在对制冷系统进行维修时,常常会用到的焊接设备有乙炔气-氧气焊接设备、便携式焊接设备、液化石油气-氧气焊接设备等。 一、乙炔气-氧气焊接是硬钎焊中最常见的一种。整套焊接设备由乙炔气钢瓶、氧气钢瓶、橡胶输气管、减压阀和焊炬组成。 (1)氧气钢瓶。是储存和运输氧气的一种高压容器。一般容积为40L,标准压力约为1.5MPa,瓶口接头处装有压力表,指示氧气的压力,减压调节阀指示调节后的氧气压力。维修使...查看详情
很多同行为了方便,都会跳过制冷系统安装的一个过程——抽真空。 很多经验丰富的同行,对于小型系统,采用排空的方式; 大于大系统,采用压缩机抽真空的方式; 对于空气在制冷系统中的影响,你真的了解吗? 1 概述 很多刚入门的新手,都知道制冷系统需要抽真空,至于什么原因一定要抽真空?回答莫衷一是 “ 不知道,老师傅是这样教我的 ”; “制冷系统里面混进空气,对系...查看详情
1.冷藏库设计库址的选择常用冷藏库可分为批发经营的冷藏库、零售业冷藏库、生产性冷藏库三类。生产性冷藏库建于货源较集中的产区,还要考虑交通便利、与市场联系等因素。 冷藏库不要建在有阳光直射和温度过高的场合,应建在阴凉处最佳,小型冷藏库最好建造在室内。冷藏库四周应有良好的排水条件,地下水位要低,冷藏库底下最好有隔层,且保持通风良好,保持干燥对冷藏库很重要。另外在冷藏库建造之前应根据冷库制冷机组的功率先...查看详情
空调系统的三个压力即: 平衡压力、高压压力、低压压力; 这三个压力是 空调维修 的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在 气液之间循环变化 的,伴随着 吸热和放热 ,所以外界环境的温度对其有明显的影响。 一般情况下, 环境温度高,压力值变大。 环境温度低,压力值变小。 平衡压...查看详情
分液头如果分配不均,会使一些分路制冷剂过多, 使蒸发器结霜,结果蒸发不完全,影响系统制冷能力下降,也有可能造成吸气带液 。造成分液不均的原因有很多,常见 的原因 本文都有说到。我们先来通过一个 同行的冷库维修案例来进入本文,这个案例就是典型的分液不均造成的,最后的结果惨不忍睹! 案例: 本系统由三台并联活塞式压缩机组成,向两个冷库四台冷风机提供冷源,库温维持在-23度左右。客户...查看详情
目前,节能低碳环保已成为大时代潮流趋势,尤其是在建筑保温方面更是如此。空调制冷系统保温基本上现在每个建筑上都需要用进行的一项必备工程之一。 什么是空调制冷系统保温?空调制冷系统保温主要是指在空调工程中对风管中的,冷冻水管和冷凝排水管的防热传递损失及防结露保温。 市面上常见的空调制冷保温材料主要有橡塑材料、发泡材料以及离心玻璃棉。但是,目前在空调制冷系统保温中风管保温材料还是以玻璃棉制品为主...查看详情
1 制冷方式 1、压缩式制冷 2、吸收式制冷 3、半导体制冷 4、吸附式制冷原理 5、喷射式制冷 2 制冷循环动态图 1、理论循环 2、过冷循环 3、过热循环 4、回热循环 3 压焓图动态图 1、蒸发温度的影响 2、冷凝温度的影响 3、过冷循环T-S分析 4、双级压缩 5、复叠式压缩机 4 双级压缩...查看详情
制冷系统在运行中,通常会遇到下列几个常见问题的现象: 一、系统中的制冷剂不足 主要表现为系统的制冷效果差,制冷温度下降缓慢,低压压力低,制冷量小,制冷温度达不到理想的范围。制冷温度下的蒸发温度与所用制冷剂对应的压力不相吻。压缩机的吸气温度高,吸气(回气)过热度大,机体发热严重,甚至发烫,全封闭式压缩机此时很容易出现过热保护而停机。系统的低压部分该结霜的不结霜,特别是蒸发器的后端部结不全霜。从供液管...查看详情
一、压缩机: 1、涡旋压缩机: 2、活塞压缩机 3、螺杆压缩机: 二、换热器(冷凝器或者蒸发器) 1、壳管式换热器: 2、套管式换热器: 3、板瓷式换热器: 4、翅片式换热器: 5、板式换热器: 三、节流结构: 1、节流原理: 2、毛细管: 3、热力膨胀阀: 4、内平衡热...查看详情
一、制冷系统的真空: 制冷系统抽真空是为了排除系统内的不凝性气体和水气,也是制冷系统在加注制冷剂前和完成维修的一项极为重要的程序。因为对制冷系统进行拆修或更换元件时,系统便与大气环境相通了,大气中的水蒸气(湿空气)也会随之进入制冷系统,所以在安装合格后加注制冷剂前,以及系统的维修完毕复原后,必须对系统进行真空处理,检验系统的气密性,并需达到规定的真空标准。 对于中大型及以上的制冷系统,除螺杆式、涡...查看详情
