  • 建筑消防给水图片1

    一、系统分区 1.建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。 2.建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。 3.设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部分,其机械加压送风系统应分别独立设置。当受建筑条件限制,且地...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:60 时间:2023-02-17
  • 建筑消防给水图片1

    排烟防火阀-1 ▼▼▼▼▼ 一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到280℃时, 温感器动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。 1.温控:温感器动作阀门自动关闭; 2.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭; 3.手动关闭、手动复位; 4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号 排烟防火阀-2 ▼▼▼▼▼ 此排烟防火阀为2型,一般安...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:72 时间:2023-02-17
  • 建筑消防给水图片1

    防烟系统和排烟系统这两种系统有很多数据很相似,单独看起来很头疼,也容易记不住。本篇文章将这些数字对比了一下,希望可以帮助大家理清思路,便于记忆。 01 系统设置场所的高度 ①防烟系统: H>50m的公共/工业建筑和H>100m的住宅建筑,应采用机械加压送风系统(无论自然开口面积是否...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:23 时间:2023-02-15
  • 通风排烟图片1

    给大家以表格的形式汇总一下防排烟系统的设置要求,小伙伴们可要记住了吆。 一、防烟系统 (一)可开启外窗的有效面积 (二)机械加压送风管道的设置和耐火极限 (三)机械加压送风系统计算 1.常规计算 2.楼梯间或前室的机械加压送风量计算所需基本参数值 二、排烟系统 (一)防烟分区 (二)排烟管道的耐火极限要求 (三)补风管道的耐火极限要求 (四)机械排烟系统,外墙或屋顶...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:174 时间:2023-02-07
  • 通风排烟图片1

    防排烟系统名词解释 防排烟系统 顾名思义,防烟系统和排烟系统。 防烟系统 采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统。 排烟系统 采用机械排烟方式或自然排 烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。 机械加压送风 对楼梯间、前室及其它 需要被保护区域采用机械送风,使该区...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:34 时间:2023-01-31
  • 通风排烟图片1

    《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017纸质版终于上市了!从纸质版的内容来看,新版消防教材中编入的内容较少,希望一级消防工程师考试中不会考的太偏。据优路教育预测:今年防排烟的分值不会低,小伙伴们备考时要多注意!优路教育整理了学防排烟系统必知的21条术语,希望对各位考生有所帮助。 1、防烟系统: 通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:26 时间:2023-01-31
  • 建筑消防给水图片1

    本文阐述排烟系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中的常见问题,逐一分解! 注意:本文共八章,前六章讲述机械排烟系统,第七章为自然排烟系统,第八章为疑难探讨! 第一章概述·视频分解 机械排烟系统的报警联动及控制,主要包括自动控制、手动控制、直接自动启动、连锁控制、信号反馈,等等! 防排烟系统基本概念(3D分解) 机械排烟系统-报警联动控制 自然排烟系统-报警联动控制 注...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:180 时间:2023-01-30
  • 通风排烟图片1

    1 工程概要 本文对武汉市江夏区藏龙岛藏龙星天地住宅小区的地下车库通风以及排烟系统设计进行了简单的分析。该小区的车库总面积达到了13 000 m2 ,高度为2. 5 m,停车位在376 辆,在我国汽车停车库标准中属于二类汽车库,其车库的耐火型为一级。该小区的车库一共分为三个防火区。 2 系统设计选择 现阶段,各建筑商在建立地下车库时,需要按照我国的《汽车库建筑设计规...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:50 时间:2023-01-20
  • 通风排烟图片1

    来源:注册消防工程师 如有侵权,请联系删除 一、系统分区 1. 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。 2. 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高 度不应超过100m。 ...查看详情

    用户:qq84894070 浏览量:109 时间:2023-01-19
  • 在风机的设计选型及风管风口的规格计算中,风机选型风量不应小于设计风量,风管、风口的规格应根据计算风量确定。 根据规范要求,机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍,排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。 设计风量不应小于计算风量的1.2倍,是充分考虑了实际工程中风管(道)的漏风与风机制造标准中允许风量的偏差等各种风量损耗的影响,是为了保证系统效能。 综上,在风机的设计选型...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:32 时间:2023-01-16
  • 通风排烟图片1

