空调水泵更新时间:2025-12-13 02:03:44

本专题为土木在线空调水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调循环水泵的杨程和流量如何确定?...查看详情

    用户:yjwn45369 浏览量:124 时间:2020-05-25
  • 中央空调图片1

    来源:暖通知识分享 如有侵权,请联系删除 导语 水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体,那么它具体的选型、安装、调试需要注意那些呢? 内容: 6246712 一:水泵的选型: ①冷冻水泵流量的选择: 例题: 冷负荷Q=...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:4026 时间:2020-05-07
  • 中央空调图片1

    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 1、冷冻水泵: 在冷冻水环路中,驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 6193315 2、冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:3337 时间:2019-08-26
  • 某项目,冷冻水系统中,使用的是卧式离心泵,各泵组计算流速是1.2~1.4m/s,扬程一组是24米,一组是22米。现在使用过程中,水泵出水口的消声止回阀振动碰撞声音比较明显,并连续使用约3个月就会磨损损坏止回阀轴心,更换同款产品后并无改观。请各位大师指教,出现这情况可能是什么原因,该如何处理。...查看详情

    用户:shaynewardy 浏览量:1107 时间:2019-04-12
  • 中央空调图片1

    中央空调系统在现代企业及生活环境改善方面极为普遍,而且某此生活环境或生产工序中是属必须的,即所谓人造环境,不仅是温度的要求,还有湿度、洁净度等。 中央空调在工作的过程中需要通过冷凝水管将产生的冷凝水排到室外或者是卫生间,如果没有中央空调水泵的时候,被存贮下来的冷凝水就会依靠重力作用向下排泄,造成了冷凝水管在远离内机的地方要下垂,这在无形中增加了吊顶天花板的厚度。如果有了中央空调水泵,水泵就能将...查看详情

    用户:huichikt 浏览量:856 时间:2018-07-30
  • 制冷技术图片1

    5960363 一、冷冻水泵: 在冷冻水环路中,驱动水进行循环流动的装置。空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 二、冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却...查看详情

    用户:女汉子一枚 浏览量:1571 时间:2018-04-19
  • 制冷技术图片1

    来源:网络 如有侵权,请联系删除 5952270 空调的问题 23代表小1匹,制冷面积10-14平米 26代表正1匹,制冷面积14-18平米 32代表小1.5匹,制冷面积18-22平米 35代表正1.5匹,制冷面积22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,适用面积12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5...查看详情

    用户:xinxindianden 浏览量:12150 时间:2018-04-02
  • 1、水泵相关计算: ①流量(m3/h)=*(1.05~1.1),Q(Kw)为负荷,△t为温差 ②功率(Kw)=流量(m3/h)*扬程(m)*(0.0038~0.0043) 功率模数(Kw):0.55,0.75,1.1,1.5,2.2,3.0,4.0,5.5,7.5,11,15,18.5,22,30,根据模式,不用查样本,计算结果大一号即可 ③电机频率与转速的关系:n=60f(1-S...查看详情

    用户:中华土味女孩 浏览量:2207 时间:2018-01-04
  • 中央空调图片1

    5926016 5926017...查看详情

    用户:中华土味女孩 浏览量:533 时间:2018-01-04
  • 施工图纸: 冷热水机房工艺布置平面图 冷热水机房设备基础布置平面图 施工条件: 1、水泵安装层需通过结构验收。 2、建筑物有关轴线、标高线需画出。 3、水泵基础混凝土强度需达到70%以上。 施工工艺: 施工工艺流程: 基础允许偏差: 水泵安装: 1、泵的拆卸与清洗 整体出厂离心泵的安装...查看详情

    用户:汪俊杰 浏览量:1469 时间:2017-07-19
  • -----水泵选型索引-----所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大...查看详情

    用户:王蜀黍 浏览量:4220 时间:2017-07-19
  • 有些设计院的图中,冷冻水泵,冷却水泵流量比冷水机组大,有些的图纸又与冷水机组流量一致,那究竟水泵的流量需不需要进行附加,为什么?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:699 时间:2017-06-05
  • 目前,中央空调市场品牌众多,然而对于空调冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介绍不一,用户对提升泵的好处也认识不到位,因此,居想网今天就冷凝水提升泵的作用和运行原理做一下知识更新。 冷凝水提升泵具备三个重要特点: 第一、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。没有水泵的空调内机,只能做自然排水,自然排水的缺点是容易排水不畅,或者排水不干净,空调的进场施工在吊顶施工前端,木工施工时如果不能保证空调前期所...查看详情

    用户:co1484810847578 浏览量:1044 时间:2017-03-28
  • 基本理论 在分别讨论水泵各种特性之前,先说明流量(flow capacity)、扬程(lift)、功率(power)及效率(efficiency)等泵的基本要领。 (一)流量 在单位时间内泵所输送的液体体积称为流量Q,通常以m3/s、L/S(SI制)或GPM表示。另单位时间内泵所输送的液体重量称为重量流量G,以kgf/s或lb/s表示。一般在水泵应用中,较少使用重量流量。...查看详情

    用户:男人好难 浏览量:1259 时间:2016-12-23
  • 一般地下水泵房设备给空调补水怎么计算补水量?只知道预留管径DN65,我一个办公项目用水器具按照GB50015-2003设计秒流量计算,q=14m3/h。预留空调循环补水管径DN65,怎么计算?...查看详情

    用户:蝴蝶君公孙月 浏览量:487 时间:2016-09-07
  • 各位老师好:关于水冷的中央空调闭式系统,水泵的选择,有几个问题: 1,水管管路及风盘的阻力损失的计算。 2,有没有系统的计算表格及公式,能让领导一目了然的。 谢谢各位老师了!!...查看详情

    用户:千年小学生 浏览量:2323 时间:2016-09-01
  • 空调冷冻水泵进出口压力不正常的原因分析: 在密闭式空调冷冻水系统中,循环泵的作用主要是用来克服冷冻水在管网中的流动阻力,其进出口两端的压力差基本上等于水泵所提供的扬程。 1、在遇有压力不正常时,应首考虑到系统内是否已充满水。这时可检查膨胀水箱内是否有水。膨胀水箱设在系统的最高处,具有容纳系统冷冻水膨胀量和向系统补水的作用。如果补水阀被误关闭,水则不能补入系统,这样空气就会进行管网,造成水循环不畅,...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:2665 时间:2016-08-23
  • 中央空调冷却塔标高低于冷却水泵,怎么办,增加止回阀也没有用...查看详情

    用户:wanghengshi1967 浏览量:1718 时间:2016-07-04
  • 5492977 5492978 5492979 5492980 5492981 5492982 5492983 5492984 5492977 5492978 5492979 5492980 5492981 5492982 5492983 5492984...查看详情

    用户:蓝天飞翔 浏览量:2522 时间:2016-03-26
  • 中央空调图片1

    5424199 想要更多精彩内容吗? 扫下下面的二维码,关注我们肯定没错! 5424200 水泵的分类与适用特性5424123基础知识概念1.水泵的特性曲线:单台泵、多台同型号泵并联2.管路特性曲线3.水泵工作点5424122 1)三台泵并联时的工作点2)并联工作时每台泵的工作点...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:11081 时间:2016-01-03