排烟系统更新时间:2024-04-27 14:21:33

本专题为土木在线排烟系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    今日专题 : 防烟排烟系统一 参考答案: 1.BCDE 2.A 3.C 4.A 5.D 6.A 7.B 8.B 9.D 10.BE...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:14 时间:2023-04-10
  • 电气资料库图片1

    第一部分、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性, 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序号系统类别板材连接方式1空调送风管、新风管、排风管(圆形风管直径或矩形风管大边长)≤200>200~500>500~1120δ=0.5镀锌板δ=0.75镀锌板δ=1.2镀...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:41 时间:2023-04-03
  • 建筑规范图片1

    目前,地下车库项目的特点主要是密闭性高和建筑面积普遍较大,在施工要求与消防设计越来越严格的情况下,如何能减小汽车尾气中的有害气体的浓度,并减少车库设备运行和建造成本费用,同时还要满足设计规定的消防排烟要求,也是目前在设计工作中所面临的一个设计难点。 传统的风管式通风排烟系统和新型的诱导通风排烟系统是现今车库通风排烟设计中应用最广泛的两种设计方法,以下将对这两种设计方法进行说明和详细的对比,为...查看详情

    用户:zsd_5647265543 浏览量:49 时间:2023-03-28
  • 通风排烟图片1

    #1防烟系统 设置部位: 1.防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道); 2.避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。 作用:通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件。 方式: 1.自然通风 2.机械加压送风 自然通风方式 前室示例 楼梯间示例 机械...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:78 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    数据中心:消防防排烟系统设计规范解读 1、防烟设施设置场所 《GB 50016-2014 建筑设计防火规范(2018年版)》 8.5.1 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施: 1 防烟楼梯间及其前室; 2 消防电梯间前室或合用前室; 3 避难走道的前室、避难层(间)。 建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:288 时间:2023-03-23
  • 22K311-5防排烟系统设备及部件选用与安装 详见附件...查看详情

    用户:清水品茗的茗 浏览量:2443 时间:2023-03-21
  • 跪求22K311-5图集《防排烟系统设备及部件选用与安装》...查看详情

    用户:guoqinggang007 浏览量:544 时间:2023-03-21
  • 通风排烟图片1

    内容简介 本图集为修编图集,替代07K103-2《防排烟系统设备及附件选用与安装》。 1 本图集主要适用于新建、改建和扩建的的工业与民用建筑内的防排烟系统设备、部件及管道选用与安装。同时可供从事建筑防排烟系统设计、审查以及施工、监理等工程从业人员参考。 2 图集主要内容包括消防排烟通风机安装、防火阀门安装、防排烟风管、附录等4个部分。 3 对原图集修编的内容有以下几个方面: (1)对消防用防排烟风...查看详情

    用户:山高人为峰 浏览量:4050 时间:2023-03-17
  • 建筑消防给水图片1

    排烟防火阀-1 ▼▼▼▼▼ 一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到280℃时, 温感器动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。 1.温控:温感器动作阀门自动关闭; 2.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭; 3.手动关闭、手动复位; 4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号 排烟防火阀-2 ▼▼▼▼▼ 此排烟防火阀为2型,一般安装...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:86 时间:2023-03-16
  • 建筑消防给水图片1

    防排烟系统(通风)安装注意事项 一、风管系统分类 风管系统按其工作压力应划分为微压、低压、中压与高压四个类别,并应采用相应类别的风管: 二、风管检测(验证)、允许漏风量 风管加工应通过检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定: 1、风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性变形及损伤: 2、矩形金...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:76 时间:2023-03-13
  • 建筑消防给水图片1

    防烟系统和排烟系统这两种系统有很多数据很相似,单独看起来很头疼,也容易记不住。本篇文章将这些数字对比了一下,希望可以帮助大家理清思路,便于记忆。 01 系统设置场所的高度 ①防烟系统: H>50m的公共/工业建筑和H>100m的住宅建筑,应采用机械加压送风系统(无论自然开口面积是否满足要求,都必须机械); H≤50m的公共/工业建筑和H≤100m的住宅建...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:25 时间:2023-03-08
  • 引言GB 51251—2017建筑防烟排烟系统技术标准( 以下简称标准) 已于2018年8月1日实施。《标准》与原《建筑设计防火规范》( 以下简称建规) 中排烟系统设计的区别比较大。如排烟量的计算和防烟分区的划分。新的《标准》排烟量计算不再像原《建规》排烟量仅按最大防烟分区的面积来进行简单的数学乘法,而是与火灾热释放速率、烟羽流的类型有关;防烟分区最大允许面积根据净高分类由原来的2类改为4类。因此...查看详情

