  • 空调的问题 23 代表小1匹,制冷面积10-14平米26 代表正1匹,制冷面积14-18平米32 代表小1.5匹,制冷面积18-22平米35 代表正1.5匹,制冷面积22-25平米0.8P,1700-2100W1P,2200-2600W,适用面积12-15平方米1.25P,2600-3000W1.5P,3000-3800W,适用面积18平方米左右2P,4000-5500W,适用面积28平方米左右...查看详情

    用户:co1447659686307 浏览量:3777 时间:2015-12-10
  • 热泵工程图片1

    空调循环水泵的容量、台数、水泵最佳工作点的选择以及技术经济分析展开探讨,阐述应如何选择水泵,以保证空调系统运行良好,减少电力消耗。 5332744 一、造成空调循环水泵容量过大故障的原因: 5332745 循环水泵容量过大在我国是普遍存在的问题,其容量常常达到实际需要的2-4倍,造成工程投资和运行费用的严重浪费。其主要原因如下: 1、设计冷负荷偏大: 设计冷负荷是选择...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:1493 时间:2015-09-16
  • 通风排烟图片1

    一、 冷热源 5329540 关于冷源,《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19?87第六章“制冷”中有“台数不宜过多”、“应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应”、“台数不宜少于两台”等规定。 我们在考虑冷水机组配置时,应注意避免下列四种情况。 一要避免机组台数过少,台数过少存在的问题有: 5329541 (1) 负荷可靠性下降,一旦负荷高峰时机组出现故障,影响的比例...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:1914 时间:2015-09-16
  • 热泵工程图片1

    简介:本文围绕空调循环水泵的容量、台数、水泵最佳工作点的选择以及技术经济分析展开探讨,阐述应如何选择水泵,以保证空调系统运行良好,减少电力消耗。 关键字:循环水泵 电力消耗 循环阻力 水力平衡 价值工程 5327364 1、循环水泵容量过大的问题循环水泵容量过大在我国是普遍存在的问题,其容量常常达到实际需要的2-4倍,造成工程投资和运行费用的严重浪费。其主要原因如下: 1.1 设计...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:2744 时间:2015-09-15
  • 摘 要:本文以海洋石油大厦A座中央空调冷冻水泵更换水泵并加装变频装置为例,提出了2个改造方案,分别针对改造方案进行了耗电节能的计算,具体阐述了投入与回收的成本分析。 关键词:变频装置;耗电量;收回成本;具体实施 一 、海洋石油大厦A座的现状 根据海洋石油大厦A座中央空调现实状况,中央空调冷冻水泵为工频恒定转速运行,用调节阀门来控制系统水流量,来保证制冷机组蒸发器进出水温度的温差,既不经济又不能...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:2682 时间:2015-09-11
  • 为了工艺生产及员工生活的需要,公司安装了3台1300RT的溴化锂吸收式制冷机组(其中1台为备用机组,实际运行为2台)和多台空调送风机组。与之相配套,单台制冷机组对应了2台132kW的冷冻机用冷却水泵以及两台90kW中央空调用冷冻水水泵;水泵采用的是一用一备的工作方式,由于设计时电机容量选择过大,导致这几台水泵的实际运行负荷率均低于60%,属于典型的“大马拉小车”,运行时造成了能源的很大浪费。 为了...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:745 时间:2015-08-24
  • 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些,考虑的内容全面些,就是精确的计算。0 D. t/ D1 G1 C 特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。 关于水泵扬程过大问题,设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:606 时间:2015-08-24
  • 简介:本文围绕空调循环水泵的容量、台数、水泵最佳工作点的选择以及技术经济分析展开探讨,阐述应如何选择水泵,以保证空调系统运行良好,减少电力消耗。 关键字:循环水泵 电力消耗 循环阻力 水力平衡 价值工程 1、循环水泵容量过大的问题循环水泵容量过大在我国是普遍存在的问题,其容量常常达到实际需要的2-4倍,造成工程投资和运行费用的严重浪费。其主要原因如下: 1.1 设计冷负荷偏大 设...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:849 时间:2015-08-05
  • 简介:本文围绕空调循环水泵的容量、台数、水泵最佳工作点的选择以及技术经济分析展开探讨,阐述应如何选择水泵,以保证空调系统运行良好,减少电力消耗。 关键字:循环水泵电力消耗循环阻力水力平衡价值工程 1循环水泵容量过大的问题 循环水泵容量过大在我国是普遍存在的问题,其容量常常达到实际需要的2-4倍,造成工程投资和运行费用的严重浪费。其主要原因如下: 1.1设计冷负荷偏大 设计冷负荷是选择设备的主要依据...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:1590 时间:2015-07-08
  • 一、精密空调冷却塔的检修保养 精密空调冷却水系统的水质是一个极为重要的问题。有的冷却水系统与大气相通,空气中的污染物如尘土、杂物、细菌、可溶性固体等随时都有可能进入循环水系统,使微生物大量繁殖造成污染。与此同时,如果系统的补给水未经软化处理,随着水的蒸发,水中的盐类不断被浓缩,水的硬度将提高,还有水中溶解氧的作用,使金属管道结垢、腐蚀。最有效的水处理方法是根据水质的情况定期向系统内投入清洗药剂进行...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:646 时间:2015-06-28
  • 中央空调图片1

