  • 制冷技术图片1

    一、冷却水系统的设计步骤1.冷却水泵和冷却塔的设置 每台冷却塔至少应该配置一台水泵,一般要考虑备用泵,以备维修之用。一般空调冷却水系统的水泵与机组连接方式是采用压入式(对机组而言),只有在水泵的吸入段有足够的压头才能防止水汽化。冷却塔多为开放式并配风机,使空气与冷却水强制对流,以提高空气的降温效果。塔内装有高密度的亲水性填充材料,常用的冷却塔有逆流型和直交流型两种。冷却水塔应设置补水管(带浮球阀)...查看详情

    用户:小胡子妖怪 浏览量:704 时间:2016-08-24
  • 对高于高温的电热泵机组,其冷凝器侧设计冷却水进出水工况为70~80℃,同时要求保持蒸发器的工况不变,但其冷却水温度范围太宽了。实际运行工况冷却水的进水温度在20~68℃之间波动,进水温度为20时水温太低,只能减小冷却水流量。目前的方案是设计两台冷却水泵,一大一小。小泵在冷却水20~50℃时工作,50以上大泵工作。两泵均做变频。以进水温度,按计算后的所需流量控制水泵频率。还有更好的控制方案吗?或是其...查看详情

    用户:chinalnkydlzc 浏览量:1343 时间:2016-04-14
  • 1空调冷却水系统的定义与分类 1.1空调冷却水系统的定义:吸收空调制冷设备冷凝器排热,并将此热量排入大气,低温水体,低温土壤,传递给显热回收装置,传递给水——水热泵机组或是几种状态兼而有之的循环水系统. 1.2空调冷却水系统分类 1.2.1按照流经空调制冷设备冷凝器的冷却水是否与大气接触分为开式冷却水系统和闭式冷却水系统. 1.2.2按照空调制冷设备冷凝器排热渠道分为单一型系统(如仅通过冷却塔向大...查看详情

    用户:紧张先生 浏览量:1062 时间:2016-04-07
  • 07k203建筑空调循环冷却水系统设计与安装...查看详情

    用户:ld343992366 浏览量:2834 时间:2016-03-21
  • 冷却水循环系统主要是由冷水机水泵、冷水机水箱、冷水机过滤装置等部分组成是冷却水换热并经降温再循环使用的给水系统,同时也是冷水机的重要构成,在冷水机制冷设备中发挥着非常重要的作用。下面是对冷却循环系统的简单介绍,一起看一下吧! 水泵是输送液体或者使液体增压的机械,对于冷水机来说,冷水机水泵主要是输送循环冷却水,让循环冷却水赋予运行的动力。 一般冷水机有两种工作模式,一种为手动调节温度恒温模式,另一种...查看详情

    用户:co1455611112099 浏览量:1318 时间:2016-03-18
  • 固定冷却水系统是啥?为何计算在消防给水设计流量内?...查看详情

    用户:目语 浏览量:16719 时间:2016-03-15
  • 暖通图集_07K203_建筑空调循环冷却水系统设计与安装...查看详情

    用户:e起沉默 浏览量:2776 时间:2015-12-07
  • 中央空调的冷冻水可以做厨房冷库的冷却水源吗?我所在的一个酒店项目,顾问公司给了这个方案,用中央空调的冷冻水做厨房冷库的冷却水水源。我从来没见过这个做法。请有经验的前辈指点一下,中国有其他的酒店这么做吗?具体怎么用才好?...查看详情

    用户:zjg88888801 浏览量:2152 时间:2015-10-14
  • 空调水系统冷冻水冷却水无缝钢管焊接是不是属于特种设备焊接?无缝钢管属于压力管道,采用法兰盘连接,需要制作弯头、三通之类的异形件时,需要焊接,是不是对焊条规格有要求?是不是需要报验特种人员焊接作业证?...查看详情

    用户:竹取飞翔 浏览量:2331 时间:2015-10-11
  • 中央空调图片1

    摘要:由于空调冷却水系统的结垢、腐蚀和藻类滋生不是在短期内形成的,也不会在短期内对系统有破坏性的影响,所以,往往得不到运行管理人员足够的重视。另外,由于空调冷却水系统比较简单,设计人员对其重视不够,并且,冷却水的处理是给排水专业和暖通专业均相关的专业,而冷却水系统多是由暖通专业人员搞,所以,难免造成先天设计不尽合理。在设计过程中针对空调冷却水系统易结垢腐蚀和菌藻滋生的特点,其处理方法也与冷冻水...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:1034 时间:2015-09-16
  • 1.0 前言 为保证公司合成氨及尿素两套循环冷却水系统年度大修开车后的长周期稳定运行,常州精科霞峰精细化工有限公司对该两套系统进行了清洗预膜工作。合成氨系统循环水量2500t/h,保有水量1000-1300t,主要供合成氨及复合肥生产冷却用水,用水设备以碳钢为主。尿素系统循环水量1500t/h,保有水量750t左右,主要供尿素生产冷却用水,用水设备以不锈钢为主。 在公司润滑总站、中化室、合成氨及尿...查看详情

