通风管道技术规程 JGJ/T141-2017 节选 4.2.1 风管支吊架的固定件、吊杆、横担和所有配件材料应符合其载荷额定值和应用参数的要求。 矩形金属水平风管吊架的最小规格 4.2.6 金属风管(含隔热层)水平安装时,其吊架的最大间距应符合表4.2.6的规定 。 4.2.10 采用胀锚螺栓固定支吊架时,应符合胀锚螺栓使用技术条件的规定。胀锚螺栓宜水平安装于建筑主体的...查看详情
排烟系统的机械排烟要求 机械排烟系统组成:排烟出口、排烟风机、排烟防火阀、排烟管道、排烟口、挡烟垂壁等。 系统原理:手动或火灾探测器将火灾信号传递给火灾报警控制器——联动开启活动的挡烟垂壁将烟气控制在发生火灾的防烟分区内——打开排烟口,关闭空调系统和送风管道内的防火调节阀防止火灾通过其蔓延——由设在屋顶的排烟风机将烟气排至室外。 系统布置:沿水平方向布置时,应按不同防火分区独立设置;建筑高度大于...查看详情
几种典型的防排烟系统: 1、通风与排烟系统分开设置。在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2、通风与排烟共用一套系统。在系统管道...查看详情
排烟防火阀-1 ▼▼▼▼▼一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到280℃时, 温感器动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。1.温控:温感器动作阀门自动关闭;2.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;3.手动关闭、手动复位;4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号 排烟防火阀-2 ▼▼▼▼▼此排烟防火阀为2型,...查看详情
首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是①防烟系统和②排烟系统两个系统的总称。 防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。 排烟系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。 ↓下面就分别对这两个系统进行图文解析 ↓ 一、防烟系统 设置部位: 1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);2. 避难层(建筑内...查看详情
来源:机电杂谈 版权归原作者所有 排烟防火阀-1 ▼▼▼▼▼ 一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到 280℃时, 温感器 动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。1.温控:温感器动作阀门自动关闭;2.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;3.手动关闭、手动复位;4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点...查看详情
防排烟系统 必须覆盖在整栋建筑物的每一处,这样无论建筑内的哪一处着火了,防排烟系统都能快速地控制浓烟毒气的蔓延以及将其排出建筑物外。想做到这一步,其防排烟系统的设计和施工安装是很重要的,设计和施工安装不到位都有可能导致防排烟系统失效。 防排烟系统的安装技术要求如下: 一、风管支、吊架制作安装 1、矩形风管粱、楼板吊架型的材料选配 横梁、吊杆应平直,不得扭曲...查看详情
机械排烟系统设计要点 机械排烟系统与通风和空气调节系统一般情况下应分开设置。特殊条件下,也可利用通 风和空气调节系统进行排烟,但必须采取相应的安全措施,如设有在火灾时能将通风和空气调节系统自动切换为排烟系统的装置等。 (1) 排烟口 ① 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,以利于烟气排出。 设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1m...查看详情
通过粤州某超高层综合办公楼的工程实践,简介了建筑高度大于250m的超高层建筑的防排烟的技术要点,重点分析了首层大堂、避难层进排风百叶防排烟系统设计的技术要点,为类似的超高层防排烟设计提供参考。 超高层综合办公楼容纳人员较多,如防排烟系统设计不合理,一旦发生火灾,往往造成较大的人员伤亡,因此,做好防排烟系统设计,避免火灾发生时烟气进入疏散通道,可为办公人员的快速疏散以及消防人...查看详情
研学项目:2024年学校项目0-ZZ 一、一层: 1.图纸右侧走廊,如果做通透格栅吊顶,板下净高3.05m,是不是可以划分成一个防烟分区就可以了? 其实这个走廊做不了挡烟垂壁,最高梁下500mm,挡烟垂壁下方就剩1.95米了,小于2.1米了。走廊长度68.3m。 4 另外上面的走廊中间的白线长度是68.3米。 解答: (此条咨询了我们总工、单位同事); 1)咨询了我们总工,...查看详情
防烟系统的选择及一般规定 1. 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。 2. 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定: 1) 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住...查看详情
来源:消防技术流...查看详情
消防排烟系统是通过采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。 一、自然排烟 1.多层建筑受外部条件影响较少,一般采用自然通风方式较多,自然排烟是利用外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排走或稀释烟气的浓度。着火区排烟的目的是将火灾发生的烟气(包括空气受热膨胀的体积)排到室外,降低着火区的压力,不使烟气流...查看详情
排烟防火阀-1 ▼▼▼▼▼一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到 280℃时, 温感器 动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。1.温控:温感器动作阀门自动关闭;2.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;3.手动关闭、手动复位;4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号 排烟防火阀-2 ▼▼▼▼▼此...查看详情
防烟系统和排烟系统这两种系统有很多数据很相似,单独看起来很头疼,也容易记不住。本篇文章将这些数字对比了一下,希望可以帮助大家理清思路,便于记忆。 01 系统设置场所的高度 ①防烟系统: H>50m 的 公共/工业建筑 和 H>100m 的 住宅建筑 ,应采用机械加压送风系统(无论自然开口面积是否满足...查看详情
通风与防火排烟系统施工图内容 一、常用图例符号 二、标注 (1) 定位尺寸标注 平面图和剖面图中应标注出设备、管道中心线与建筑定位轴线间的间距尺寸。 (2) 风管规格标注:风管规格用管径或断面尺寸表示。 1)圆形风管规格用其外径表示,直径数字前冠以英文字母D。如D650表示外径650mm的圆形风管。 2)矩形风管规格用截面尺寸用“截面宽×截面高...查看详情
防排烟系统中各种可开启外窗、固定窗层出不穷,设置面积、设置要求规定的眼花缭乱。尤其是防烟系统,类型多,各种规定又特别相似,今天就来吧防烟系统设置外窗的知识点进行对比总结,供大家学习。 1、前室防烟: (1) 梯机械,前室专一皆可免。 楼梯间设置机械加压送风系统的时候,独立前室,且仅有一个门开向走道或其他房间时,前室可不设防烟设施。(此为前室和楼梯间均需设置机械加压送风系统时...查看详情
1、 局部排风 各种电子产品生产过程不可避免地将会有各类粉尘、有害气体、有害物质的排出,防止它们在洁净室内扩散、污染的有效方法是在相关设备处采取局部排风方式经处理达标后排至室外。对于如下情况的局排系统应独立设置。 ①排风介质混合后能产生加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性; ②排风介质中有毒与无毒,毒性相差很大; ③...查看详情
01 系统设置场所的高度 ①防烟系统: H>50m 的 公共/工业建筑 和 H>100m 的 住宅建筑 ,应采用机械加压送风系统(无论自然开口面积是否满足要求,都必须机械); H≤50m 的 公共/工业建筑 和 H≤100m 的 住宅建筑 ,可以采用自然通风(当其自然开口面积不满足要求时,也要采用机械)。 ...查看详情
防烟排烟系统在火灾时承担着向楼梯间、前室加压送风或者排除室内烟气等任务,保障人员安全疏散,为消防救援提供条件。火灾期间,要保证楼梯间、前室内部的压力高于走道,使得烟气难以进入,因此加压送风管道应具备一定的耐火极限以维持防烟系统的持续有效性;同样,排烟系统启动以后,烟气经由排烟口、排烟风管,通过排烟风机排至室外,系统也应具备一定的耐火极限以保持排烟系统的持续有效性。 高层建筑,大型公共建筑、...查看详情