冷却水系统更新时间:2024-03-28 14:36:42

本专题为土木在线冷却水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷却水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 专家热线图片1

    2023年10月20日, 广西百色市平果市 工业园区内的 广西兴越材料科技有限公司 再生铝熔铸车间 发生一起爆炸事故。 造成6人死亡、5人受伤, 直接经济损失1900万元。 近日,广西壮族自治区应急管理厅公布《百色平果市广西兴越材料科技有限公司“10·20”较大爆炸事故调查报告》。 事故调查认定 ...查看详情

    用户:qq25396809 浏览量:21 时间:2024-03-20
  • 暖通资料库图片1

    制冷与空调水系统包括冷媒水循环系统和冷却水循环系统。 一、冷媒水系统的组成 在空调用制冷系统中,除直接蒸发式制冷装置外,常以水作为载冷剂传递和输送冷量,称 为冷媒水,简称冷水 。冷媒水在制冷机的蒸发器中与制冷剂进行热交换,向制冷剂放出热量后,通过水泵和管道输送至各种空气调节处理装置中与被处理的空气进行热交换,释放出冷量后的冷媒水回水,又...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:84 时间:2023-11-03
  • 水处理图片1

    循环冷却水系统运行的问题 现如今,石油、化工、钢铁、电力等生产企业的循环冷却水系统不断面临着来自系统运行周期延长、浓缩倍数提高等各方面的压力,以符合国家日益严格的环保要求及企业自身效益提升的目标。在日常运行过程中,循环冷却水系统主要存在三大问题,即腐蚀、结垢&沉积与微生物滋生。污垢的堆积严重影响热交换的正常进行,使换热设备效率下降,消耗和浪费能量,严重时使换热设备阻塞,系统阻力增大,能耗...查看详情

    用户:okmnwtue 浏览量:17 时间:2023-09-28
  • 制冷技术图片1

    一、冷却水系统的设计步骤 1、冷却水泵和冷却塔的设置 每台冷却塔至少应该配置一台水泵,一般要考虑备用泵,以备维修之用。一般空调冷却水系统的水泵与机组连接方式是采用压入式(对机组而言),只有在水泵的吸入段有足够的压头才能防止水汽化。冷却塔多为开放式并配风机,使空气与冷却水强制对流,以提高空气的降温效果。塔内装有高密度的亲水性填充材料,常用的冷却塔有逆流型和直交流型两种。冷却水...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:10 时间:2023-09-04
  • 冷却水在循环使用过程中,水在冷却塔内和空气充分接触,使水中的溶解氧得到补充,所以循环水中溶解氧总是饱和的。水中溶解氧是造成金属电化学腐蚀的主要原因。加上水浓缩后含盐量增加,电导率上升,也增加了腐蚀倾向。这是冷却水循环使用后易带来的问题之一。 水浓缩之后成垢离子成倍增加。特别由于碳酸氢盐是很不稳定的盐类,它在换热器表面上受热会分解为碳酸盐和二氧化碳。碳酸钙的溶解度很低,使传热面上结碳酸钙水垢的倾向增...查看详情

    用户:白云也悠悠 浏览量:11 时间:2023-09-04
  • 水处理图片1

    敞开式循环冷却水系统是目前应用最广、类型最多的一种冷却系统。根据热水与空气接触的不同方式,冷却系统可分为两大类,即冷却池和冷却塔,分类如下。 冷却池分自然冷却池与喷水冷却池两种。 自然冷却池又称天然冷却池。冷却水取自天然水池,换热后排回原水体自然冷却;藉池面水与空气接触,以接触、辐射和蒸发传热的过程散热;适用于冷却水量大、冷却幅宽(即冷却前后温差)不大的循环系统。排出水的水温和水质变化对工农...查看详情

