距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线冷系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一、一个实际维修案例: 我们先来看下实际制冷系统中,有少量水分是如何处理的?首先水分如果不对,就没有必要将系统里面的制冷剂全部放掉,这样会导致维修的成本大大提高,这时候,我们只需要在系统中( 冷凝器之后的液管或者低压侧:原因是我们可以把制冷剂回收到冷凝器,这样改造系统的时候就不需要放掉系统里面所有的制冷剂了 ) 增加一个干燥过滤器,通过干燥过滤器,将系统中的水分吸收掉,以下为一个实际维修的案...查看详情
一、制冷系统的三种“堵塞”故障: 关于制冷系统的堵塞,通常我们可以分为 冰堵、脏堵 ( 又称污堵 ) 和油堵 三大类。其中脏堵和油堵又分为堵死和微堵两类。 二、制冷系统堵塞原因分析: 堵塞原因: 冰堵: 由于系统中的水分超过允许值; 脏堵: 过量的杂质,比如制冷设备制造时系统内残存赃物,管道内金属氧化物脱落,分子筛或硅胶粉末,维修过程中不慎进入的赃物等,堵塞...查看详情
一、制冷系统检漏 1、整体检漏:在压缩机的工艺管口处,将三通修理阀焊接好后,从表阀处注入压力为 0.8~1.0mp 的氮气。然后用肥皂水对外露的各个焊接点进行检漏,若无漏点,则压力保持 16 ~ 24h ,前 6h 允许有 2 %的压力下降,后面的 10~18h 不允许表压有任何下降,若压力下降,则判定为制冷系统漏,必须进行分段保压。 2、分段保压:为了缩小泄漏点的寻找...查看详情
一、制冷系统检漏 1 、整体检漏:在压缩机的工艺管口处,将三通修理阀焊接好后,从表阀处注入压力为 0.8~1.0mp 的氮气。然后用肥皂水对外露的各个焊接点进行检漏,若无漏点,则压力保持 16 ~ 24h ,前 6h 允许有 2 %的压力下降,后面的 10~18h 不允许表压有任何下降,若压力下降,则判定为制冷系统漏,必须进行分段保压。 2...查看详情
收录于话题一、压力 – 焓图概念 1、压焓图概述 1)图中有三个区域,分别表示 液体 - 混合物 - 蒸气 2 ) 这些区域用蓝色的半圆形曲线隔开,这条曲线叫做 饱和曲线 。在半圆形区域内,制冷 剂达到热平衡,以蒸气和液体的混合物形式存在。 3)混合物中的蒸气含量从 0% (饱和半圆的左侧) ...查看详情
今天我们来说说制冷系统的三个调节阀,如下图所示,它们分别是: 蒸发压力调节阀,冷凝压力调节阀,吸气压力调节阀。 它们能优化制冷系统的性能, 在制冷系统中这些阀件是有很大的意义。 下面我们一个个来说。 图1(蒸发/冷凝/吸气压力调节阀在制冷系统上位置) 一、蒸发压力调节阀 蒸发压力调节阀别名:角阀、背压阀(下图)。安装在蒸发器后的吸入管路中,用于调节包含一个或多个蒸发器,保持不同的最低蒸...查看详情
四种除霜方法概述 目前主要运用比较多的四种除霜方法:1)、换向逆循环法; 2)、热气旁通法; 3)、电加热除霜法; 4)、水冲霜方法 2 换向逆循环法 换向逆循环是目前热泵普遍采用的除霜技术。 下图所示为换向逆循环除霜原理。 供热时,室外空气中水蒸气潜热被制冷剂吸收后转化为霜附着在换热器表面,堵塞了翅片通道,阻碍了空气流动,导致供热量下降。此时,四通阀换向,系统以逆循环制冷模式运行,霜...查看详情
空调器主要由制冷系统、风道系统、结构系统、电气系统组成。阀类作为制冷系统的重要组成部分,其零部件的质量好坏将直接导致产品质量好坏。为此,我们需要从设计、制造、检验的每一个环都应该严格控制其质量。目前制冷系统所用的阀主要有三大类型:四通阀、截止阀和单向阀。 一、 四通阀 (一)作用:是热泵型空调中的关键部件,起制冷系统中制冷、制热转换的作用,通过更换压缩机排气管和回气管进入蒸发器和冷凝器的方向,...查看详情
一、制冷压缩机安装 制冷压缩机就位前,将其底部和基础螺栓孔内的泥土、污物清扫干净,并将验收合格的基础表面清理干净。根据施工图并按建筑的定位轴线,对其纵横中心先进行放线,可采用用墨线弹出设备的中心线;放线时,尺子摆正而且拉直,尺寸要量测准确。 制冷压缩机的就位:就位是开箱后将压缩机由箱底座搬运到设备的基础上。将制冷压缩机和底座运到基础旁摆正,对好基础,再卸下制冷压缩机与底座连接的的螺栓,用撬杠撬起...查看详情
回液 1、对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液。 2、对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液。 3、蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液。 4、冷库温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和...查看详情
