  • 消防栓出现无水情况时,应如何处理,其可能的原因和排查方法是什么?...查看详情

    用户:圣光祭祀 浏览量:12 时间:2025-06-11
  • 普通门窗作为消防救援窗时,玻璃是否可以使用中空玻璃?...查看详情

    用户:tumux_99722 浏览量:16 时间:2025-06-11
  • 消防救援窗设计的具体标准是什么?...查看详情

    用户:tumux_95370 浏览量:111 时间:2025-06-11
  • 消防救援窗是否可以使用双层中空玻璃?...查看详情

    用户:tumux_24697 浏览量:36 时间:2025-06-11
  • 农业建筑类消防设计的具体要求有哪些?...查看详情

    用户:tumux_14983 浏览量:12 时间:2025-06-11
  • 近日,住建部发布 《建设工程施工现场消防安全技术标准(局部修订征求意见稿)》。其中,针对施工现场室内消防给水系统新增要求: 高度超过 100m 的在建工程应采用永临结合消防给水系统,其他在建工程宜采用永临结合消防给水系统; 永临结合消防给水系统应包括消防水池(箱)、消防水泵房、消防给水立管等消防给水设施。 施工...查看详情

    用户:旺旺雪米宝宝 浏览量:97 时间:2025-06-09
  • 暖通专业 1 【问题】 地下车库每个防烟分区的长边最大允许长度是否按 60m 确定?对于不规则的防烟分区,其最长边如何定义?如果一台排烟风机担负车库的相邻 2 个防烟分 区的排烟,其系统排烟量是否需按 2 个防烟分区的排烟量之和计算? 【答复】 宜按轴线长边不超过 60m 确定,且应结合实际情况,确保满足防烟分区的实际功效。 ...查看详情

    用户:度假酒店看看书 浏览量:161 时间:2025-06-09
  • 建规和通用规范中对于甲乙类仓库的位置、建筑结构有明确严格的要求,而对于设置在其他性质厂房中的甲乙类中间仓库的建设无明确要求,如果在丙类厂房中设置一间面积20平方米的甲类仓库,此甲类中间仓库的建设必须遵循规范中对于甲类仓库的要求吗?...查看详情

    用户:cof1609121057559 浏览量:50 时间:2025-05-30
  • 1 工程概况 本研究以金华市创新区湖海塘湖底隧道为依托,该隧道按照城市主干路标准建设,主线设计速度40km/h,匝道设计速度20km/h,主线标准断面为双向四车道,分为隧道主线段和左、右线路段。其中主线长度为1260m,左线长度约980m,右线长度约886m,隧道闭口段长度约1855m。隧道总体线路走向为Y形布局,分南北两线,南线由西向东通行,北线由东向西通行,南北线在志和路以西合并,在志和路以...查看详情

    用户:奔二青年 浏览量:90 时间:2025-05-30
  • 一座高层丙类厂房、中间是空层,大概20米,消防水量可否分开计算?...查看详情

    用户:niulei1985 浏览量:56 时间:2025-05-27
  • #1 灯具本身:类型、材质、规格、防护等级、质量合格证明 1、现场安装的应急照明控制器、集中电源或应急照明配电箱、灯具(应急照明、应急疏散指示标志、安全标志)的产品名称、型号、规格与建设单位提供的消防产品质量证明文件(认证证书和检验报告)不一致。 2、应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱和灯具的选型与设计文件不符。 3、采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具或选用非...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:160 时间:2025-05-27
  • 一、“鸡肋”的消防电话插孔 在火灾自动报警系统中,一直有个备受争议的“鸡肋”设计——手动报警按钮带有消防电话插孔。 支持取消电话插孔的网友认为,随着无线通信设备的普及,电话插孔在电话插孔在实际使用中的需求频率较低,成本却相对较高,手机和对讲机等通信设备更便捷。取消电话插孔可简化消防系统,减少不必要的成本和复杂性。而且电话插孔存在管理和维护复杂的问题,影响报警按钮稳...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:541 时间:2025-05-27
  • 来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。 1. 探测器距风口距离不符合要求 解决方法: 1 、烟感探测器安装间距一般为直径 15 米,半径 7.5 米;温感探测器安装间距一般为直径 10 米,半径 5 米。设于走道的烟感,则按 15 ...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:126 时间:2025-05-22
  • 给排水和消防领域的小伙伴们,面对 GB50974 - 2014《消防给水及消火栓系统技术规范》,是不是总被重难点条文搞得晕头转向?想搞懂条文深层含义和实际应用,却找不到门道?别担心,这门课程为你排忧解难!本课程由市政、环保、消防三栖专家杨老师主讲。杨老师是正高级工程师,毕业于哈尔滨工业大学,拥有丰富的工程设计及管理经验,还是国家部委项目和国防采购项目的评审专家,专业能力超强。课程共 28 节精品内...查看详情

    用户:隔壁王同学 浏览量:90 时间:2025-05-19
  • 基于会展类建筑功能复合、空间灵活的使用需求,为适应不同展品尺度及功能要求,其空间尺度设计日益庞大,确保其消防安全成为设计首要解决的课题。 深圳国际会展中心项目是目前全球最大的集展览、会议、餐饮为一体的超大型综合展览复合体。 本文以该项目 消防设计 为例,梳理超大空间消防设计遇到的问题及解决思路,试图为超大空间消防设计提供应对措施和思路。 1 项目概况 深圳国际会展中心项...查看详情

    用户:蛋包饭分化 浏览量:197 时间:2025-05-14
  • 问 关于年度消防设施检测抽检比例的问题 《建筑消防设施检测技术规程》(DB32/T186—2015)适用范围为“本规程适用于建设单位申报建设工程消防验收或竣工验收消防备案前委托具有相应资质等级的消防技术服务机构对建筑消防设施施工质量进行的检测工作。”对于年度消防设施检测规范为参照本规程执行,请问年度消防设施检测是否需要按照规范第5.1.1条“建设工程所有的消防设施、设备...查看详情

    用户:sjsk孙家杰 浏览量:164 时间:2025-05-13
  • 来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。 给排水消防 管道安装时应在阀部件两端设相应固定或滑动支架,支架位置距阀门间距应在150-300mm范围内,但不能影响阀部件的使用。 为防止杂散电流腐蚀,给水管道进站应加设3m长的绝缘水管(PE带法兰管道),车站与区间连接管道之间、区间过轨管道两侧应设置绝缘接头。...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:136 时间:2025-05-09
  • 《建设工程施工现场安全消防安全技术规范》 GB50720-2011 《施工现场临时建筑物技术规范 》 JGJ T 188-2009 现场内搭建的临时用房以及在建工程采取相应的防火措施,一旦发生火灾后,有利于延迟火势蔓延,为施工现场内的人员赢得宝贵的疏散时间。 一 施工现场内建筑的设置原则 施工现场内的建筑防火主要包括临时用房...查看详情

    用户:6600霸王 浏览量:152 时间:2025-05-08
  • 来源:机电天下 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- -- ...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:115 时间:2025-05-07
  • 来源:消防百事通如有侵权,请联系删除 《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2024,2025年5月1日实施。 新规范明确定义了一些以前含糊不清的应急照明及疏散指示标志灯具。 1、消防应急照明灯具 火灾等紧急情况下为人员逃生和消防作业提供照明的灯具。 2、消防应急疏散标志灯具 ①用图形和/或文字完成下述功能的灯具 ②指示安全出口...查看详情