消防更新时间:2025-12-07 08:55:25

本专题为土木在线消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    《建规》 7.1.8要求“消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m”,条文用词为“不宜”,但未约定最远距离,存在较大争议! 消防车道是灭火救援的重要保证,有必要保证消防车道与建筑物之间的合适距离,实际应用中,建筑各侧面消防车道与建筑物外墙距离,可归类为“严格限定”、“适当从宽”、“不做限定”三种情形,具体可分为“5m”、“20m”、“30m”、“不限定”等距离要求! 分解如下: 第...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:310 时间:2022-11-11
  • 建筑消防给水图片1

    重型、中型、轻型消防车的概念,已于2014年废止,但很多规范标准仍在继续引用,宜酌情处置! 一、依据《消防车消防性能要求和试验方法》(GB 7956-1998,已作废)要求,重型、中型、轻型消防车的定义如下: 二、但是,随着消防车技术的发展,GB 7956已不能满足消防车产品的发展需要,产品性能与消防部队实战要求有较大差距,一些技术要求和试验方法相对滞后。依此,2014发布了《消防车 第1部分...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:127 时间:2022-11-11
  • 建筑消防给水图片1

    坡度,不是坡路的角度,8%和3%的坡度,不等于8°和3°的坡。 规范要求: 为确保消防车安全行驶及救援操作,消防车道和登高操作场地的坡度要求如下: 1、消防车道的坡度不宜大于8%。 2、消防车登高操作场地坡度不宜大于3%。 疑惑:坡度是否等于坡路的角度? 回答: 1、坡度,不是坡路的角度,坡度用百分比表示,8%和3%的坡度,不等于8°和3°的坡。 2、坡度=(坡路的高度/水平距离)*100%,与...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:478 时间:2022-11-11
  • 建筑消防给水图片1

    消防车道、消防车登高操作场地的借用和共用,主要是指借用市政道路、广场等公共设施,或借用(共用)相邻单位的用地作为消防车道或登高车操作场地。 本文结合过往实例和现实情况,汇总解说! 一、自有消防车道可兼作消防车登高操作场地,但市政道路和非自有道路均不能作为消防车登高操作场地。 1、图示1中,自有消防车道可以作为消防车登高操作场地的一部分,保证b的不小于10m即可。 图示1 2、图示2中,市...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:1009 时间:2022-11-11
  • 建筑消防给水图片1

    本文分解消防车登高操作场地的要求及应用规则,要点如下: 1、基本要求及分解图示; 2、住宅建筑-图示示例; 3、公共建筑-图示示例; 4、争议及探讨! 文末附引伸及争议: 住宅建筑和公共建筑,怎样处置消防车登高操作场地与直通室外的楼梯(或直通楼梯间的入口)的关系? 消防车登高操作场地,是登高消防车靠近高层建筑主体,开展消防车登高作业和消防队员进入高层建筑内部,抢救被困人员、扑救火灾的场地。 场...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:3450 时间:2022-11-11
  • 建筑消防给水图片1

    规范要求高度100m以上建筑的登高场地承载力不低于10kg/cm?,同时,对于建筑高度大于250m民用建筑,要求消防车道和登高场地等应能承受不小于70t的重型消防车驻停和支腿工作时的压力。疑问:1、怎样确定250m及以下建筑的消防车道承载力?2、怎样确定100m及以下建筑的登高场地承载力?3、不小于70t的重型消防车,需要的承载力是多少?纠结多年,且看本文分解: 理论上,我们可以依据建筑高度,配置...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:420 时间:2022-11-11
  • 建筑消防给水图片1

    绿植消防车道不满足消防救援局通知(应急消〔2019〕334号)要求,且难以满足相关技术标准,运维困难,不应许可!对于“消防车道及登高场地必须采用硬质铺装,禁止覆盖绿化设施”的规定,应予支持! 政策法规:绿植消防车道不能满足消防援局通知(应急消〔2019〕334号)要求。 现实困境:目前尚无检验绿植消防车道是否合格的设备和方法,象征性的验收流程,无法保证其有效性! 实际应用:绿植消防车道难以满足消...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:323 时间:2022-11-11
  • 建筑消防给水图片1

    消防车道转弯半径和消防车转弯半径,是不同的概念,怎样确定消防车道的最小转弯半径,纠结多年,始终没有解决! 建议方案:消防车道供消防车应急使用,存在诸多不确定因素,实际应用中,有必要适当加大转弯半径,消防车道的转弯半径,可直接按消防车转弯半径确定:普通消防车的转弯半径为9m,登高车的转弯半径为12m,一些特种车辆的转弯半径为16m~20m。 特殊处理:对于确有困难的特殊场所,依据《车库建筑设计规范...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:337 时间:2022-11-11
  • 建筑消防给水图片1

    根据《消防救援局关于进一步明确消防车通道管理若干措施的通知》(应急消〔2019〕334号)、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》和《道路交通标志和标线》(GB5768)的有关规定,对单位或者住宅区内的消防车通道沿途实行标志和标线标识管理,标志和标线标识应符合下列规定: 一、在消防车通道路侧缘石立面和顶面应当施划黄色禁止停车标线;无缘石的道路应当在路面上施划禁止停车标线,标线为...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:599 时间:2022-11-11
  • 建筑消防给水图片1

