  • 知识点:稳高压消防水系统 稳高压系统 是指消防给水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水压以满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。它适用于室内消防给水系统、室外消防给水系统和二者合用的消防给水系统。 临时高压系统 是指消防给水管网中...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:294 时间:2022-11-24
  • 建筑消防给水图片1

    今日专题 :消防给水及消火栓系统 参考答案: 1.C 2.DE 3.C 4.C 5.ABD 6.BD 7.DE 8.CD 9.C 10.C...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:65 时间:2022-11-24
  • 建筑消防给水图片1

    一、分区供水的场所 1)系统工作压力大于2.40MPa;2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa;3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 二、分区供水的形式 分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:65 时间:2022-11-24
  • 建筑消防给水图片1

    为进一步规范北京市单位消防控制室应急处置规程,提升消防控制室快速响应和处置能力,北京消防研究制定了《消防控制室“四快”处置规程》(试行)。 单位接到火灾报警信息后,值班人员应按照“简捷、实战、高效”的原则,实现“快确认、快调集、快启动、快疏散”。 一、快确认 主班副班共同负责确认火 情 。 其中,主班负责通过火灾自动报警系统确认火情,通知报警点位就近人员在 ...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:170 时间:2022-11-24
  • 建设工程施工现场的消防安全管理是安全文明施工管理的重要组成部分。消防安全关系人身和财产安全。建筑工地消防安全管理工作的好坏,有时直接影响建筑工程的正常施工。施工现场消防安全管理常存在消防安全管理制度不健全不落实、平面布局不合理或消防设施不齐全等问题,下面就这些问题进行分析。 1 机构与制度 问题现象:机构不完善、制度不健全、未按照规定进行教育培训、检查和演练制度未到位。 预防措施:在施工现场,施...查看详情

    用户:钢筋没有你嘴硬 浏览量:117 时间:2022-11-23
  • 建筑消防给水图片1

    北京市消防救援总队关于注册消防工程师注册、执业管理工作的通知 各消防技术服务机构、有关单位,注册消防工程师: 为做好注册消防工程师注册、执业监督管理工作,根据《社会消防技术服务管理规定》(急管理部第7号令)和《注册消防工程师管理规定》(公安部第143号令)以及2019年8月应急管理部印发《消防技术服务机构从业条件》通知(应急〔2019〕88号)的有关要求,总队自2018年10月1日起对...查看详情

    用户:素流年 浏览量:177 时间:2022-11-23
  • 建筑施工图片1

    建筑工程分为地基与基础、主体结构、建筑装饰装、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯共9个分部工程。消防工程并不属于这其中的分部分项工程,而属于一个独立分包工程,需要有专门资质的单位进行施工。 消防工程施工内容及要点: 一、消防给水管道安装 建筑物施工时预埋管道并预留套管,然后安装管件,进行管段调直,对金属管道需要进行防腐处理;最后按照先主管后支管的顺序完成管道...查看详情

    用户:懵智 浏览量:167 时间:2022-11-23
  • 道路养护图片1

    高速路消防处置队 揭牌成立 图源: 北京昌平消防 10月15日上午,昌平区消防救援支队隆重举行京新高速、兴延高速两个高速消防救援处置队集中揭牌仪式,标志着昌平区高速应急救援工作迈出了新步伐,力量建设迈上了新台阶。昌平区消防救援支队支队长刘少如、区交通支队支队长刘剑锋、北京兴延高速公路有限公司总经理杨玉涛、首发集团八达岭分公司副经理纪晔等领导出席仪式,并为兴延、京新两个高...查看详情

    用户:唯一的答案 浏览量:75 时间:2022-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    一、物业服务单位的消防安全职责 1、物业服务单位按照签订合同履行相关消防安全责任,确定专职或者兼职的消防安全管理人员,保障建筑装修期间公共区域消防设施完好有效、安全疏散通道畅通。 2、对不需要政府消防主管部门进行申报审核的内装修工程,物业服务单位应对工程消防设计、施工方案进行审查,在施工进场前查阅相关消防手续,对进场的装修材料予以查验。 3、负责对局部装修区域的施工安全进行监督管理,...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:60 时间:2022-11-22
  • 消防给水及消火栓系统 1. 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 2. 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:63 时间:2022-11-21
  • 建筑消防给水图片1

    为有效利用资源,防范火灾风险,保障初期救援,各单位应制定适合自身的消防电梯使用规程,不应盲目迫降! 消防电梯是确认火警的有效交通工具! 消防电梯是扑救初期火灾,辅助特殊人群疏散的必要设施! 消防电梯迫降后被自动锁定,非特殊情况不宜迫降消防电梯。盲目迫降消防电梯,可能浪费火灾初期阶段的黄金救援时间! 温馨提示: 物业消防管理人员可以以消防员身份操作消防电梯。 火灾初期阶段(火灾开始约15分...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:70 时间:2022-11-21
  • 输变电工程图片1

