消防更新时间:2024-04-14 06:39:22

本专题为土木在线消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    防排烟风管耐性能的要求 对于防排烟管道的耐火极限,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017明确设置在不同部位的防排烟管道的耐火极限,主要规定为3.3.8条、4.4.8条。 由于目前防排烟管道并未作为消防产品管理,因此也就无相关产品标准,《建筑防烟排烟系统技术标准》虽然规定了耐火极限要求,但并未出台相关建筑标准设计来明确如何施工或者做法可使金属风管满足相应耐火极限。 ...查看详情

    用户:失意的片刻 浏览量:35 时间:2024-02-04
  • 供配电技术图片1

    含有超高层建筑的城市综合体由于其规模庞大、建筑高度高、功能复杂、人员密集,在火灾防控、灭火应急救援及人员疏散上都有很大的难度。特别是当建筑高度大于150 m甚至大于250 m时,超高层建筑的消防设备配电更是有其特殊要求,具有一定的复杂性和特殊性。因此,本文结合现行消防相关规范要求,就此类建筑的消防用电设备供配电系统设计及需注意问题进行分析与探讨。 消防负荷供配电系统 ...查看详情

    用户:hbduzjan 浏览量:76 时间:2024-02-02
  • 给排水工程施工图片1

    想快速看懂消防工程图,首先要对消防系统分类组成有一定的了解,仔细看清楚总平面图,然后把图纸设计说明和图例浏览一遍,其中有各种符号标示需要熟记,然后再去看系统图,只要多花点时间就没问题,当然,看消防图纸也是有方法的。小编因此整理了快速识消防图纸的方法,供各位参考。 消防图纸识图方法 1.消防图纸分:消防水、消防电、还有...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:140 时间:2024-02-02
  • 给排水资料库图片1

    近期,全国各地纷纷开展消防安全集中除患攻坚大整治行动,重点排查整治“九小场所”、多业态混合生产经营场所、人员密集场所三类场所突出风险隐患。 此次重点排查整治的“九小场所”包括小型学校幼儿园、小型医疗机构、小商店、小餐饮、小旅店、小歌舞娱乐、小网吧、小美容洗浴、小生产加工企业等场所; 多业态混合生产经营场所包括集餐饮、住 宿、娱乐、商业、仓储、文化、体育、培训等多业态多功能于一体的...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:12 时间:2024-02-02
  • 建筑消防给水图片1

    在医疗建筑中,往往需要设置一些特殊用途的场所来满足相应的医疗检查等功能的需求,而由于其特殊性而不能采取常规的消防设施保护,下面举例说明。 医院手术间 根据《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014第6.7.4条和《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013第12.0.7、12.0.8条,手术室内不应设置自动灭火系统,应在手术室内外配置气体灭火器,其设置数量...查看详情

    用户:素流年 浏览量:53 时间:2024-02-01
  • 消防栓系统压力开关安装高度一般是多少...查看详情

    用户:cof1641444972773 浏览量:31 时间:2024-01-31
  • 各位大佬:在设计氧气充装站时,厂房占地面积超过了300㎡,按规范要求大于300㎡的厂房应设室内消火栓系统(黑体字),大于300㎡的厂房应设室外消防系统 (规范条文解释:可燃物较少的耐火等级较高的可以不设室外消火栓系统),但在实际使用的过程中氧气充装站厂房大于300㎡的并没有设置室内消火栓系统,这是有行规或者有文件说此类行业可以不设置吗?...查看详情

    用户:黑面神猴 浏览量:15 时间:2024-01-30
  • 电气资料库图片1

    来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 对于变电所而言,消防系统具有极其重要的作用,能够对变电所可能发生的火灾进行有效预防。今天带大家一起了解变电所消防安全设施。 烟感 主要对烟、粉尘、水汽等有感应; 温感 主要是对67℃---91℃的探测报警。 在日常巡视中,首先查看感应器外观是否有损坏,其次查看感应器上指示灯是否闪烁。 手...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:24 时间:2024-01-29
  • 建筑消防给水图片1

    在工程实践中选用市政水表时往往只根据用户的用水量来选定水表口径,忽略考虑复核消防用水量,此时有可能造成水表的过载流量不满足消防流量要求,影响消防正常用水。 例如某公共建筑,根据《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014表3.3.2的规定,体积≥50000m的公共建筑的室外消火栓流量不应小于40L/S,即为144m3/h。 消防设计进水管径为DN150,但申请水表时采...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:69 时间:2024-01-26
  • 建筑消防给水图片1