制冷系统常设置的辅助部件有:油分离器、汽液分离器、安全阀、储液器、干燥过滤器、电磁阀、视液镜、单向阀、经济器、角阀球阀、压力控制器、压力调节阀等,本文将一一解析,希望对你有帮助。 1、油分离器: 氟利昂制冷系统中冷冻油会跟随制冷剂一起进入蒸发器,因为蒸发器温度低冷冻油容易积存在蒸发器中影响蒸发器换热,并且蒸发器存油会导致压缩机缺油而更容易损坏,为了不影响换热和更少的油进入蒸发器,在制冷系统压缩机排...查看详情
冷库制冷系统中除了压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置四大部件外,经常根据制冷系统的工作要求和运行特点,保证制冷系统的正常工作和改善制冷机的运行指标和条件,以及便于操作和维护维修管理而设置的部件。 冷库制冷系统常设置的辅助部件有; 油分离器、汽液分离器、安全阀、储液器、干燥过滤器、电磁阀、视液镜、单向阀、经济器、角阀球阀、压力控制器、压力调节阀 等。 以下动态图就是一套典型的制冷系统系统循环图...查看详情
一、压 力 – 焓 图概念 1、压焓图概述 1)、图中有三个区域,分别表示 液体 - 混合物 - 蒸气 2)、 这些区域用蓝色的半圆形曲线隔开,这条曲线叫做 饱和曲线 。在半圆形区域内,制冷 剂达到热平衡,以蒸气和液体的混合物形式存在。 3)、混合物中的蒸气含量从 0% (饱和半圆的左侧...查看详情
单冷空调器的制冷系统由压缩机、冷凝器、 毛细管、 蒸发器组成, 称为制冷系统四大部件。 1 压缩机 压缩机是制冷系统的心脏, 将低温低压的气体压缩成为高温高压的气体, 由电机和压缩部 分组成。 电机通电后运行, 带动压缩部分工作, 使吸气管吸人的低温低压制冷剂气体变为高温高压气体。 常见型式有三种: 活塞式、 旋转式、 涡旋式 1、活塞式压缩机常见于老式柜式空调器中, 通常为三相供电, 现...查看详情
制冷系统故障是我们维修当中常见的故障,故障现象也是五花八门,千奇百怪,但还是有规律可循,有经验可借鉴。这里介绍的是空调制冷系统故障的检查步骤,虽不是必须的,但是维修时应顺着此思路进行检修。 一、制冷系统检修要点 1 、观察内外机的工作情况: 如指示灯板的显示情况,内机是否工作,风速输出是否正常,外机风扇、压缩机是否运行,从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷。...查看详情
一、冷库与冷风机安装 1、选择吊点位置时首先考虑空气循环最好的位置,在考虑库体结构方向。 2、冷风机与库板间隙要大于冷风机的厚度。 3、冷风机所有吊栓应全部紧固,并用密封胶将螺栓及吊栓穿孔封闭,防止冷桥和漏气。 4、吊顶风机过重时,应用4号角或5号角铁做过梁,过梁应横跨到另一块顶板和墙板上,以减轻承重。 二、制冷机组的组装安装 1、半封或...查看详情
中小型商用制冷设备是指冷链物流终端的小型制冷设备,广泛应用于超市、便利店、饭店等场所,包括制冷陈列柜、冷柜、厨房冰箱、饮料柜、酒柜、自动售卖机、冰淇淋柜及商用制冰机等。 目前, 中小型商用制冷设备的技术发展趋势主要包括3个方面: 1、减少用冷需求,增强设备绝热性能; 2、制冷系统的优化,如循环流路的改进、系统部件的性能优化及新型制冷剂的应用等; 3、智能化管理系统的应用。 今天我们一起来看...查看详情
对于制冷系统的设计,很多非科班出身的同行们觉得很难; 压焓图、热力计算,两器设计选型,管道计算,制冷剂充注量的计算; 简直不要太难了; 制冷系统最基本的就是四大件的设计和选型(压缩机、两器、节流阀),只要掌握了这其中的技巧,相信各位师傅10分钟以内就可以完成制冷系统设计和选型;今天我们来给各位同行简单分享下一些思路; 这都是个人工作中的一些小经验,不喜勿喷,手下留情! 首先是制冷剂的选择! 最常...查看详情
月度保养 (1)泵体轴承加油(2)检查调整联轴器。(3)检查地脚螺丝是否松动。 年度保养 (1)更换水泵所有轴承及密封套。(2)检查泵轮、泵壳的磨损腐蚀情况,清洗泵轮,泵壳内外表面,并做除锈油漆处理。(3)电机做年度检修保养。(4)解体检修联轴与轴、键的磨损情况。(5)组装泵体并与电机相联接,校正同轴度。(6)测试电气系统的可靠性。冷却塔 月度保养 轴承加油 ; 检查主要部件连接螺丝的紧固...查看详情
分液头如果分配不均,会使一些分路制冷剂过多, 使蒸发器结霜,结果蒸发不完全,影响系统制冷能力下降,也有可能造成吸气带液 。造成分液不均的原因有很多,常见 的原因 本文都有说到。我们先来通过一个 同行的冷库维修案例来进入本文,这个案例就是典型的分液不均造成的,最后的结果惨不忍睹! 案例: 本系统由三台并联活塞式压缩机组成,向两个冷库四台冷风机提供冷源,库温维持在-23度左右。客户的维修...查看详情