距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线暖通空调施工设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与暖通空调施工设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
随着时代的发展,传统建筑装修不再满足人们的需要,在建筑工程中,暖通空调的安装成为了当前建筑保暖与通风的重要举措,为了保证暖通空调的正确安装,施工企业应重视施工人员技术水平的培养,改善相关人员的安全意识,进而使暖通空调的安装能够严格根据相关流程进行施工。目前国内一些施工单位,对于暖通空调的安装技术掌握不牢,在施工中易留下安全隐患,这不仅影响了暖通空调的正常运行,也对居民的生活质量造成了影响。 5...查看详情
空调管线与设备的定位问题 在进行暖通空调的安装过程中,管线与设备的定位问题是最常出现的问题,这其中的管道分类可以根据其性能特征与用途来进行,主要包括给水、排水、中水管道,热力、燃气、空气管道及供配电线路等等。 在进行暖通空调系统的安装及设计过程中,要尽量避免同其他设施或者建筑有干扰,时刻关注暖通空调系统在运行中的安全性及方便性。 5941807 在进行暖通空调系统的管线与设备...查看详情
一、设备安装 1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是注意散热,在机房有多台主机的情况下所有主机接管方向和操作面必须同向; 2、末端设备的机座统一用槽钢制作,槽钢规格依照设备重量来定但不能小于10号槽钢; 3、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm(减出回风箱后的尺寸)。在天花上尺寸够大的情况下,盘管可以和风管水平位置安装,如天花上...查看详情
我有一本暖通空调工程师证,现在这个行业的行情是怎样的啊?...查看详情
1:风机接管示意图:5908391 2:水泵接管示意图:59083923:冷却塔接管示意图: 59083934:空调箱接管示意图: 59083945:下出风口接保温软管: 59083956:导流叶片: 5908396[/siz...查看详情
管道安装布置管理:1 如果管道上使用冲压弯头,所使用的冲压弯头外径应与管外径相同。2 若管道穿过地下室或地下构筑物外墙,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管;3 当管道需要穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施:1)在墙体两侧采取柔性连接;2)在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空;3)在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。4 明装管道...查看详情
http://img.mp.sohu.com/upload/20170522/87fb24226a1442e2ae126a06a8960460_th.png一、暖通空调系统设计应注重的问题(一)实用性不同的暖通空调系统,所需要的设备和功能具有相当大的差别,并且对周边环境要求很高。在设计选型的时候应该充分考虑当地的实际情况、周边地下管网的情况、建筑类型和对于通风取暖的具体要求等,切忌盲目选型。如对于...查看详情
http://img.mp.sohu.com/upload/20170525/0c1bdb55e86e44ac93f9db47b3814305_th.png民用建筑暖通空调系统是保证民用建筑发挥效果的基础构成,暖通空调的安装设计合理与否会直接影响到整个系统的运行性能。因此设计施工过程中必须予以严格控制,保证设备、管道的安装质量。基于这一点,必须对暖通空调施工的每一环节进行质量监督,通过提高技术水...查看详情
一、 设备安装1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是注意散热,在机房有多台主机的情况下所有主机接管方向和操作面必须同向;2、末端设备的机座统一用槽钢制作,槽钢规格依照设备重量来定但不能小于10号槽钢;3、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm(减出回风箱后的尺寸)。在天花上尺寸够大的情况下,盘管可以和风管水平位置安装,如天花上空间高度不够...查看详情
补偿器分类 1.适用范围 根据管道补偿方式,分为:方形(门形)补偿器;L 型和Z 型补偿器(自然补偿);填料式(套筒式)补偿器;波纹补偿器。波纹补偿器的特点是结构紧凑,占地面积小,补偿量大,适用范围广。 安装补偿器后固定支座是否需承受盲板力分约束型和非约束型补偿器。 非约束型:通用型(含减振型);外压型;小拉杆横向型;直埋型;串式通用型等。特点是固定支架承受所有受力和力矩。约束型:大拉杆横...查看详情
请暖通施工人员来谈下大口径管道的施工技术,特别是施工现场起重吊装上管道支吊架时是怎么操作的?支吊架的荷载是怎么计算 的?室内大型设备的就位吊装技术。小弟菜鸟一个,敬请指教!...查看详情
学暖通净化工程有一段时间了,现在感觉有点迷茫,求前辈指点下 5717434 5717435 5717436 5717437 5717438 5717439 5717440 5717441 5717442 5717443 5717444 5717445 5717446 5717447 5717448 5717449 5717450 5717451 5717452 5717453 5717454 57...查看详情
5710140管道施工支吊架安装 1、管道对接焊缝与支、吊架的距离应大于50mm; 2、冷热水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫, 3、管道与设备连接处,应设独立支、吊架; 4、当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m设置承重防晃支、吊架; 5、竖井内的立管,每隔2~3层应设导向支架。管道安装顺直,管道的吊架整齐划一,整体布局美观。5710...查看详情
一、 设备安装 1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是注意散热,在机房有多台主机的情况下所有主机接管方向和操作面必须同向; 2、末端设备的机座统一用槽钢制作,槽钢规格依照设备重量来定但不能小于10号槽钢; 3、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm(减出回风箱后的尺寸)。在天花上尺寸够大的情况下,盘管可以和风管水平位置安装,如天花上空间高...查看详情
暖通空调的应用越来越广泛,但其安装施工过程却较为复杂,施工的不确定性大,安装中经常会出现各种质量问题。只有找到问题所在,对症下药,才能减少甚至避免问题的出现。其施工问题直接影响着整个工程的质量和进度。所以要严格控制施工过程,保证安装质量。 - 施工中的问题 - 1 管线标高、定位交叉严重 暖通空调设备安装是一个庞大的工程,其所涉及的管道非常复杂,用途也各不相同,例如一个完整的暖通空调设计中就要涵盖...查看详情
5441525 暖通空调在安装施工过程中的常见问题及解决方法 问题一、空调管线标高、定位交叉严重 目前暖通空调工程设计图纸基本上采用cad绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、协调造成很大困难。对于综合性的建筑物,吊顶空间内有空调末端设备、送回风管、排风管、冷冻...查看详情
https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz/ziadDDQxbCJFGfx36CRl7ZDEHWGw8m9C57cUicj672C8sQdHSOIEjFcog5icScjZkuicvy8FunAUAMIkw26iaTvgYzA/0元旦快乐 https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz/nia02yQdMmJaDe48EStEibLjf3ZK7sZ1ibjibWDm3SMm...查看详情
本帖最后由 chennanjkd 于 2015-9-30 12:11 编辑 某集团 某住宅的施工图审查表格 发给大家 吐槽下 欢迎吐槽 自己先吐一下...查看详情
1 暖通空调安装概述 现在,暖通空调是人们所使用空调中最常用的一种,暖通空调以其独特的优势而独占市场。其将采暖、通风和空气调节三大功能结合在一起,并以能创造一种比一般的空调更舒适的室内环境而著称。随着科技的发展,家用空调器历经几代发展终不能满足人们日益增长的需要,不论是窗式空调器还是分体式家用空调器都只能解决冷暖问题而对空气处理过程束手无策,而暖通空调却以具有舒适、健康的特点逐渐得到人们的...查看详情
本文作者结合暖通空调安装施工管理经验,主要就暖通空调工程施工中发现的问题提出一些处理的方法与建议,同时提出了相应的解决方法,以供技术人员参考。 暖通空调 施工 问题 处理 1 管线、设备的定位和标高交叉问题 目前暖通空调工程设计图纸基本上采用cad绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉...查看详情