排烟系统更新时间:2025-11-30 17:19:25

本专题为土木在线排烟系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    建筑防排烟系统技术疑点专家咨询会会议纪要 2023 年 10 月 11 日下午,苏州市住房和城乡建设局组织召开建筑防排烟系统设计技术难点专家咨询会议。会议邀请了应急管理部四川消防研究所、《建筑防烟排烟系统技术标准》编制组成员王炯、尹航两位专家进行答疑。王炯、尹航两位专家根据规范编制的指导思想、原则和目的,就前期收集的建筑防排烟系统技术疑点、难点问题一一解答。与会人员就建筑防排烟系统设计技术疑点、难...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:151 时间:2023-11-06
  • 通风排烟图片1

    在城市建筑工程,尤其是高层建筑的施工中都会建设相应的地下车库。跟以往的露天停车场相比,地下车库具有极高的密闭性,空气流通不活跃,外加上汽车所排放的尾气中不仅含有大量的二氧化碳,还含有一定量的一氧化碳、铅、氮氧化合物等有害物质,严重威胁着人们的身体健康。除此之外,由于地下车库面积大、通风性差等特点,一旦发生火灾,厌恶没有办法得到及时排放,不仅会增加消防难度,还会对人们的生命财产安全形成极大的威胁。因...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:44 时间:2023-10-18
  • 通风排烟图片1

    防火阀、排烟阀、排烟防火阀这三种“阀”,名字相近,长得也像,但使用要求和性能参数却很有区别。很多朋友总是分不清楚三种“阀”应该设置在哪里,常闭还是常开,下面就把相关知识点放在一起,通过对比来理解记忆。 01 防火阀 1. 防火阀 为安装在通风空调系统送回风管道上,平时呈开启状态,火...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:159 时间:2023-09-28
  • 中央空调图片1

    排烟防火阀-1 ▼▼▼▼▼ 一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到 280℃时, 温感器 动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。1.温控:温感器动作阀门自动关闭;2.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;3.手动关闭、手动复位;4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号 排烟防火阀-2 ▼▼▼▼▼...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:87 时间:2023-09-18
  • 通风排烟图片1

    1、 机械防排烟设施 (1)机械防排烟设施主要包括加压送风机、排烟风机、补风机。 (2)机械防排烟设施的定义: a、加压送风机:安装在建筑物内,发生火灾时向疏散楼梯间或前室、避难走道、避难间等部位送风,使其保持一定数值正压的通风机。 b、排烟风机:安装在建筑物内,发生火灾时用于排除烟气的通风机。 c、补风机:安装在建筑内设有机械排烟设施的防烟分区内,使发生火...查看详情

    用户:qq33255109 浏览量:113 时间:2023-09-08
  • 通风排烟图片1

    先来看看:建规有关条文介绍 对地下室、半地下室疏散楼梯间的规定 ? 室内地面与室外地坪高差大于10m或3层及以上的地下、 半地下室的疏散楼梯间应采用防烟楼梯间;其他地下、 半地下室的疏散楼梯间应采用封闭楼梯间。 ? 本规定不适用于住宅套内自用疏散楼梯 ? 对设置用于防火分隔的下沉式广场的规定 ? 必须设防风雨棚时,应在四周均匀布置开口...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:198 时间:2023-09-01
  • 通风排烟图片1

    ...查看详情

    用户:qq34536815 浏览量:67 时间:2023-08-31
  • 通风排烟图片1

    几种典型的防排烟系统: 1、通风与排烟系统分开设置。在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2、通风与排烟共用一套系统。在系统管道...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:89 时间:2023-08-24
  • 通风排烟图片1

    摘要 排烟房间排烟和补风的质量流量相等,但温度不相等,且温度相差越大,排烟和补风的体积流量相差越大。目前工程实践中补风量普遍按照规范下限取排烟体积流量的50%进行设计,与排烟温度没有关系。根据GB 51251—2017《建筑防烟排烟系统技术标准》要求,高大空间(净高大于6 m)的烟层平均温度需要计算确定,并且可以通过改变储烟仓深度进行调整。通过计算可知,在不同...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:178 时间:2023-08-24
  • 一、系统部件检查、测试 (一)风管 2. 强度和严密性 ( 1 )风管应按系统类别进行强度和严密性检验。 ( 2 )排烟风管应按中压系统风管的规定。 3. 制作和连接 风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于 3mm ,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:168 时间:2023-08-18
  • 通风排烟图片1