一、制冷系统压力和温度的检测 制冷系统的压力概念: 制冷系统在运行时可分高、低压两部分。高压段从压缩机的排气口至节流阀前,这一段称为 排气压力 。压缩机的吸气口压力称为吸气压力,吸气压力接近于 蒸发压力 。 1) 蒸发温度: 是指液体制冷剂在蒸发器内沸腾气化的温度。例如空调机组的te。为5~7度作为空调机组的最佳蒸发温度,就是说空调机组的设计te为5~7度之间,当检修...查看详情
一、冷库节能应注意的节能控制 冷库制冷系统 运行时,在压缩机的节能负荷调节的同时,例如以下注意方面: (1)在不同工况和负荷的条件下,合理匹配压缩机、冷风机等设备,防止“大马拉小车”引起的能源损耗。 其中 冷风机耗能 所占比例最大, 约为38%~23% 。 例:某 万吨冷库为例,该万吨冷库的库房分为20间,每间库房的储藏量为500t,每间库房配有2台冷风机,...查看详情
一、结霜方向如果是压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜。可能原因是: 1.节流阀开度过大,表象为冷凝回液温度和压力正常或略偏高,由压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜。 2.蒸发器不能正常吸收热量,或者是蒸发器产生的冷量无法被带走。表象为回液温度及压力正常或略偏低,由压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜,时间长后自压缩机回气口至蒸发器和节流阀至蒸发器区段全部结冰,最...查看详情
近几年来,冷暖空调两联供异军突起。市场巨变的根本原因是消费者对冷暖的消费需求已从功能型需求升级为舒适型需求。地暖在夏热冬冷地区的普及本质上反应的是老百姓对供暖的需求已经从功能型需求升级为舒适型需求。这一消费趋势已然缔造出了一个南方供暖的庞大市场,然而还有一个比南方供暖市场大数百倍的潜在市场——空调的舒适升级市场。用过地冷系统的人都说好,但很多人都是抱着怀疑的态度在观望,怀疑对人体有伤害,质疑这种技...查看详情
堵塞的典型特征 1、电冰箱或空调机长时间运转不制冷。 2、吸气压力下降,甚至出现真空状态(负压)。 3、压缩机负荷减少电机运转电流减小,压缩机振动和噪声减弱。 4、耳朵帖近电冰箱或空调机外壁,听不见制冷剂的流动声。 5、膨胀阀后面结霜严重。 系统存在堵塞或制冷剂流动不畅,制冷剂循环量减少的故障特征与上述各条相同,只是严重程度较轻。 堵塞的分类...查看详情
机房空调属于精密空调的一种,是为了满足精密设备特殊工艺及特定环境的要求而设计的,其目的是精确控制其温度、湿度等并要求控制在一定范围。 机房空调具有高显热比、要求大风量。一般 为达到所需空气参数,机房空调空调系统一般由制冷循环和空气循环两个循环部分组成,并主要分为水冷和风冷两类。下面我们就通过系列动图,来了解下机房空调的水冷系统和风冷系统。 ...查看详情
摘要:十九世纪二十年代,压缩式制冷机获得可空前的发展,暖通空调技术也已经普遍运用在各种公共建筑与商用建筑之中,对室内环境起到了改善的作用,也对室内空气质量的舒适感和高品质提供了有力的保障.纵观国内外建筑业,民用建筑和工业建筑开始大范围的实验中央空调,它的广泛运用标志着一个地区的科技与经济水平的发展程度,也从本质上对企业的管理水平起到了完善的作用.暖通空调系统的节能问题也受到了人们的广泛关注.由于现...查看详情
对于新安装和大修后的制冷系统,必须进行运转调试,以鉴定、完善整个系统的质量和性能。 调试的内容主要包括: 调整蒸发温度; 合理的冷凝温度; 检验吸气温度; 排气温度及过冷温度; 校验自动保护元件的调定值等。 这些温度参数直接影响了制冷机的性能(如制冷量及功率消耗等),因而必须对其进行调整,使之稳定在合理的范围之内。 一、调整蒸发...查看详情
制冷系统作为一个整体除了四大件(压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器)以外还有很多附属部件,今天跟大家分享一下气液分离器的基本常识。 顾名思义,气液分离器在制冷系统中的基本作用是分离并保存回气管里的制冷剂液体以防止压缩机液击。因此,它可以暂时储存多余的制冷剂液体,并且也防止了多余制冷剂流到压缩机曲轴箱造成油的稀释。有时也称作低压储液器。 由于在分离制冷剂液体过程中,冷冻油也会被分离出来并积存...查看详情