    用户:pl_28820874 浏览量:20 时间:2023-03-03
  • 1、根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),下列民用建筑楼梯间的防烟设计方案中错误的是( )。A.建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟B.建高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟C.采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大布置间隔为3层D.采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0m的...查看详情

    用户:pl_23244618 浏览量:12 时间:2023-03-03
  • 2018年8月1日,针对建筑防烟排烟系统技术起草的第一部国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017正式实施。2018版教材编写时,该标准的正式稿还未出台,因此新版教材只更新了部分防排烟内容,新出台这部分内容必有缺失。今天橙子内训整理了《建筑防烟排烟系统技术标准》中重要消防工程师知识点:防烟、排烟系统的控制方式。防烟、排烟系统的控制方式防烟系统部位:送风口、加压送风机加压送风口所在...查看详情

    用户:pl_62485151 浏览量:22 时间:2023-03-03
  • 《建筑防烟排烟系统技术标准》是2018一级消防工程师备考重要消防规范之一,需要考生重点理解掌握,为帮助各位考生加深对该规范的理解,橙子内训教育整理了备考中,考生对于《建筑防烟排烟系统技术标准》常见问题及解答。 Q1:规范要求加压风口设置在前室顶部或正对前室入口墙面时,楼梯间可采用自然通风系统不满足时楼梯间采用机械加压送风系统? 答:《烟标》3.1.3-2当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风...查看详情

    用户:pl_05579480 浏览量:15 时间:2023-03-03
  • 伴随着高层建筑的蓬勃发展,针对高层建筑的一些规范技术标准也应运而生。2014版《建筑设计防火规范》的实施中,防排烟设计只能参照旧版《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》中的内容进行设计,条文较少。针对这一现状,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017于2018年8月1日起正式实施。《建筑防烟排烟系统技术标准》是防烟排烟系统专用规范,其条文数多达200余条,是建筑防烟排烟的一...查看详情

    用户:pl_53107418 浏览量:13 时间:2023-03-03
  • 广东省《建筑防烟排烟系统技术标准》 (GB51251-2017) 问题释疑 一、 总则及防排烟部分问题 1:《建筑防烟排烟系统技术标准》 是否仅属于暖通专业?《建筑防烟排烟系统技术标准》属于全专业规范, 哪个专业违反相关的条文则应提在相应的专业。例如:建筑专业没有在楼梯间顶部设置固定窗, 则应在建筑专业上提。 问题 2:第 1.0.2 条:“对于有特殊用途或特殊要求的工业与民用建筑, 当专业标准有...查看详情

    用户:pl_87090184 浏览量:36 时间:2023-03-03
  • 本文源于:15K606《建筑防烟排烟系统技术标准图示(最新修订版)》3.4 机械加压送风系统风量计算:3.4.1 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与...查看详情

    用户:pl_18650599 浏览量:111 时间:2023-03-03
  • 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017已于2018年8月1日起正式实施。鉴于近期小编时常收到小伙伴们的留言要求对该规范进行解读,那么今天我们就针对该规范内容进行深入讲解,为大家答疑解惑。标准编制思路及原则 建筑防烟、排烟设计是建筑防火安全设计的重要组成部分。火灾中产生的烟气,由于其遮光性、毒性和高温的影响,对人们安全逃生威胁最大。多次火灾都表明,烟气是造成火灾人员伤亡的最主要因素...查看详情

    用户:pl_79394211 浏览量:822 时间:2023-03-03
  • 古树苍藤:从进一步规范适应力、现场准备项目施工、运行管理等多方面重要因素可知,气体灭火装甲板送风口不应采用传统钢结构防火涂料对于防火灾防护措施!在《建筑群可燃气体探测报警系统系统实现相关技术标准》(1-201351251-2017)中,对防烟输送管道、排烟道和补风管道连接(简称防油烟管道)的耐火等级提出了要求(3.3.8、4.4.8、4.5.7等),当采用合金板回风口时,可否采用防水涂料同样防火灾...查看详情

    用户:pl_75846799 浏览量:5 时间:2023-02-21