    用户:白云也悠悠 浏览量:15 时间:2023-09-04
  • 随着我国工业的大力发展,工业用水量也日益增长,水资源的供需矛盾渐渐凸显出来。2011年全国水资源总量为23256.7×108m3,同比却下降16.1%,因此水资源已关系整个国民经济发展的命脉。2011年全国工业用水占总水量的60%以上,其中循环冷却水的用量可高达85%~90%,特别是火电的行业的循环冷却水需求量很大。 冷却水的系统通常分为2种:直流式与循环式。直流式冷却水系统投资低、操作简单,但其...查看详情

    用户:葡萄味的口香糖 浏览量:11 时间:2023-07-05
  • 中央空调图片1

    冷却水系统设计的目的是给机组创造一个连续、可靠的运行条件,因此保证冷却水系统的合理配置十分必要。保证每台机组的冷却水流量和进水温度要求,是设计中两个最主要的关注点。 一、冷却水系统的水温 集中空调系统的冷却水水温宜符合下表的规定。 实际冷却水最高的进水温度,主要取决于冷却塔的性能。在全年运行过程中,按照设计工况点选择的冷却塔,随着室外气温(主要是湿球温度〉的降低,出塔水温会下降。冷水机组...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:35 时间:2023-06-19
  • 中央空调图片1

    冷却水系统设计的目的是给机组创造一个连续、可靠的运行条件,因此保证冷却水系统的合理配置十分必要。保证每台机组的冷却水流量和进水温度要求,是设计中两个最主要的关注点。 一、冷却水系统的水温 集中空调系统的冷却水水温宜符合下表的规定。 实际冷却水最高的进水温度,主要取决于冷却塔的性能。在全年运行过程中,按照设计工况点选择的冷却塔,随着室外气温(主要是湿球温...查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:21 时间:2023-05-26
  • 中央空调图片1

    了解冷却水、冷凝水系统,从这里开始! 一、冷却水系统的设计步骤 1、冷却水泵和冷却塔的设置 每台冷却塔至少应该配置一台水泵,一般要考虑备用泵,以备维修之用。一般空调冷却水系统的水泵与机组连接方式是采用压入式(对机组而言),只有在水泵的吸入段有足够的压头才能防止水汽化。冷却塔多为开放式并配风机,使空气与冷却水强制对流,以提高空气的降温效果。塔内装有高密度的亲水性填...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:22 时间:2023-05-24
  • 中水处理回用图片1

    工业循环冷却水系统在运行过程中,由于水分蒸发、风吹损失等情况使循环水不断浓缩,其中所含的盐类超标,阴阳离子增加、pH值明显变化,致使水质恶化,而循环水的温度,pH值和营养成分有利于微生物的繁殖,冷却塔上充足的日光照射更是藻类生长的理想地方。而结垢控制及腐蚀控制、微生物的控制等等,必然的需要进行循环水处理。 0 1 循环水运行过程中主要产生的问题...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:15 时间:2023-05-02
  • 暖通制冷设备选型图片1

    一、冷却水系统原理图 二、冷却水管管径设计偏小导致主机高温保护 杭州某酒店螺杆机在夏季外界环境温度高时一直跳高温保护,检查冷却塔并没有偏小,后检查管路发现管径偏小导致水流量不足,冷却塔无法发挥应有的能力,在外界温度不高时,机组勉强还能正常运行,当外界环境温度过高时,机组进水流量小且进水温度高,导致机组冷凝效果不好,最后跳高温保护无法启动。后更改管路...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:34 时间:2023-03-24
  • 洁净空调系统图片1

    定流量水系统的弊端 (1)管路系统的摩擦损耗 冷冻水在管路系统中流动时,存在着摩擦损耗,其大小与流量的平方成正比。在定流量水系统中,无论末端负载如何变化,都始终保持在100%的大流量运行,管路损耗是很大的,其富余流量的能耗都消耗在管路的摩擦损耗上了。 (2)三通阀的运行特性 定流量水系统的特征,是末端换热器中的水流量采用三...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:58 时间:2023-03-14
  • 中央空调图片1

