1、地下一层的建筑封闭楼梯间采用可开启外窗自然通风时,有效面积不足1.2㎡。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第3.1.6条 封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门...查看详情
江苏省铁路建设工程消防设计技术审查要点 2022年10月10日...查看详情
高压消防给水系统 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。 设计时要注意以下几点: 1、管网高压系统 至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足:①、任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。②、任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。 2、重力高压系统 由高位水池至少引出两路及以上供水接入消防系统,同时满足:...查看详情
序:本文介绍全球认可度较高的消防产品认证(3C、FM、UL、VDS、LPCB、CE等),纵观海外发达国家市场,几乎所有消防厂商都会主动取得相关认证,没有认证许可背书的消防产品,在市场上是寸步难行的。 一 、3C认证、自愿性产品认证、产品技术鉴定(中国) 1、3C认证 “CCC”为“中国强制性产品认证”,简称“3C”认证。 为保护国家安全、防止欺诈行为、保护人体健康或者安全、保护动植物生命...查看详情
本文综合反馈意见,依据新版《建规》及图示,以及相关部局文件,力图用相对清晰的规则解决普遍性的问题,欢迎留言探讨! 本文将核心筒方案归结为九大规则要点: 1、只需1个安全出口的建筑,可设置单向疏散走道; 2、需2个安全出口的建筑,应设置双向疏散走道; 3、安全出口应通过公共区域连通; 4、安全出口距离的计算原则; 5、前室穿套应予禁止; 6、前室扩展区域的相关要求; 7、楼梯间、前室连接过道的净宽度...查看详情
先来看看总的流程规划: 有资质的设计单位出图——报消防部门审批——出审核意见——按审核意见修改图纸——重新报审——出同意施工意见——审核原件报建设单位存档——工程施工——调试——竣工移交甲方——专业单位检测——出检测报告——报审核单位验收——现场验收——出合格意见——开业前消防检查——出同意开业意见——开业 下面是每个流程的具体内容: 设计图纸 1. 设计说明...查看详情
1、市政消防给水设计流量,应根据当地火灾统计资料、火灾扑救用水量统计资料、灭火用水量保证率、建筑的组成和市政给水管网运行合理性等因素综合分析计算确定。 2、城镇和居住区等市政消防给水设计流量,应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流量经计算确定。同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流量不应小于表3.2.2的规定。 工业园区、商务区等消防给水设计流量,宜根据其规划区域的规模和同一时间的火灾...查看详情
按照现行消防技术规范体系的建立原则,消防设施设置场所的要求由建筑类规范确定;消防设施设计、施工及验收的要求,由系统类规范确定。 以此为据,可以解决消防设计施工中的诸多问题,以及消防规范的矛盾和冲突,防止设计疏漏! 与消防系统相关的规范,主要包括消防法规、建筑防火类规范和消防系统类规范等。 一、建筑防火类规范以《建筑设计防火规范》为主导,一般工业和民用建筑依此规范执行,有专项防火规范的特殊工程,应...查看详情
本文汇总归类歌舞娱乐放映游艺场所的建筑防火和消防设施要求,在确定相关要求时,应同时考虑其公共娱乐场所和人员密集场所属性。(文中黑体字部份为强制性条文) 一、歌舞娱乐放映游艺场所的基本概念: 本文中所指的歌舞娱乐放映游艺场所,应以《建规》5.4.9条文解释为准,歌舞娱乐放映游艺场所是指歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功...查看详情
“连锁控制”和“联动控制”互为补充,不能替代。 “连锁控制”强调点对点的直接控制,不依赖中间设备,简单直接,可靠性高; “联动控制”以消防联动控制器为中心,必须依靠消防联动控制器实现,适应各类逻辑关系,但易受干扰,需两个报警信号的“与”组合,且受系统故障和手\自动状态的影响。 1、“联动控制”“连锁控制”的功能及应用 2、消防系统主要连锁关系一览表 3、“连锁控制”定义模糊,需结合功能需求确定 4...查看详情