    1.可不设备用 泵: (1)建筑高度 <54m 的住宅和室外消防给水设计流量 ≤25L/s 的建筑;(2)建筑的室内消防用水量 ≤10L/s 的建筑。2.流量扬程性能曲线 应为无驼峰、无拐点的光滑曲线 ,零流量时的压力不应大于设计工作压力的 140% ,且宜大于设计工作压力的 120% 。3.当出流量为设汁流量的 150% 时,其出口压力 不应低于 设计工作压...查看详情

    用户:风速fl 浏览量:50 时间:2022-11-21
  • 建筑消防给水图片1

    建筑消防设施隐患图解 1、常见问题 钢制防火门受潮,门板锈蚀、变形,防火密封条脱落,防火门失去防火、防烟以及隔热功能。 管理要求 建筑地下室或游泳池等湿度较高的场所设置的钢制防火门应定期维护,防止防火门锈蚀变形,影响其防火防烟功能。 2、常见问题 疏散楼梯间的防火门锁芯和把手被拆除,防烟密封条脱落,导致防火门失去完整性,影响门的防...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:130 时间:2022-11-18
  • 建筑消防给水图片1

    各区政府,各有关单位: 为深入贯彻国务院关于基层安全综合治理工作部署,落实《广东省安全生产委员会关于印发安全生产领域八大专项整治方案的通知》(粤安〔2020〕2号)的有关要求,根据市委、市政府关于加强城中村治理、补齐城中村基础设施特别是消防设施短板的工作要求,广州市住房和城乡建设局会同广州市消防救援支队编制了《广州市城中村消防整治提升技术指引(试行)》(以下简称《指引》)。现将《指引》印发给你...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:87 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    剧场、电影院、礼堂、体育馆和中小学校等人员密集场所,在确定疏散净宽度时,需与疏散所需人流股数相匹配,根据年龄特征及功能要求,每股人流的宽度也有区别。 文末附规范争议:楼梯的梯段净宽度,《民用建筑设计统一标准》对每股人流提出了增加了(0~0.15)m的人体摆幅要求,与《建筑设计防火规范》、《中小学校设计规范》不同,怎样处置各方关系? 通常认为,最有效的疏散方式,是以单股或多股人流的形式有序...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:124 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    疏散人数是建筑疏散设计的基础参数之一,疏散人数是确定疏散净宽度的基本要素。 本文讲述疏散人数的主要计算方法:面积比例法、固定座位统计法、床位统计法和核定法,同时解答计算中的主要问题! 详述如下: 一、面积比例法: 不同功能场所,有不同的人均使用面积要求,按建筑面积或使用面积,根据每人占用面积的下限值,可确定疏散人数,单位通常为(人/m?)或(㎡/人)。 1、《建规》5.5.21明确了通用场所的人...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:514 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    以单股或多股人流的形式有序疏散,可确保最高的疏散效率,也是确立百人宽度指标的前提条件! 剧场、电影院、礼堂、体育馆、地铁和中小学校等人员密集场所,在确定疏散净宽度时,需与疏散所需人流股数相匹配,根据年龄特征及功能要求,每股人流的宽度也有区别。 文末附规范争议:楼梯的梯段净宽度,《 民用建筑设计统一标准 》对每股人流提出了增加了(0~0.15)m的人体摆幅要求,与《建筑设计防火规范》、《 中...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:127 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    百人宽度指标是计算疏散净宽度的基本要素,依据百人宽度指标和疏散人数可确定疏散所需的净宽度。 虽然现行规范提供了大部分场所的百人宽度指标,但仍有必要了百人宽度指标的推导及应用。 一、百人宽度指标的由来: 前面,我们发布了专题“疏散宽度·百人宽度指标-推导及应用”,详细阐述了疏散宽度的计算方法,并推导计算公式如下: 由公式1可知,根据每股人流宽度、疏散人数和疏散时间,即可计算出某疏散区域...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:155 时间:2022-11-17
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:气压给水 零、使用场景 用于屋顶受条件限制,因为空间、承载等限制,不方便设置高位消防水箱的情况。 规范依据: 《喷规》 10.3.3采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,当按现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定可不设置高位消防水箱时,系统应设气压供水设备。 气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的5min用水量确定。干式系统...查看详情

    用户:zsd_7962099525 浏览量:206 时间:2022-11-16
  • 建筑规范图片1

    1 、单、 多层民用建筑消防车道 (1) 当建筑物的沿街部分长度超过 150m 或总长度超过 220m 时, 均应设置穿过建筑物的消 防车道。 (2) 沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间) , 其间距不宜超过 80m。 (3) 超过 3000 个座位的体育馆、 超过 2000 个座位的会堂和占地面积超过 3000m2 的展览馆等公共建筑, 宜设环形消防车道。 (4) 建筑物的封...查看详情

    用户:暴富仔 浏览量:144 时间:2022-11-16