    消防水系统: 1.消火栓给水灭火系统: (1)一般说明 建筑消火栓给水系统是把室外给水系统提供的水量,经过加压、输送到用于扑灭建筑物内的火灾而设置的固定灭火设备,是建筑物中最基本的设施。 主要作用控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。通过供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。 消火栓给水系统:由消防给水...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:25 时间:2023-01-10
  • 当某防护区同时需要设置气体灭火系统和排烟系统时,我们只能两者取其一,只需要设置气体灭火系统即可。 火灾发生时,排烟系统需要开启排出火灾烟气,而气体灭火系统需要控制关闭通风空调系统、关闭送(排)风机及送(排)风阀门、关闭门窗等开口设施,这些控制要求与排烟系统的功能需求正好相反。因此,两者不可兼得! 设置排烟系统的主要目的,是及时排除烟气,保证人员安全疏散,控制烟气蔓延! 设置气体灭火系统的...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:20 时间:2022-12-23
  • 通风排烟图片1

    1 新版《标准》的5个变化 1、风井面积急剧增大 第3.4.2条防烟楼梯间、独立前室、合用前室、共用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本规范第3.4.5~第3.4.8条的规定计算确定。 当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1~表3.4.2-4的值中的...查看详情

    用户:qq80000909 浏览量:97 时间:2022-12-16
  • 通风排烟图片1

    首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是 防烟系统 和 排烟系统 两个系统的总称。 防烟系统采用 自然通风方式或机械加压送风 方式 ,防止烟气进入疏散通道的系统。 排烟系统采用 自然通风方式或机械排烟方式 ,将烟气排至建筑物外的系统。 下面就分别对这两个系统进行图文解析: 一、防烟系统 设置部位: 1. 防烟楼...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:36 时间:2022-11-30
  • 通风排烟图片1

    防烟系统和排烟系统这两种系统有很多数据很相似,本文将这些数据对比了一下,希望可以帮助大家理清思路,便于记忆。 01 系统设置场所的高度 ①防烟系统: H >50m 的 公共/工业建筑 和 H >100m 的 住宅建筑 ,应采用机械加压送风系统(无论自然开口面积是否满足要求,都必须采用机械); H ...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:35 时间:2022-11-21
  • 通风排烟图片1

    知识点:建筑防烟排烟系统缺陷项目 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、严重缺陷项(A) 系统的设备、部件型号规格与设计不符,无出厂质量合格证明文件及符合国家市场准入制度规定的文件,定为A类不合格。 系统验收时下列任一款功能及主要性能参数要求不合格的,定为A类不合格: 1.机械防烟系统验收 1)送风机应能正常手动启动和停止。 2)送风口应能正常手动...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:19 时间:2022-11-17
  • 通风排烟图片1

    知识点:风机风量计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:5.2.7 防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。 5.3.9 柔性短管应符合下列规定: 1 应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防止结露的措施;用于空调净化系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料; 现象: (1)防排烟系统,尤其是正压送风系统及为排烟系统所设的补风系统,其法兰垫料采用闭孔海...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:27 时间:2022-11-16
  • 通风排烟图片1

    1 地下车库通风排烟系统的概述与特点 1.1 地下车库通风排烟系统的概述 地下汽车库一般是半封闭状态,汽车排出的废气不能轻易的排出。车库废气主要以一氧化碳为主要成分。车库通风的目的就是将汽车的尾气和汽油的蒸气从地下车库中排出,并且要往车库导入新鲜的空气,把有害物的含量降低到国家规定的卫生标准以下。当地下车库出现火灾的时候,就会会产生得多有害的浓烟和气体,如果不能快速的将这些废气和浓烟排出,就可...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:71 时间:2022-11-16
  • 知识点:防排烟系统的规范要求 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1)建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:1防烟楼梯间及其前室;2消防电梯间前室或合用前室;3避难走道的前室、避难层(间)。 2)可不设置防烟设施的部位 建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:1前室或合用前室采用敞开的阳台...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:73 时间:2022-11-11
  • 通风排烟图片1

    知识点:防排烟系统的组成与原理 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.自然排烟系统的组成 (1)自然排烟口的面积,一般可取地板面积的1/50。排烟口应设置在距顶棚800mm以内,如下图。 (2)排烟口的平面位置应按以下两个规定: 1.每个防区面积按500m2划分; 2.防区内任何地点到排烟口水平距离小于30m,如下图所示。 2.机械排烟系统的组成 该系统是使用排烟风机进行强制排烟。由挡烟(活动...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:109 时间:2022-11-11