越严格的情况下,如何能减小汽车尾气中的有害气体的浓度,并减少车库设备运行和建造成本费用,同时还要满足设计规定的消防排烟要求,也是目前在设计工作中所面临的一个设计难点。 传统的风管式通风排烟系统和新型的诱导通风排烟系统是现今车库通风排烟设计中应用最广泛的两种设计方法,以下将对这两种设计方法进行说明和详细的对比,为...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:62 时间:2022-10-28
  • 建筑消防给水图片1

    一、机械排烟系统 1. 机械排烟系统的设置要求 1)同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。 2)当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。 (图4-38) 3)建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。(图4-39) ...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:27 时间:2022-10-27
  • 3.4 机械排烟设施 3.4.2当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。独立系统要求排烟风机、排烟风口、排烟风管均独立。 【注解】本条规定机械排烟系统横向按每个防火分区设置独立系统,是指横向的风机、风口、风管都独立设置。共用直通室外的土建排风管井除外,但此时不同防火分区的排烟风机与管井连接的风管应设置排烟防火阀及止回装置。 【特例】对于“水平方向每...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:32 时间:2022-10-20
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则: 与《...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:174 时间:2022-10-14
  • 建筑消防给水图片1

    本文解读新版“防排烟规范”对“消防给排水专业”的影响,提出自动喷水灭火系统设计中需要注意的相关问题; 同时解读“空调机房、新风机房、送排风机房、空气处理机房和制冷机房“等场所是否需要设置自动喷水灭火系统的问题。 最后附注:“外壳防护等级(IP代码)的意义!” 哪些情况下需要设置自动喷水灭火系统 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251要求: 一、对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:28 时间:2022-10-12
  • 建筑消防给水图片1

    概念:固定窗是指设置在设有机械防烟排烟系统的场所中,窗扇固定、平时不可开启,仅在火灾时便于人工破拆以排出火场中的烟和热的外窗。 1、设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的固定窗。 2、任一层建筑面积大于 2500㎡的丙类厂房(仓库);任一层建筑面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑及类...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:151 时间:2022-09-28
  • 通风排烟图片1

    一、机械排烟系统 1. 机械排烟系统的设置要求 1)同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。 2)当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。(图4-38) 3)建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。(图4-39) 4)排烟...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:39 时间:2022-09-20
  • 建筑消防给水图片1

    1 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:采用全敞开的阳台或凹廊;...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:73 时间:2022-09-20
  • 通风排烟图片1

    一.工艺流程二、金属风管制作1、材料要求(1)所使用板材、型钢的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。(2)制作风管及配件的钢板厚度应符合下表的规定。(3)镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。2、作业条件(1)集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、地面平整、不潮湿的厂房。(2)现场分散加工应具有能防雨雪、大风及结构牢固的设施。(3)作业地点要有相应加工工艺的基本机具、设...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:32 时间:2022-09-19
  • 建筑防烟排烟系统技术规范解读.ppt...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:14 时间:2022-09-18
  • 通风排烟图片1

    来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 一、关于防排烟设施3C认证要求 应急管理部消防产品合格评定中心应急消评〔2019〕20号文件,已经将防排烟设施3C认证改为自愿性认证产品,目前执行情况如何? 可供参考的地方标准 1. 《江苏》(三)其他3: 防排烟设施3C认证要求是否还有效? 答:防烟、排烟设施及设备不需要3C认证,...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:29 时间:2022-09-13
  • 建筑消防给水图片1

    今日专题 :防烟排烟系统(二) 参考答案: 1.D 2.A 3.B 4.C 5.A 6.BE 7.C 8.B 9.C 10.B...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:6 时间:2022-09-09
  • 建筑防排烟系统的防火阀选型情况。建筑的防排烟系统分为那:...查看详情

    用户:江城三少 浏览量:28 时间:2022-09-07
  • 一、系统控制 1.防烟系统 1)加压送风机的启动应符合下列规定:①现场手动启动。②通过火灾自动报警系统自动启动。③消防控制室手动启动。④系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。2)当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机,并应符合下列规定:①应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机。②应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:76 时间:2022-09-05