一、管道施工: (一)支吊架安装: 1、管道对接焊缝与支、吊架的距离应大于50 mm; 2、冷热水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫, 3、管道与设备连接处,应设独立支、吊架; 4、当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15 m设置承重防晃支、吊架; 5、竖井内的立管,每隔2 ~ 3层应设导向支架。 管道安装顺直,管道的吊架整...查看详情
暖通空调设备包含的内容比较复杂,在安装施工的每一个施工环节都比较重要,如果暖通空调工程中出现的问题比较多,后期使用会出现很多问题。因此为了提升施工质量和效率,需要借助先进的施工技术。 01 设备噪声超标与处理方法 对于暖通空调的设备来说,其末端的设备很容易出现噪音的现象。 现如今,我国在风机盘管技术的研究上己经取得了明显的进步。很多生产厂家所生产的风机盘管,都可以达到相应的指...查看详情
一、管道施工: (一)支吊架安装: 1、管道对接焊缝与支、吊架的距离应大于50 mm; 2、冷热水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫, 3、管道与设备连接处,应设独立支、吊架; 4、当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15 m设置承重防晃支、吊架; 5、竖井内的立管,每隔2 ~ 3层应设导向支架。 管道安装顺直,管道的...查看详情
补偿器分类 1.适用范围 根据管道补偿方式,分为:方形(门形)补偿器;L 型和Z 型补偿器(自然补偿);填料式(套筒式)补偿器;波纹补偿器。波纹补偿器的特点是结构紧凑,占地面积小,补偿量大,适用范围广。 安装补偿器后固定支座是否需承受盲板力分约束型和非约束型补偿器。 非约束型: 通用型(含减振型);外压型;小拉杆横向型;直埋型;串式通用型等。特点是...查看详情
想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 一、 暖通空调系统设计中的几个问题 (1) 实用性 不同的暖通空调系统对设备和功能的要求不同,对周围环境的要求也很高。在设计选型时,应充分考虑当地实际情况、周边地下管网、建筑类型及通风、采暖的具体要求,避免盲目选择。例如,住宅项目一般采用分体机,大型商业、办公楼一...查看详情
暖通空调作为建筑的重要构成之一,可以对室内的温度、湿度等进行调节,提升居住的舒适度,但暖通空调安装是一项复杂、庞大的施工,目前还存在一些问题有待解决,因此为了确保暖通空调的正常运行,不影响人们的正常生活,要找到问题解决办法,正确解决,使暖通空调更好的服务于人们的生产、生活。 1、暖通空调安装施工过程中的问题 1.1 设计图纸不合理 暖通空调进行安装时,主要是依据设计图纸来进行,因...查看详情
...查看详情
暖通空调工程是为解决建筑内部热湿环境、空气品质问题而设置的建筑设备系统。 主机设备是暖通空调工程的心脏,其功能有提供冷热源、提供输送动力、热能转换等。具体而言,提供冷热源的设备即空调主机,包括制冷机组、供热锅炉等,它们通过输入能量,制造或产生我们需要的冷量或热量;提供输送动力的设备主要指水泵和风机,它们提供了输送动力,使得流体按我们的需要流动;热能转换则是根据我们的需要将流体中的热能通...查看详情
暖通空调全套施工工艺标准图集...查看详情
收录于话题 在中央空调的冷冻水、冷却水、冷凝水三个水系统中,一般设计对冷冻水及冷却水系统相当重视,施工时对施工质量的管理及试压等环节也做的比较周到,运行一段时间后所出的问题较少,而对冷凝水系统的关注则相对差一些,酒店类建筑大部分空调末端安装在天花板上,由于冷凝水排放所出问题的滞后性,往往在打湿天花板造成损失后才能发现问题,因而对冷凝水的排放也应引起足够的重视。一、影响空调冷凝水正常排放的因素: 1...查看详情
施工策划及过程实施...查看详情
