距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线空气通风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空气通风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
室内环境节能设计计算参数: 当前存在的若干反常现象: 室内设计温度:冬季越高越好;夏季越低越好。 建筑物的档次越高,则冬季室内温度也应该越高;夏季室内温度则应该越低。 使用人的职务越高,则冬季室内温度也应该越高;夏季室内温度则应该越低。 室内设计温度,冬夏倒置(VIP)。 室内设计温度,全年保持恒定。 室内设计温度改变的节能效果〔kW/(m 2 ...查看详情
在深圳办公室装修中,通风和空气净化设计是至关重要的,特别是考虑到深圳的高温和高湿气候条件。以下是一些通风和空气净化设计的建议: 自然通风 利用自然通风来提供新鲜空气,减少对人工空调的依赖。在设计办公室布局时,考虑到通风口的位置和方向,以最大程度地利用自然气流。设置可开启的窗户或通风口,允许空气流通,并在必要时配备防蚊网或过滤装置。 空调系统设计 选择符合节能标准的空调系统,并根据办公室的大...查看详情
供暖、空调和通风的室外空气计算参数的选取,应符合以下优先原则: 1、在相关标准中列出了工程地点的代表性气象台站的室外空气计算参数时,应首先按照“国标”的数据选取; 2、相关有标准没有列出的地点,宜根据该地点的实际气候情况,参考有参数的最近气象台站的地点,合理确定;对于国内的项目,也可参考国内发布的可靠全年气象数据资料确定。 3、以上无法确定,或者承担境外援建工程项目时,设计前应进行实地调研或实测,...查看详情
1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。 一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2 风管类别 钢板及非金属风管 砖及混凝土风管 干管 6~14 4~12 支管 2~8 2~6 2、通风...查看详情
通风和空气调节系统的风管是建筑内部火灾蔓延的途径之一,要采取措施防止火灾穿过防火墙和不燃烧体防火分隔物等位置蔓延。 一、通风、空气调节系统的风管上应设防火阀的部位,主要有以下几种情况: ①、防火分隔处。主要防止防火分区或不同防火单元之间的火灾蔓延。在某些情况下,必须穿过防火墙或耐火墙体时,应在穿越处设防烟防火阀(见下图), 此防烟防火阀一般依靠感烟探测器控制动作,用电信号通过电磁铁等装置关闭...查看详情
1.1一般规定 1.1.1 洁净厂房内各洁净室(区)的空气洁净度等级,应根据电子产品生产工艺特点和洁净室型式确定。 1.1.2 气流流型应根据各洁净室(区)空气洁净度等级和电子产品工艺特点的不同要求选用。 1.1.3 有下列情况之一者,净化空调系统宜分开设置: 1 运行班次或使用时间不同; 2 生产过程中散发的物质对其他工序、设备交叉污染,对产品质量或操作人...查看详情
求DLT5035-2016《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》求DLT5035-2016《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》求DLT5035-2016《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》求DLT5035-2016《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》求DLT5035-2016《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》...查看详情
《化工实验室化验室供暖通风与空气调节设计规范》 HGT 20711-2019...查看详情
地源热泵 《地源热泵系统工程技术规范》 GB 50366 - 2005 (2009 年版) 3. 1. 1 地源热泵系统方案设计前,应进行工程场地状况调查,并应对 浅 层地热能资源进行勘察。 5. 1. 1 地 下水换热系统应根据水文地质勘察资料进行设计。必须采取 可靠回灌措施,确保置换冷量或热量后的地下水全部回灌到同一含水 层,并不得对地下...查看详情
GBT 50155-2015 供暖通风与空气调节术语标准...查看详情
【转】暖通南社整理 5.4.12 辐射供暖加热管的材质和壁厚的选择,应根据工程的耐久年限、管材的性能、管材的累计使用时间,以及系统的运行水温、工作压力等条件确定。 辐射供暖所用的加热管有多种塑料管材,这些塑料管材的使用寿命主要取决于不同使用温度和压力对管材的累计破坏作用。在不同的工作压力下,热作用使管壁承受环应力的能力逐渐下降,即发生管材的“蠕变”,以至不能满足使用压力...查看详情
5.3.1??集中供暖系统应以热水为热媒。 5.3.2??室内的供暖系统的制式,宜采用双管系统,或共用立管的分户独立循环系统。当采用共用立管系统时,在每层连接的户数不宜超过3户,立管连接的户内系统总数不宜多于40个。当采用单管系统时,应在每组散热器的进出水支管之间设置跨越管,散热器应采用低阻力两通或三通调节阀。 条文: 供暖系统的制式选择。 ????室内采用散热器供暖系统时,管道制式宜优先采用双管...查看详情
2022年7月5日,由中国建筑科学研究院有限公司牵头编制的国家工程建设规范《民用建筑供暖通风与空气调节通用规范》(以下称《规范》)编制启动会召开。 住房和城乡建设部标准定额司白正盛副司长、王玮副司长、实施处聂明学处长、节能处侯越斌、住房和城乡建设部标准定额研究所工标处孙智副处长、住建部环能标委会邹瑜秘书长、中国建筑科学研究院有限公司科研标准部姜波主任及编制组全体成员共计58人出席了会议 ...查看详情
英法海峡隧道空气动力学及通风系统介绍 1 序言 对于特长隧道来讲,隧道空气动力学及隧道通风将是其最关键的问题之一。由于英法海峡隧道成功地解决了许多特长隧道的空气动力学及隧道环境控制方面的难题,并具有世界上最复杂的隧道通风系统。 作者有幸在英国Mott MacDonald集团公司工作期间参与了该隧道通风方面的部分工作,对英法海峡隧道的空气动力学研究和通风系统有较全面的了解。在...查看详情
—《END》—...查看详情
一、通用规定 1. 空气循环 厂房 1)甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。 2)丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%。 民用建筑 1)民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,应设置自然通风或独立的机械通风设施。 2)空气不应循环使用。 2. 风机...查看详情
那里可以下载...查看详情
GB∕T 34012-2017 通风系统用空气净化装置 GB∕T 34012-2017 通风系统用空气净化装置...查看详情
哪位大神可以分享一下《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范宣贯辅导教材》吗?我的邮箱是: 88205529@163.com 不胜感激!...查看详情
1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。 一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2 风管类别 钢板及非金属风管 砖及混凝土风管 干管 6~14 4~12 支管 2~8 2~6 2、通风、空调系统风管内的网速及通过部分部件时的迎面风速,按表11.5-3采用。 通风、空调系统风管内的风速及通过部分...查看详情