消防预留预埋施工 3.1、消防预埋 1.预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点。预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要。它将直接影响给排水安装的顺利进行。 2.施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸, 找出所有预埋预留点,并统一编号,并在深化设计的预留预埋图中标注清晰 ,以便于各专业的预留预埋.同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现...查看详情
第一章 规范适应原则 一、设置在民用建筑和常规工业建筑内的变压器及相关电气设施,应以《建筑设计防火规范》为依据. 二、与建筑贴邻(或附建)的变电站等,宜同时参照《建筑设计防火规范》和《火力发电厂与变电站设计防火标准》执行。 三、火力发电厂与独立变电站、换流站等,应以《火力发电厂与变电站设计防火标准》为依据。 四、小型水力发电厂,可参照《小型水力发电站设计规范》执行。 五、大、中型水力变电站可参照《...查看详情
一、七氟丙烷灭火剂: 1、七氟丙烷灭火剂通过高压氮气加压贮存在容器内(内贮压系统)或单独贮存在容器内(外贮压系统),属于长期有效的灭火剂。 2、报废规定:在钢瓶定期检验时,需要对灭火剂的纯度、酸度、水分含量等进行测定,符合要求即可继续使用。 二、惰性气体灭火剂(IG541、IG100、IG55、IG01等)和二氧化碳灭火剂: 1、这几类灭火剂的组分均为大气成分,属于长期有效的灭火剂。 2、报废规定...查看详情
索取本课件原件,请实名加QQ:1125552185(注明来意)。...查看详情
消防水泵房 重点部位消 防安全检查 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。 1. 检查方法 (1)检查消防水泵房标志是否明显,疏散门是否直通室外或安全出口;检查进出消防水泵房的管孔、线槽等开口部位的防火封堵措施是否完好。 (2)检查消防水泵房是否有消防专用电话分机和应急照明灯具。检查消防专用电话通话情况...查看详情
防火门的作用是什么?是隔热还是防烟? 在楼梯间、设备机房、电梯间等常能见到厚重的钢门,这种门不仅起到隔离空间的作用,还具备防火效应,因此被称为防火门。防火门是设置在消防重点区域,用以隔绝火情,保护生命财产安全,为消防救援争取时间的重要防火装备,它的结构与材料均经过特殊处理,具备普通门无法替代的防火效应。 防火门的作用是什么 ? 防火门的作用是在火灾发生时,将火灾有效隔绝...查看详情
一、商业服务网点的定义? 商业服务网点,是设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m?的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。(2.1.4) 本条要求的“建筑面积”,是指设置在住宅建筑首层或一层及二层,且相互完全分隔后的每个小型商业用房的总建筑面积。比如,一个上、下两层室内直接相通的商业服务网点,该“建筑面积”为该商业服务网点一层和二层商业用房的建筑面积之和。 ...查看详情
一、建筑高度超过100米的避难层(间)和医疗(养老)建筑中的避难间,是一个概念吗? 名称相同,功能和要求有别,前者是解决竖向疏散困难问题,后者主要是解决平面疏散困难问题。 1、建筑高度超过100米的住宅建筑和公共建筑,为了解决人员竖向疏散距离过长的问题,应设置避难层(或避难间)。 根据普通人爬楼梯的体力消耗情况,结合各种机电设备及管道等的布置和使用管理要求,以及内主战举高消防车—50m高云梯车的操...查看详情
貌似简单的住宅安全间,争议很大! 本文以问答形式,分解疑难及争议! 大于54m的住宅建筑,为增强此类建筑户内的安全性能,要求每户设置一间安全功能加强的房间,我们简称为住宅安全间,要求如下: 为方便理解,本文以问答的形式,讲解住宅安全间的概念及相关争议: 一、住宅安全间是否属于避难间? 对于大于54m的住宅建筑,为增强此类建筑户内的安全性能,要求每户设置一间安全功能加强的房间,这个房间并...查看详情