    #1 水务部门水表口径确定原则 按深圳市水务部门水表管理指南的要求从计量的精确度考虑,根据用户的用水量来选定水表口径,未考虑复核消防用水量,此种情况有可能造成水表的过载流量不满足消防流量要求,影响消防正常用水。 如工程实践中经常出现消防设计进水管径为DN150,但申请水表时批准的水表为宁波东海集团有限公司DN100口径LXLKY-100型号水表,该表常用流量为100m3/h,过载流量为...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:37 时间:2024-01-24
  • 消防水系统的压力术语有几种,包括静压、动压、系统工作压力、设计压力及工作压力。如果不是深耕于消防领域,很容易被这几类术语搞糊涂。在此简化解释下动压、静压、系统压力、设计压力及工作压力的区别,常见的要求及简单的测试方法。 静压: 指的是消防水系统管网内水静止不动时候的压力,主要是流体对管壁产生的垂直作用力。静压由于是消防水不流动时测得压力,因此,该压力值一般是用于检查准工作状态下系统是否满...查看详情

    用户:刀子嘴斧头心 浏览量:53 时间:2024-01-24
  • 市政给排水图片1

    四川省首例针对供水单位的行政处罚案 一 案情简介 2023年7月20日,四川省眉山市消防救援支队在对某供水单位进行监督检查时, 发现该公司未按规定维护保养其供水区域内(环天快速通道青龙段)的市政消火栓,导致3具市政消火栓不能正常使用 ,该行为违反了《四川省公共消防设施条例》...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:24 时间:2024-01-24
  • 通风排烟图片1

    消防排烟系统是通过采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。 一、自然排烟 1.多层建筑受外部条件影响较少,一般采用自然通风方式较多,自然排烟是利用外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排走或稀释烟气的浓度。着火区排烟的目的是将火灾发生的烟气(包括空气受热膨胀的体积)排到室外,降低着火区的压力,不使烟气流...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:202 时间:2024-01-22
  • 电气工程施工图片1

    来源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 消防电梯的应用 消防电梯的主要用途是垂直运送消防员、消防装备、疏散营救被困人员,以达到节约消防员体力、提升作战效率的目标。消防电梯基本与客、货电梯兼用,平时消防电梯可作为电梯使用,紧急状态下由工作电梯立即切换为消防电梯,并能恢复工作电梯模式。 那消防电梯相比于普通电梯有哪些区别呢? 一、设置要求...查看详情

    用户:wx_89323205 浏览量:17 时间:2024-01-22
  • 消防车活荷载的分项系数取值是1.0还是1.5?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:35 时间:2024-01-19
  • 输变电工程图片1

    随着新能源技术的突飞猛进,储能消防锂电池在众多领域中大放异彩。然而,锂电池的独特性质却为其发展带来了一个难题:锂电池热失控问题。为了确保锂电池的安全使用,热失控检测预警装置的研发和应用已刻不容缓。 在全球范围内,电池储能已成为发展新能源的不可或缺的技术支柱。为了满足调峰调频和新能源消纳等需求,电力储能项目装机规模庞大,而其中90%以上都选择了锂电池储能系统。据某新能源财经预测,到2030年,国内外...查看详情

    用户:智能传感 浏览量:11 时间:2024-01-18
  • 供配电技术图片1

    我国发生的火灾中,因电线电缆引起的火灾占较大比例。 电线电缆中可燃绝缘和护套材料的燃烧会致使火灾事故进一步扩大,燃烧散发出的有毒气体会造成人员伤亡,并阻碍消防人员进行灭火。 因此,电线电缆的选择做到安全可靠、技术先进、经济合理,可以有效地防止电线电缆所引起的火灾,减少电线电缆在火灾中造成的人身伤亡和财产损失,保证消防设备电源线路在火灾中仍能适时维持其完整性。 国家的各类规范对于消防供配...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:62 时间:2024-01-17
  • 照明工程图片1

    一、灯具尺寸如何选择? 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 3.2.1 灯具的选择应符合下列规定: 6 标志灯的规格应符合下列规定: 1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯; 2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯; 3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。 ...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:242 时间:2024-01-16
  • 照明工程图片1

    车库内的疏散指示灯是否必须采用低位安装方式 在一些省区,相关部门制定了技术标准或统一措施,要求车库内的疏散指示灯应采用低位安装,即疏散指示标志应设置在距地面高度1 m以下的墙面或柱上。设计这些省区的工程,如果车库的疏散指示灯采用高位安装方式,即安装在车库疏散通道上方会被判违规。笔者对这种完全不考虑车库柱网实际布置情况,统一规定必须采用低位安装方式是否合理心存疑虑。下面从几个方...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:27 时间:2024-01-15
  • 照明工程图片1

    概念 备用照明是用于确保正常活动继续或暂时继续进行而适用的应急照明。备用照明分为 消防备用照明 和 重要场所非消防备用照明 。 非消防备用照明是对重要建筑物尤其是人员密集的高大空间、具有重要功能特定场所的照明系统提出的更高要求,要求除正常照明和消防应急照明外,设置一部分照明以保证正常照明失效后能使正常活动继续或暂时继续进行。 《商店建筑电气设计规范...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:11 时间:2024-01-15