来源:暖通顾问、冷暖在线 如有侵权,请联系删除 一、管道施工: (一)支吊架安装: 1、管道对接焊缝与支、吊架的距离应大于50 mm; 2、冷热水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫, 3、管道与设备连接处,应设独立支、吊架; 4、当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15 m设置承重防晃支、吊架; 5、竖井内的立管,每隔2 ~ 3层应设导向支架。 管道安装顺...查看详情
铜管材料进场重点把控那些项目,进场的材料是否需要复检。...查看详情
一、识图 识图是预算员进行测量工程量的前提,施工图主要内容有:平面布置图、图纸目录、各专业说明、平面图、系统图、详图、图籍 1、平面布置图:是表明建筑位置、建筑红线、建筑物四置、与周围建筑物关系的平面图,是工程测量防线的主要依据。 2、图纸目录:表明各专业图纸图号、图纸名称、张数的单页图,以便查找与核对清点。 3、各专业说明:一般施工图有设建筑、结构、安装说明图,涉及工程概况、设计...查看详情
暖通空调工程概述 暖通空调工程的主要功能 (1)为避免冬季、夏季室内温度、湿度过低或过高,室内工作和生活的人员所产生不舒适感,采用人工方式,消耗一定的能源,按需要搬运转移空气中的热量、水分,营造使人体感觉舒适的室内环境。 (2)为使在建筑物内部工作的机器、设备及部件正常运转,维持室内合乎机器设备正常运转的温湿度。 (3)按消防法规要求,暖通空调工程还担负着为在火灾发生时利用机械通风设备,强...查看详情
来源:暖通风向标 1、设备和材料在进厂时必须有产品合格证。 2、材料进场检验报告,应有上级检验部门的签字和盖章;进口设备要有商检证明,及中文质量证明等。 3、预留洞位置应正确;预留洞规格尺寸应正确;预留洞口应光滑完整无破损。 4、套管外应清理干净并刷脱模剂;套管位置正确固定牢固;套管规格符合设计要求。 1、设备和材料在进厂时必须有产品合格证。2、材料进场检验报告,应有上级检验部门的签字和盖章;进...查看详情
一、制作风管的材料是确保空调洁净度的基本条件 材料选用。 洁净空调系统 风管一般采用镀锌钢板加工。镀锌钢板应选用优质板,镀锌层标准宜>314g/m2,且应镀层均匀,无起壳,无氧化。吊架、加固框、连接螺栓、华司、风管法兰、铆钉均应采用镀锌件,法兰垫料应采用有弹性、不产尘、有一定强度的软橡胶或者乳胶海绵,风管的外保温可采用容重32K以上难燃PE板,以专用胶粘贴,不得使用玻璃...查看详情
1、设备和材料在进厂时必须有产品合格证。 2、材料进场检验报告,应有上级检验部门的签字和盖章;进口设备要有商检证明,及中文质量证明等。 3、预留洞位置应正确;预留洞规格尺寸应正确;预留洞口应光滑完整无破损。 4、套管外应清理干净并刷脱模剂;套管位置正确固定牢固;套管规格符合设计要求。 5、墙体防水套管安装;套管内及两侧应刷锈漆;套管固定应采用附加筋固定,附加筋应绑扎在结构主筋上,不得采用焊接;套管...查看详情
暖通空调工程是为解决建筑内部热湿环境、空气品质问题而设置的建筑设备系统。主机设备是暖通空调工程的心脏,其功能有提供冷热源、提供输送动力、热能转换等。具体而言,提供冷热源的设备即空调主机,包括制冷机组、供热锅炉等,它们通过输入能量,制造或产生我们需要的冷量或热量;提供输送动力的设备主要指水泵和风机,它们提供了输送动力,使得流体按我们的需要流动;热能转换则是根据我们的需要将流体中的热能通过换热装置转换...查看详情
为统一空调工程的施工安装、验收标准和检测方法,做到技术先进、经济合理、安全实用,确保工程质量,最大限度的满足业主对空调的使用要求,在此特地总结了我多年来的工程实践经验,以供各有关人员参考。 ▼ 一、水泵进出口水管制作安装要求 水泵进出口与系统主管连接管处,沿水流方向,支管与主管的连接处应有一倾斜角θ,该倾斜角一般为45°。如图1所示 (图1) 此外,水泵是吸入管路...查看详情