距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线空调水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
怎么计算水泵的扬程?谢谢...查看详情
关于中央空调的水泵扬程的详细计算?...查看详情
暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长...查看详情
请问大家,空调水系统的冷冻水和冷却水系统水泵有什么安装原则? 冷冻水系统采用闭式系统,水泵安装在回水干管上还是供水干管上,为什么?如果都行,都各有什么优点和缺点啊? 冷却水系统是开式的,水泵安装在回水干管上还是供水干管上或者说还是只能安在供水干管上呢??? 那又是为什么呢???????...查看详情
传统中央空调水泵,补水泵,冷却塔如何选型? 对机房设备这方面我还不是很熟悉,高手指导 1626991...查看详情
各位,我们的空调机房刚刚投入运行,现在有一个问题,温水水泵(电机35KW 空开80A)起动时须将水泵阀门关小至总阀门的十分之一才能起动,四台水泵,只有一台不用关阀门可直接起动,而且剩下的三台水泵运行过程中有跳闸现象。 师付说是泵有问题! 水泵厂家从山东来说水泵没有问题,说这种水泵就这种特性。 电机厂家从河北来说电机没有问题 安装的说安装没有问题 电控柜厂家说控制没有问题 软起动厂家从是海赶来说没有...查看详情
4千方的宾馆,5层楼,不设中央空调,要做消防水池和水泵吗?...查看详情
用在空调冷却水系统的水泵, 冷水机放置在2楼 ,冷却塔放置在5楼, 冷却泵也放置在5楼。水泵运行噪音特大 将水泵出水阀门关小 噪音立刻减小 更换过无数次轴承 无法解决,请各位老大赐教! (空) zr .和轴承没有关系,水泵扬程过大得可能性最大。可以切削叶轮。(空) hyy3721 .我扬程选的30米 应该都可以阿(空) zr .算算阻力。(空) hyy3721 .提供水泵出口处压力表的读数。 (空...查看详情
近期安装一跃层户式中央空调,面积240m2,三层跃居,高差8.5m,水泵扬程28m,空调外机进出口水管未作变径处理,开机调试发现三层主卧效果不好,请教各位有可处理方案?急盼帮助。...查看详情
循环水泵放在冷水机组进水管上的原因是什么?放在冷水机组出水管上可以吗?...查看详情
六层建筑,每层1800m^2,风机盘管系统,同程式,用水量160CMH。由于缺乏换热器水阻资料,水泵扬程无法估计。有做过此类系统的同行用的大约是什么值?...查看详情