    制冷与空调水系统包括冷媒水循环系统和冷却水循环系统。 一、冷媒水系统的组成 在空调用制冷系统中,除直接蒸发式制冷装置外,常以水作为载冷剂传递和输送冷量,称为冷媒水,简称冷水。冷媒水在制冷机的蒸发器中与制冷剂进行热交换,向制冷剂放出热量后,通过水泵和管道输送至各种空气调节处理装置中与被处理的空气进行热交换,释放出冷量后的冷媒水回水,又经泵和管道返回到制冷机的蒸发器中,如此循环构成冷媒水系统。 ...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:55 时间:2023-03-02
  • 冷却水在大型工业中都得到了普遍的应用,包括化学工业、石油工业、电力工业、冶金工业及建筑的空调系统中常需要将热工艺介质进行冷却,水的特性很适合用作冷却介质。工业冷却水通过换热器(或称热交换器、水冷却器、水冷器)与工艺介质间接换热。热的工艺介质在热交换过程中降低温度,冷却水被加热而温度升高。工业冷却水的用量往往很大,在不ffi复利用的情况下,在化学工业许多企业中占到工业用水总逛的90%-95%以上,因...查看详情

    用户:pl_40634086 浏览量:42 时间:2023-02-24
  • 建筑消防给水图片1

    01 定义和区别 一、定义 1. 防火分隔水幕: 由 开式洒水喷头 或 水幕喷头 、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时密集喷洒形成水墙或水帘的 水幕系统 。 2. 防护冷却水幕: 由 水幕喷头 、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的水 幕系统 。 3. 防护冷却系统: 由...查看详情

    用户:素流年 浏览量:67 时间:2023-02-06
  • 制冷技术图片1

    1、水击 现象:不少工程中用离心制冷机,冷却塔与机组对应设置并联运行,水击声严重,管道振动,甚至使周围设备移动。 原因: (1)并联冷却出水管路系统中的阻力差虽过大,引起存水盘中水位不等,有的水盘中已该补水,而其它水盘中可能还溢流,以致从水位低的水盘中将空气吸管网,管道系统中带有空气,引起严重的水锤,拉坏吊架,推动设备。 (2)水盘的容积小,不足以容纳水泵停止时流入其中的水,而将一部分水溢流,待再...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:131 时间:2023-01-12
  • 动力燃气系统图片1

    冷却、冷冻控制系统概述: 在众多制冷设备中,冷冻水泵和冷却水泵的容量是按照最大设计热负载 (即最高气温时)选定的,且留有10%左右的余量。在一年四季中,水泵系统长期在固定的最大水流量下工作。由于季节、昼夜的温度变化及用户负荷的变化,设备实际的热负载在绝大部分时间内远比设计负载低。由图1可见,与决定水泵流量和压力的最大设计负载(负载率为100%)相比,一年中负载率在50%以下的运行小时数约占全部运行...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:39 时间:2023-01-12
  • 建筑消防给水图片1

    很多人纠结《建规》、《喷规》中自动喷水灭火系统、防护冷却系统以及防护冷却水幕的概念,本文分解如下: 2017版《自动喷水灭火系统设计规范》中,引入了防护冷却系统的概念,但2018版《建筑设计防火规范》没有与之协调,造成诸多困惑! 一、本质上说,防护冷却水幕也是属于防护冷却系统,但在《自动喷水灭火系统设计规范》中,防护冷却水幕和防护冷却系统是两个相对独立的概念。 1、防护冷却水幕属于开式系...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:504 时间:2022-12-22
  • 水处理图片1

    1 循环冷却水中微生物的来源 循环冷却水中的微生物来自 两个方面 : 一是冷却塔在水的蒸发过程中需要引入大量的空气,微生物也 随空气带入冷却水中 ;二是冷却水系统的补充水或多或少都会有微生物,这些微生物也 随补充水进入冷却水系统中 。 2 为什么循环水的微生物危害比直流水严重的多? 循环水的 温度、pH和营养成分都是有利于...查看详情