    摘 要:我国的大型商场、宾馆一般都采用中央空调冷水机组调节温度,空调制冷系统的能耗在商场、宾馆的电能消耗中占有很大的比例,而一般的商场、宾馆在空调设备均按设计工况的最大制冷量来考虑的, 机组大多数时间在低负荷情况下工作, 如何在保证供冷质量的情况下采取有效措施降低能耗, 减小商场、宾馆的运营成本, 提高经济效益,以缓解夏季用电的紧张局面。本文着重研究中央空调冷水机组水泵利用变频器的应用及其节能效果...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:912 时间:2015-06-25
  • 采暖供热图片1

    某会展中心的集中空调系统于2002年9月15-21日进行调试运转,调试运转中发现冷却水循环泵存在一些题目。进行技术分析,并采用切割叶轮直径的措施,解决了题目。 一、空调设备情况: 会展中心制冷站内设置溴化锂制冷机组4台,其中5276kw制冷机3台,2321kw制冷机组1台,配备逆流式冷却塔7组,每组塔4台。每台大制冷机组配备2组塔(8台),小制冷机配备1组塔(4台),每组塔的流量大于8...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:2035 时间:2015-06-25
  • 暖通制冷设备选型图片1

    水泵作为空调系统的重要组成部分,在选择上多大才合适?这一直是个值得探究的问题。如果设计选取的水泵扬程过大,富裕的扬程将导致换取流量增加,流量增加又使得水泵噪音加大,此外还容易导致电机负荷、电流变大,引起电机烧机等问题。如果选择过小,将导致末端冷凝量不足,影响制冷效果。所以在选型上做好计算格外重要。 所谓水泵的选型计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些、考虑的内容全面些就是精...查看详情

    用户:qq_1432639061086 浏览量:3286 时间:2015-06-18
  • 热泵工程图片1

    水泵总是与流体的输送管道联合工作的,水泵的特性曲线与管网的特性曲线是一对矛盾的两个方面,并有着紧密的关系,水泵的节能设计,就是对二者之间进行优化的过程。 空调水系统管网是一个庞大的闭式循环系统,而且并联环路非常多,管网的特性也往往会由于阀门的调节,产生不规则的变化,这一切都增大了水泵选型设计的复杂性。因此,空调水系统成为空调系统运行节能的重要部分。 一、空调循环水泵的选型 水泵的主...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:1052 时间:2015-06-13
  • 一、精密空调冷却塔的检修保养 精密空调冷却水系统的水质是一个极为重要的问题。有的冷却水系统与大气相通,空气中的污染物如尘土、杂物、细菌、可溶性固体等随时都有可能进入循环水系统,使微生物大量繁殖造成污染。与此同时,如果系统的补给水未经软化处理,随着水的蒸发,水中的盐类不断被浓缩,水的硬度将提高,还有水中溶解氧的作用,使金属管道结垢、腐蚀。最有效的水处理方法是根据水质的情况定期向系统内投入清洗药剂进行...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:964 时间:2015-06-09
  • 中央空调图片1

    一、中央空调系统,装机功率分布 5136472 二、辅机改造尤其是水泵的节能改造被很多从事节能企业看好 1.中央空调系统水泵部分确实有改造空间。 2.国家有关部门对变频改造的政策支持力度加大。 3.高昂的运行费用给用户的压力,也促使企业有了改造的动力。 4.存在的问题是:有些节能企业并不了解中央空调水系统的特点,一味夸大变频改造的效果。 5136473 三、扬程富余是目前中央...查看详情

    用户:xiongmaoren666 浏览量:505 时间:2015-05-15
  • 简介:所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。包括水泵选型索引,水泵扬程简易估算法,冷冻水泵扬程实用估算方法,水泵扬程设计等。http://image.co188.com/upload/original/49/1428482149.gif -----水泵选型索引----- 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算...查看详情

    用户:暖通郭郭 浏览量:6122 时间:2015-04-08
  • 虽然见到的冷冻水泵大多数是安装在回水端,但是也见过有些安装在供水端。网上的资料解释的很模糊,看不明白。想请教各位大师们,这水泵安装在供、回水端有什么区别呢?...查看详情

    用户:暖通新人曾 浏览量:7313 时间:2015-01-21
  • 中央空调图片1

    这图上出现了水泵旁通管,这样的设计你见过么?设置这根旁通管有没有实际意义呢? 我这里有两种意见,一种是这种旁通管有实际意义,当水泵突然停机,水由于惯性作用仍然是流动的,当没有增加旁通管时水从水泵进水口进入对叶轮造成较大的冲击损伤,增加时则大部分水从旁通管流过避免了水泵叶轮过大的损伤。另一种是这种旁通管没有实际意义,因为主管的流速并不大,经过系统的阀门,弯头,Y型过滤器等等相关部件,水流的冲击也会大...查看详情

    用户:老瞿 浏览量:9074 时间:2015-01-13
  • 对于没有集水池的循环冷却水系统(如水冷空调系统),循环水泵的启停如何设置,有哪位了解?...查看详情