    用户:nryu60637 浏览量:1341 时间:2015-08-12
  • 制冷技术图片1

    本帖最后由 mrym47740 于 2015-8-3 12:41 编辑 1.在寒冷和严寒地区应采用防冻措施。 2.应综合考虑以下因素,确定冷却塔供冷系统的各项参数和设备规格: 1)末端盘管的供冷能力,应在所能获得的空调冷水的最高计算供水温度和供回水温差条件下,满足冬季冷负荷需求;宜尽可能提高计算供水温度,延长利用冷却塔供冷的时间。 2)冷却塔的最高计算供冷水温...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:839 时间:2015-07-30
  • 只是资料的搬运工 仅供大家学习参考...查看详情

    用户:xk2462384136 浏览量:1802 时间:2015-07-15
  • 1.概述 纯水(或软水)密闭式循环冷却水系统常用于钢铁企业中关键设备的间接冷却。密闭式循环水系统内循环水基本与外界隔绝,以确保水质以及系统的正常运行。 密闭式循环水系统常规流程为:水处理站循环供水泵出水→过滤器→工艺设备→换热器(或蒸发空冷器)→至水处理站循环供水泵进水,统设有膨胀水箱或膨胀罐。 本文结合某大型钢铁企业炼钢连铸单元的纯水循环水系统项目,对密闭式工业循环冷却水系统的一些设计要点,如管...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:1789 时间:2015-06-26
  • 采暖供热图片1

    某会展中心的集中空调系统于2002年9月15-21日进行调试运转,调试运转中发现冷却水循环泵存在一些题目。进行技术分析,并采用切割叶轮直径的措施,解决了题目。 一、空调设备情况: 会展中心制冷站内设置溴化锂制冷机组4台,其中5276kw制冷机3台,2321kw制冷机组1台,配备逆流式冷却塔7组,每组塔4台。每台大制冷机组配备2组塔(8台),小制冷机配备1组塔(4台),每组塔的流量大于8...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:1988 时间:2015-06-25
  • 精密空调冷却水系统中关键的设备是冷却塔和冷却水泵,此外是水质问题。 1.运转前的检查 对于精密空调冷却塔,应检査喷头是否堵塞,淋水装置是否损坏,集水槽和集水池是否淸洁,进风百叶窗是否通畅,减速箱内油位是否保持在油标规定的位置上,集水池内水位应达到最高标高,所有管路都应充满水;还要检查电动机的绝缘情况和防潮措施,叶轮旋转是否灵活、有无松动现象,集水池有无渗漏现象等。 对于水泵应检查泵和电动机的润滑情...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:1071 时间:2015-06-16
  • 最近做了一个项目,冷却水系统含泥量很高(冷却水系统用的是池塘的水),请问有什么好的方法解决。...查看详情

    用户:wybbyw 浏览量:530 时间:2015-06-11
  • 最近做了一个项目,冷却水系统含泥量很高(冷却水系统用的是池塘的水),请问有什么好的方法解决。...查看详情

    用户:wybbyw 浏览量:1267 时间:2015-06-11
  • 循环水池几百方水,溶解了大约200公斤氨气,可见大量白色析出物,由于平时加分散剂和缓蚀阻垢剂; 1.是否能认为不加药处理的情况下,换热面结垢会增加析出物会减少? 2.是否有人有过水中漏氨气的经验,大家交流一下,方便遇到后正确处置; 3.漏氨后PH迅速上升到10左右,马上换水,排水到PH多少合适?或者硬度降低到多少安全?这种情况下执行国标要求即可吗?...查看详情

    用户:mjmj896 浏览量:745 时间:2015-05-25
  • 中央空调图片1

    暖通节能设计要点之室温调控: (1)散热器热水集中采暖系统,室温的调控是通过散热器恒温控制阀(简称恒温阀)来实现的。大量恒温阀应用实践表明,使用恒温阀平均可节省能源15%~30%. 为满足室温单独调控和节能的要求,热水集中采暖系统的每组(或每个房间)散热器的进水支管上应设置自力式恒温阀。垂直或水平双管系统的每组散热器供水支管上,应设置高阻力的自力式两通恒温阀;全带跨越管的垂直或水平单管系统每组散热...查看详情

    用户:huaqianyuexia123 浏览量:448 时间:2015-05-15