    防烟系统的作用和方式 防烟系统的设置部位: 1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道); 2. 避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。 作用: 通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件。 方式: 1.自然排烟。 ...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:129 时间:2023-08-17
  • 机械防排烟系统设备、部件及管道的基本要求1机械防排烟设备(1)机械防排烟设备包括加压送风机、排烟风机、补风机。(2)机械防排烟设备的定义:加压送风机:安装在建筑物内的机械防烟系统中,发生火灾时向疏散楼梯间或前室、避难走道、避难间等部位送风,使其保持正压的通风机。排烟风机:安装在建筑物内的机械排烟系统中,发生火灾时用于排除烟气的通风机。补风机:安装在建筑物内机械补风系统中,发生火灾时为形成理想的气流...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:92 时间:2023-08-10
  • 通风排烟图片1

    一、系统分区 1. 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。 2. 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高 度不应超过100m。 3. 设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:122 时间:2023-08-07
  • 通风排烟图片1

    汽车库、修车库排烟系统的设计应符合下列规定: 1、除本指南另有规定外,汽车库、修车库排烟系统的设计按照现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067 的规定执行; 2、当汽车库、修车库采用自然排烟方式时,可采用手动排烟窗、自动排烟窗、洞口等作为自然排烟口,并应符合下列规定: ①、自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的 2%; ②、自然排烟口距防烟分区内任一点距离不应大于 3...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:68 时间:2023-08-03
  • 暖通工程施工图片1

    一、通风系统 一、通风系统的概念和作用 建筑通风就是把建筑物室内被污染的空气直接或经过净化处理后排至室外,再将新鲜的空气补充进来,达到保持室内空气环境符合卫生标准要求的过程。可见,通风是改善空气条件的方法之一,它包括从室内排除污浊空气和向室内补充新鲜空气两个方面,前者称为排风,后者称为送风。实现排风和送风所采用的一系列设备、装置的总称为通风系统。建筑通风常常被应用于生产和生活中,前者称为工...查看详情

    用户:黄金养猪人 浏览量:286 时间:2023-08-02
  • 通风排烟图片1

    对于民用建筑或高层民用建筑内所装设的空调通风系统及防排烟系统,想必大家都不陌生,其对于建筑本身的重要性不言而喻。而对于这些系统上的各种阀门,如防火阀、排烟阀、排烟防火阀等的开闭控制(牵涉消防联动控制)却颇令人困惑。 笔者就曾经被问到如下问题:20层大楼的屋顶设排烟风机,在风机入口处有一防火阀,请问这个防火阀是常开还是常闭的?就此问题笔者也曾请教过业内人士,答案却五花八门,看法 不一。 ...查看详情

    用户:qq33470242 浏览量:145 时间:2023-06-30
  • 通风排烟图片1

    防排烟系统经常出现的21个专业术语! 我们学习一种消防系统,往往发现时间已经过半,有些知识点还是不太明白,或者理解错误也未曾意识到。 究其原因一部分是我们对一些专门用语理解不到位,导致知识点的混淆不清。 今天就给大家总结一下防排烟系统的21个专业术语。 1.防烟系统通:过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:78 时间:2023-06-12
  • 通风排烟图片1

    防排烟系统 ,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。防烟系统设置形式 楼梯间 正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 系统简介: 防排烟系统可分为防烟系统和排烟系统的总称。...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:156 时间:2023-06-08
  • 通风排烟图片1

    排烟防火阀 ▼▼▼▼▼ 一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到280℃时, 温感器动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。 1.温控: 温感器动作阀门自动关闭; 2.电控: 消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭; 3.手动关闭、手动复位; 4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号 排...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:94 时间:2023-06-08
  • 楼梯间及楼梯前室、电梯前室的加压送风管以及地下室的补风风管,属不属于消防排烟系统风管,这些风管所用材料是否也要按排烟风管材料的要求选用?...查看详情