    消防车的安全行驶坡度和灭火救援场地坡度,要求不同,应用有别。 消防车登高操作场地:坡度不宜大于3%,坡地等特殊情况,允许采用5%的坡度。 可能作为灭火救援场地的消防车道:宜参照登高操作场地的要求确定坡度(不宜大于3%),有困难时不宜大于5%,不应大于8%。 不作为灭火救援场地的消防车道:车道坡度不宜大于8%,对于坡地建筑等特殊情况,可结合消防车最大爬坡度和实际情况,适当从宽。 第一章 坡度的概念及...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:562 时间:2022-11-11
  • 2014版《建规》明确了消防车登高操作场地设置要求,由此引发一些误区,认为灭火救援仅可在消防车登高操作场地开展,忽略了消防车道作为灭火救援场地的必要性和功能要求! 消防车道能在一定程度上满足灭火救援要求,是灭火救援场地的有效补充,实际应用中,应有效控制消防车道坡度以及与建筑外墙间距。 分述如下: 一、消防车登高操作场地,不能完全满足建筑物的灭火救援要求,有必要通过建筑四周的消防车道开展灭...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:79 时间:2022-11-11
  • 规范未要求住宅建筑设置救援口,绝非否定这类场所的救援口设置要求,事实证明,住宅建筑及商业服务网点具备较大火灾风险,应合理设置救援口。 注:本文中,救援口是指设置于建筑外墙,供消防救援人员进入的窗口。 争议由来: 有观点认为,现行规范仅规定“厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口”,因此住宅建筑及配套的商业服务网点无需设置救援口。 本文观点: 住宅建筑具...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:142 时间:2022-11-11
  • 建筑消防给水图片1

    从建筑平面角度,建筑周边长度决定了救援规模,现行规范规定,登高操作场地的长度不应少于建筑周边长度的1/4,本文就建筑周边长度的确定方法、需要设置登高操作场地的建筑底边长度,以及操作场地对应建筑底边有效长度等要点问题,分述如下: 第一章 建筑周边长度的确定 一、基本计算原则: 通常情况下,建筑周边长度可按高层建筑外墙长度确定,当建筑物外墙线为弧形或其他不规则的特殊形状时,应以弧长或不规则外墙的周长计...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:173 时间:2022-11-11
  • 想请教一下,如果A厂区与B厂区相邻,B厂区的消防水池设置位置较高,A厂区消防水池设置位置较低,现在由于A厂区消防水池容积不够,是否能接管到B厂区并设置电子阀门,如果A厂区发生火灾使得B厂区消防水池中的水自动补入A厂区消防水池。请问大家规范或者规定有没有这种说法?...查看详情

    用户:别具一格 浏览量:197 时间:2022-11-10
  • 电气工程原创版块图片1

    #1 火灾自动报警系统 1、消防设备末端配电箱(控制箱)内的断路器不应设置过负荷保护功能。 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第10.1.4条火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。 2、消防弱电线路与强电线路共管或共桥架、线槽敷设。 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019 第3.2.12条系统应单独布线,除设计要求...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:93 时间:2022-11-09
  • 建筑消防给水图片1

    引言 从设计师的角度对室外埋地消防管材做个梳理,同时兼顾施工、安装、成本对比方面,对施工方及甲方也有参考意义。 由于设计师在深化设计时,首先考虑的是此管材是否满足国家现行规范,规范的效应相当于法律条文,不得违背。故本文的逻辑是基于规范依据而展开。 设计规范依据 1. GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》要求 8.2.4条要求,埋地管道宜采用球...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:642 时间:2022-11-09
  • 建筑消防给水图片1

    类型: 单一及多功能建筑:住宅、公建、厂房、仓库; 住宅+非住宅组合建筑; 厂房、仓库的火灾危险性; 建筑定性的优先因素是:建筑高度、建筑面积。 建筑高度的计算有如下特例: ① 坡屋面时,室外地坪至(檐口与屋脊的平均高度); ② 平屋面时,室外地坪至屋面面层的高度; ③ 多种形式屋面时,分别计算取最大值; ④屋面设备房面积之和小于屋面面积的1...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:187 时间:2022-11-08
  • 建筑消防给水图片1

    概要: 设计一个工程项目时,如何有步骤的分析消防水池的设置条件, 1. 首先 判断项目是否需求两路消防供水 2. 其次 判定消防水池的设置条件(从水量角度) 3. 再次 判定折减容积消防水池的设置条件(从水压角度) 4. 最后 判断室内、室外消防水量是否储存 消防水池是否要设置、怎么设置,归根到底是: 消防水量是否够用、是否有保障;消防水压是否足够。 ...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:5922 时间:2022-11-08
  • 建筑消防给水图片1

    概要: 建筑的消防用水设计流量主要按照规范取值,但重点是不同组合类建筑的设计流量的取值。常见的建筑类型有如下: 1. 单功能建筑 2. 多功能公建(综合楼) 3.住宅+非住宅建筑 4.住宅+地下车库; 5.公建+地下车库 6.成组建筑 7.单座建筑 8.折减消防流量取值 组合建筑的一个难点:有专用防火规范要求的建筑与适用《消水规》的普通建筑组合,应该分别按...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:1121 时间:2022-11-08
  • 建筑消防给水图片1

    临时高压制消防稳压设施有上置式和下置式之分,上置式稳压泵位于高位消防水箱间内,下置式稳压泵一般位于消防水泵房内,两者的压力值计算不同。 计算步骤如下: 最不利点处的压力值P0: 喷淋系统P0取0.15MPa 消火栓栓口压力25m时P0取0.16MPa 消火栓栓口压力35m时P0取0.22MPa; 消防主泵启泵压力值P1(水箱间标高处): P1=P0-0.01*H1 稳压泵启泵压力...查看详情